КЛ 35-110 кВ. Выбор муфты для транспозиции экранов кабелей 35 кВ

Количество просмотров - 2098
(ссылка на эту тему)
Neeke
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Марта 2019 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, приветствую! Первый раз выполняем работы по проектированию и постройке КЛ 35 кВ с узлами транспозиции экранов кабеля. Вопрос собственно в названии темы - какие муфты используются в этих самых узлах? Самостоятельный поиск по интернету внятного ответа не дал.

Проектировщик (Белгород, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2019 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Для транспозиции кабелей есть специальные ящики - transposition box, не помню буквальный перевод, что-то типа "шкаф для транспозиции, коробка для транспозиции" и т.д.
Туда внутрь заводится кабель и там все и происходит [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Neeke
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Марта 2019 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)


Для транспозиции кабелей есть специальные ящики - transposition box, не помню буквальный перевод, что-то типа "шкаф для транспозиции, коробка для транспозиции" и т.д.
Туда внутрь заводится кабель и там все и происходит [улыбка]

Нет, с коробками транспозиции все понятно, заказали их уже у "ЗЭУ", вопрос именно по транспозиционным муфтам кабеля, из которых экран в коробки заводится. Сами "ЗЭУ" по муфтам никакого внятного ответа не дали.
Самое главное забыл дописать, кабель из сшитого полиэтилена, АПвПУг 1х185/35.

Проектировщик (Белгород, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Марта 2019 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Такие муфты есть. Это соединительные муфты Тайко серии POLJ-42...SB, которые в комплекте содержат материалы для вывода экранов и соединения их по схеме транспозиции. Для вашего случая это муфта POLJ-42/1X185-300-SB, один комплект этой муфты рассчитан на соединение в одной фазе одножильного кабеля с пластмассовой оболочкой  на 42кВ. Для наглядности приложу здесь инструкцию по монтажу таких муфт.

Директор (Королев, Россия)
Маратик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2020 года, 07:00
(ссылка на это сообщение)

А может кто пояснить, как часто выполняется, на каком расстоянии КЛ-35, 110 кВ  транспозиция экранов? Как рассчитать это расстояние?

Инженер (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2020 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

А может кто пояснить,

Читайте Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ 2008 г. и 2007 год, а также другие публикации данного автора.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2020 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)


А может кто пояснить,

Читайте Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ 2008 г. и 2007 год, а также другие публикации данного автора.
Добавлю: много статей на эту тему у Дмитриева в журнале "Новости ЭлектроТехники".
Вот одна из них: Статья о заземлении экранов кабеля.
В ней есть список такой литературы:
Литература
1. Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А. Однофазные силовые кабели 6–500 кВ. Расчет заземления экранов // Новости ЭлектроТехники. – 2007. – № 2(44).
2. Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А. Однофазные силовые кабели 6–10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Расчет заземления экранов // Новости ЭлектроТехники. – 2007. – № 5(47).
3. Тодирка С.Н., Попов Л.В., Пельтцер В.Б. Расчет термической стойкости экранов одножильных кабелей 10 кВ с полиэтиленовой изоляцией // Энергетик. – 2002. – № 4.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 16:05

автор: Овощь
Сегодня в 15:32

автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Omicron Pеrsei, В. Г.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines