Оповещение и эвакуация в детском саде. Подключение радио через модуль оповещения Рупор-200

Количество просмотров - 1050
(ссылка на эту тему)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Февраля 2019 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Объект проектирования детский садик. По ТЗ необходимо СОУЭ (Рупор-200 сделаю) и Радио запроектировать. Я хочу от радиорозеток отказаться и подключить радиолинию через Рупор-200, а громкоговорители в некоторых помещениях установить с аттенюатором (sws-03a).
Подключать буду так:
1) Радиолиния заходит в шкаф трансформаторный распределительный ШТР10-1
2) От ШТР10-1 подключаем к Рупор-200 - на плате в клемы "Звук" XT6.
2) К Рупор-200 в клему "Линия 1"подключу речевые оповещатели с аттенюатором, а в другую линию подключу РО без регулировки звука.
3) В мирное время персонал сможет регулировать громкость радио, но в случае "Пожар", все речевые оповещатели будут кричать тревогу.

Подтвердите пожалуйста правильность решения!? Не пропустил-ли я какой-либо прибор между радиолинией и Рупор-200? РО с аттенюатором нельзя включать с обычными иначе от них толка нет или все будут транслировать радиопрограммы (поясните этот момент)?

? (Азов, Россия)
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2019 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

СП общественные здания, в ДОУ должны быть радиоточки. Не прокатит.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2019 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

СП общественные здания, в ДОУ должны быть радиоточки

Вот пункт 6.48 В помещениях охраны всех типов общественных зданий следует предусматривать наличие радиотрансляционной абонентской точки. В нем только про комнату охраны сказано.
А вот пункт 4.18* В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях.

В СП 118 нет упоминания о радиоточках, за исключение комнаты охраны. Так что мое решение имеет место быть.

? (Азов, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2019 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

СП общественные здания, в ДОУ должны быть радиоточки. Не прокатит.
А вот СП 133: 6.1 Проектирование и установку систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 3.13130. Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с сетью связи проводного радиовещания здания и сооружения.

? (Азов, Россия)
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2019 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

СП 133 необязателен, в отличии от СП 118.
Минимум одна радиоточка должна быть. Еще некоторые операторы просят предусмотреть наличие контрольной розетки для подключения и теста оборудования.
Не вижу проблем сделать радиоточку и считаю что радиорозетки нужны.

Если ГОЧС передается по СОУЭ - никаких аттенюаторов нельзя ставить. Значит нужно разделять системы оповещения на 2.  Зачем такое сложное решение? Изза одной радиоточки?

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2019 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

СП 133 необязателен, в отличии от СП 118.

Делаю Радиофикацию с установкой радиоточек без интеграции в СОУЭ. Причина - это отсутствие возможности в Рупор-200 интегрировать радиовещание. Точнее возможность есть - это использование оборудования Inter-M, но будет очень дорого!

? (Азов, Россия)
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2019 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

 Почему не сделать радиоточки от трасформаторов? Я же Вам вроде высылал тогда схемы, нет? Экспертиза это точно не пропустит.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2019 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Насколько знаю Рупор-200 можно сопрягать с компьютером. Пока не разбирался с этим вопросом. Тем более у меня появилась информация о приостановке выпуска Рупор-200 производителем

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Artchem
Вчера в 15:05

автор: Хілтімен
Вчера в 14:17

автор: Dizel 2012
16 Февраля 2020 года, 22:59

автор: Chu
12 Февраля 2020 года, 17:15

автор: Ольго
10 Февраля 2020 года, 21:46

автор: Andreus
05 Февраля 2020 года, 15:37

автор: Samsony 1
05 Февраля 2020 года, 14:08

автор: Samsony 1
05 Февраля 2020 года, 13:59

автор: Samsony 1
05 Февраля 2020 года, 10:56

автор: Samsony 1
04 Февраля 2020 года, 19:38

автор: Samsony 1
04 Февраля 2020 года, 11:15

автор: Samsony 1
04 Февраля 2020 года, 09:21

автор: IM
01 Февраля 2020 года, 09:45

автор: Gnp
31 Января 2020 года, 16:14

автор: Samsony 1
31 Января 2020 года, 16:05

Последние 10 cообщений чата:
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Эксклюзивная информация Светлана Радионова биография по ссылке.