Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,на объекте необходимо совместить проводную и радиоканальную пожарную сигнализацию.есть ли такая возможность? состав системы, стоимость?  кто производитель?

Инженер (Казань, Россия)
Frlc
**
Активный участник форумов

Фриланс проектирование слаботочных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Марта 2019 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Есть как минимум стрелец-мониторинг и болид. Принято считать что стоимость беспроводной системы равна стоимости проводной с монтажом.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 07 Марта 2019 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Такие возможности сейчас есть в виде подсистем, как скажем у Болида, так и у Рубежа.
Сталкивался с Астрой, Версетом, Рубежом и Ладогой. Ладогу очень нахваливают уже 2-й месяц, так как интегрирована непосредственно в прибор ОКО и дает полный расклад по объекту на пульте централизованного наблюдения.
Версет состыковывали с Гранд-магистром по-моему. Рубеж Саратовский вобще мне понравился - очень гибкая система

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Iljin.pavel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Марта 2019 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! За рекомендации, ознакомлюсь, просчитаю.

Инженер (Казань, Россия)
Boguslaw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2019 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

совместить проводную и радиоканальную пожарную сигнализацию

я сам сейчас смотрю в сторону оборудования Астры.
У них проводная адресная сигнализация интегрирована с радиоканальной. Причем радиоканалка есть и в диапазоне 433 МГц и в диапазоне 2,4 ГГц. Как я понял, можно даже одновременно поднять оба диапазона. Это конечно будут разные подсистемы, и какая-то часть оборудования будет работать в одном диапазоне, а какая-то в другом. Но учитывая различное распространение радиоволн в диапазоне 433 Мгц и 2,4ГГц, под разные задачи есть возможность скомбинировать.
Если один потенциальный проект поменяет свой статус на реальный, то скорее всего попробую такую комбинацию.
Короче жду на низком старте решение заказчика, чтобы броситься в бой.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 29 Марта 2019 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

2,4 ГГц это для детских игрушек частота, очень маленькая проходимость радиоволн

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Boguslaw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Апреля 2019 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

2,4 ГГц это для детских игрушек частота, очень маленькая проходимость радиоволн
2,4 ГГц это для детских игрушек частота, очень маленькая проходимость радиоволн

да ладно, для детских игрушек, WiFi у нас тоже детская игрушка.
в системе цитадель есть несколько ступеней ретрансляции. Это как раз у них не новинка, а достаточно уже проверенное решение. Я сам раньше с недоверием относился к радиоканальным системам, но жизнь заставила поменять отношение.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 01 Апреля 2019 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

Если не ошибаюсь в цитадели можно посадить максимум 8 радиорасширителей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Boguslaw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2019 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

максимум 8 радиорасширителей
да, согласно описанию так и есть. Вернее даже 7 + 1 встроенный в ППКОП, и на каждый до 250 радиоустройств.
Для больших объектов, на которых в 2000 радиоустройств не умещаемся, придется наверное организовывать несколько систем с мониторингом их через ПАК Астра.
Но мне такого объема объекты, еще в принципе не попадались :-). Поэтому я об этом как-то даже и не задумываюсь, если честно.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 02 Апреля 2019 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Пока у меня больничка была. Там однозначно Стрелец-Про, без вариантов

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Boguslaw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Апреля 2019 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Там однозначно Стрелец-Про, без вариантов

почему?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 03 Апреля 2019 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

У Астры радиобраслетов нет. Плюс количество радиоустройств. Динамики в каждую палату, датчики в каждую палату. С учетом браслетов по 2 сотни устройств на этаж. Такое у нас только Стрелец способен потянуть

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Boguslaw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Апреля 2019 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Стрелец-Про

Какая интересная задача перед Вами стояла. Мне такие решать не приходилось. Даже интересно стало, очень специфичная.
С какой целью радиобраслеты раздавались, какую задачу они должны были решать?

А две сотни устройств на этаж это не страшно.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 03 Апреля 2019 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Почему специфичная? Типовая задача сейчас. Предположим у Вас этаж, в нем скажем 20 палат. В каждой палате скажем 6 человек больных.
Открываем 123-ФЗ, каждый больной должен иметь радиобраслет +медперсонал должен иметь браслеты, плюс на этаже ординаторские, туалеты (туда то же динамики надо ставить), санитарные комнаты и т. д. и т.п. Вы практически своим замечанием признаете, что постоянно нарушаете нормы проектирования. Ваши предложения как это сделать по другому?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Boguslaw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Апреля 2019 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Вы практически своим замечанием признаете, что постоянно нарушаете нормы проектирования.
Как вы меня пригвоздили :-D  Мне даже неловко стало, что я постоянно нарушаю нормы проектирования тем, что не проектирую больницы.
Не скрою, задели.  Появилось страстное желание разобраться со спецификой проектирования пожарной сигнализации в больницах. Подскажите пожалуйста где в 123-ФЗ указано, что  
каждый больной должен иметь радиобраслет +медперсонал

я где-то отрицал?
(туда то же динамики надо ставить)
если вы про динамики
Ваши предложения как это сделать по другому?
, то это как раз достаточно типовая задача, и вариантов решения ее множество, и мне как-то даже неловко, что-то Вам предлагать, Вы и без меня их знаете.

а вот про требование радиобрелков в больнице я на самом деле не знал (ну не приходилось мне с больницами сталкиваться), подскажите пожалуйста где это указано (век живи, век учись, нужно восполнять пробелы знаний)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: AndryV
Вчера в 17:48

автор: Dizel 2012
22 Мая 2019 года, 17:51

автор: Foxson
22 Мая 2019 года, 13:17

автор: Ольга2019_123
22 Мая 2019 года, 09:35

автор: Dizel 2012
17 Мая 2019 года, 17:29

автор: Dizel 2012
16 Мая 2019 года, 22:45

автор: Nikolins
15 Мая 2019 года, 11:48

автор: Nikolins
15 Мая 2019 года, 11:46

автор: 1711
08 Мая 2019 года, 17:20

автор: ХСВ
08 Мая 2019 года, 15:27

автор: Fkbc
06 Мая 2019 года, 21:24

автор: ПТЗ
28 Апреля 2019 года, 17:59

автор: ESFR
26 Апреля 2019 года, 17:15

автор: Павел 22
24 Апреля 2019 года, 22:06

автор: Kentubas
24 Апреля 2019 года, 15:55

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 641, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Den., РоманC, Dizel 2012, doctorRaz, Beroes Group, Проектант 63, ТОЭ, Evgeny. M, Сибирь, Чистильщик, Kapitan Pronin, Игорь В., Пасечник, Никнейм, Привод, Александр#, White Label
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines