Сетка молниеприемная. Расчет шага ячейки сетки

Количество просмотров - 2635
(ссылка на эту тему)
ACV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Февраля 2019 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Подскажите существует ли расчет шага молниеприемной сетки?
Значения из РД мне известны.
В стадии П указан шаг 10х10, откуда?

Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2019 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

шаг 10х10

Берите этот шаг из РД и стройте по нему. Там вроде бы написано "не более 10х10".
Я сам расчета шага не видел, возможно он в каких-либо отмененных давних документах.

? (Азов, Россия)
ACV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2019 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

По РД:
МОЛНИЕЗАЩИТА II КАТЕГОРИИ
Шаг ячеек сетки должен быть не более 6х6 м.

МОЛНИЕЗАЩИТА III КАТЕГОРИИ
При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 12 х 12м.

Кстати о сечениях и диаметрах:
По РД: "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм"
По СО сталь не менее 50мм2 это примерно диаметр 8мм

Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2019 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Подскажите существует ли расчет шага молниеприемной сетки?
Значения из РД мне известны.
В стадии П указан шаг 10х10, откуда?

К сожалению у вас не указана категория.
Если 2 категория то по РД шаг 6 метров, для 3 категории шаг 12 метров
Если брать про СО то там для второй и 3 категории не более 10 метров

? (Киев, Украина)
ACV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2019 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

А можете назвать пункт в СО?

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:15 -----
Все нашел, таблица 3.8 по рекомендациям МЭК

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:20 -----
К сожалению у вас не указана категория.

Здание выше 60м, получается категория I стало быть шаг будет 5 метров.

Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Да именно таблица 3.8. Вот по ней и делайте.

? (Киев, Украина)
ACV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2019 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2019 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

А можете назвать пункт в СО?

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:15 -----
Все нашел, таблица 3.8 по рекомендациям МЭК

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:20 -----
К сожалению у вас не указана категория.

Здание выше 60м, получается категория I стало быть шаг будет 5 метров.

Добрый день. Следует комбинировать РД34 и СО153 и принимать максимально строгие требования.
Выбирайте категорию молниезащиты согласно РД, табл.1 и дальше будете понимать требуемый шаг сетки.
Вы ранее писали, что согласно РД для 3-й категории 12х12м, но согласно СО более требовательно 10х10м, соответственно ее и применяем.
В случае с 2-й категорией РД строже - 6х6м.
Для 1-й категории следует применять отдельностоящие молниеприемники, согласно РД.

Инженер (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2019 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Кстати о сечениях и диаметрах:
По РД: "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм"
По СО сталь не менее 50мм2 это примерно диаметр 8мм
В первом случае - оцинковка, во втором - черняга.

Инженер (Новгород, Россия)
Вячислав
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Мая 2020 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте. я так понимаю сетка на плоской кровле шаг 11х11 , а там где выходы вентиляции еще и стержень ставим (комбинированная защита) Правильно ??

Инженер УКС (Омск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Мая 2020 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте. я так понимаю сетка на плоской кровле шаг 11х11 , а там где выходы вентиляции еще и стержень ставим (комбинированная защита) Правильно ??
как уже написали выше, пару сообщений - шаг зависит от категории молниезащиты.

Инженер ( ? , Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingener 523
Сегодня в 17:12

автор: Mihail 63
Сегодня в 14:36

автор: Diego
Сегодня в 09:19

Сегодня в 07:19

автор: Vоlk
Вчера в 22:13

Вчера в 15:49

автор: Samsony 1
Вчера в 14:39

автор: R 13
Вчера в 14:09

автор: Гена
Вчера в 10:20

автор: ТОЭ
Вчера в 08:52

автор: Aerohost
14 Июля 2020 года, 18:36

автор: ТОЭ
14 Июля 2020 года, 13:16

автор: Привод
13 Июля 2020 года, 15:53

автор: Mihail 63
13 Июля 2020 года, 07:53

автор: Kamilla
11 Июля 2020 года, 20:07

Последние 10 cообщений чата:
14 Июля 2020 года, 15:21
01bd6295c09d315fc9cae43c47d9aa0c
https://u.nu/bestrx
14 Июля 2020 года, 15:20
01bd6295c09d315fc9cae43c47d9aa0c
https://u.nu/bestrx
14 Июля 2020 года, 14:54
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:54
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:47
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:46
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:37
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:36
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:31
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:31
Please update your spam filters

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Dnestr, Госсть, Wespe, Beroes Group, Земский, Нович_ОК, Dizel 2012, Денс, Олег Зрайченко, Юра 123
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines