beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

УЗИП для частного дома. Помощь в выборе

Количество просмотров - 4021
(ссылка на эту тему)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Февраля 2019 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, с выбором УЗИП для частного дома. Сам дом ещё не построен. Получены ТУ на 10 кВт, 380 В. Питание будет взято от опоры ВЛИ-0,4 кВ. На этой же опоре будет щит учёта с вводным автоматом, счётчиком и ОПН-ном, а через 35 метров от этой опоры будет ещё одна стойка металлическая, на ней уже будет шкаф с розеткой. На протяжении этих 35 метров кабель ВВГ будет идти по металлическому забору из профнастила на высоте где-то 1,8-1,9 метра, в атмосферостойкой жёсткой гладкой трубе из ПВХ (DKC серия 6UF). У меня несколько вопросов:
1. Как выбрать УЗИП? Какого производителя лучше взять?
2. Верно ли выбран способ прокладки по забору? Можно ли как-то "удешевить" способ прокладки без потери качества?
3. Кто должен выполнить повторное заземление опоры ВЛИ-0,4? Заявитель или сетевая организация? И нужно ли его выполнять?
4. Контур заземления на участке в каком месте вбивается? Металлическую стойку, где будет щит с розеткой на какую глубину нужно вбить?


Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Февраля 2019 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Производителей не так много, на самом деле. Однозначно надо ставить сразу 3 класса.
Я обычно выбираю из такого hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3
По прокладке по забору - ничего дешевле и лучше нет.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Февраля 2019 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Для начала надо хорошо изучить, а нужно ли вам вообще УЗИП ставить:
- У вас нет еще дома и защищать от импульсов перенапряжения нечего.
- Еще надо оценить вероятность и частоту появления импульсов от грозовых разрядов (Регион с частыми грозами или нет?  Участок и ВЛИ-04 на открытой местности и окружен высокими объектами? ).
Если на опоре -04кВ есть ОПН, значит на ней уже есть повторное заземление, т.к. ОПН без него не работает. Это обеспечивает владелец ВЛИ.
Если вам предстоит запитать временно стройплощадку на участке, то временный распредщит лучше поместить в бытовку, т.к. модульные автоматические выключатели, применяемые в щитах обычно не предназначены для работы на открытом воздухе с повышенной влажностью и большими колебаниями температуры (особенно мороз).
В распредщите в уже построенном доме, при показаниях по применению, при наличии ОПН на опоре УЗИП ставится класса II  или III. ОПН на опоре будет относиться к УЗИП класса II, поэтому в ЩР класс можно продублировать. А дальше, ближе к потребителю, класс надо снижать: III и IV.
Хорошие УЗИП есть у словенской фирмы ETI elektroelement. Качество европейское, не уступающее известным брендам, а цены демократичные.
Заземление перед домом обычно размещается на расстоянии в 1,5-2 метра от фундамента дома с внешней стороны. Провод, соединяющий заземление с шиной в ЩР, должен быть как можно толще (медный) и покороче.

Директор (Королев, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Февраля 2019 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

У вас нет еще дома и защищать от импульсов перенапряжения нечего

Установка УЗИП прописана в ТУ.
временный распредщит лучше поместить в бытовку, т.к. модульные автоматические выключатели, применяемые в щитах обычно не предназначены для работы на открытом воздухе с повышенной влажностью и большими колебаниями температуры (особенно мороз).

На участке нет абсолютно никаких построек, только фундамент. Что делать в таком случае? У соседа щиток со счётчиком также висит на опоре ВЛИ, за границей его участка.

----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 11:09 -----
И ещё вопрос. Грунт на участке скалистый, где-то 1.5 метра верхний слой земли мягкой, а дальше скала. Как при таком грунте организовать контур заземления? Брать электроды длиной не больше 1.5 метров? Каким брать удельное сопротивление нижнего слоя грунта?

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Февраля 2019 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)


1. Как выбрать УЗИП? Какого производителя лучше взять?
2. Верно ли выбран способ прокладки по забору? Можно ли как-то "удешевить" способ прокладки без потери качества?
3. Кто должен выполнить повторное заземление опоры ВЛИ-0,4? Заявитель или сетевая организация? И нужно ли его выполнять?
4. Контур заземления на участке в каком месте вбивается? Металлическую стойку, где будет щит с розеткой на какую глубину нужно вбить?


1. Ну с УЗИП нужно еще решать , нужно разбираться конкретно. Что вы хотите защищать. Или ити по способу предложеном выше.
2. Нет не верно. Такая прокладка как временное электроснабжение, да возможна.
3. Нужно смотреть что за опора, если речь идет об опоре. На них есть выпуск для повторного заземления. А вот повторное заземление для вашего отходящего кабеля и заземление щитка делаете вы.
4. Контур заземление делается исходя из плана строения по возможности что бы можно было завести в щиток который будет стоять в доме.
Ну а если будет молниезащита на крыше , то вокруг дома на метр от фундамента.

А самое надежное Вам стоит обратиться к проектной организации и они вам сделают проект.

? (Киев, Украина)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2019 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Нет не верно. Такая прокладка как временное электроснабжение, да возможна.

Почему, поясните, пожалуйста? В нашем случае, это самый доступный способ подвести кабель к своему участку. Опора стоит в переулке, от нее можно к нашему пройти только через участок соседа, другого подхода к участку нет, он без собственного проезда как такового. Проезд будет оформляться сервитутом через соседние участки. Хозяин забора разрешил использовать забор для прокладки кабеля, в сетях одобрили вариант при условии, что всё будет проложено в соответствии с правилами ПУЭ.
стоит обратиться к проектной организации

Я, можно сказать, сама и пытаюсь проект нарисовать, учусь на своём же участке. Потому что опыта таких работ нет совсем.

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Февраля 2019 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

В нашем случае, это самый доступный способ подвести кабель к своему участку. Опора стоит в переулке,


Или ставите свою опору на своем участе, количество опор зависит от пролета., или кабель проходите в земле на глубине 0,8-1,0 метра

Я, можно сказать, сама и пытаюсь проект нарисовать, учусь на своём же участке. Потому что опыта таких работ нет совсем.


Тогда правильнее будет если вы здесь будите выкладывать свою разработку, тогда легче будет вас поправлять, уже по конкретному результату. А так все получается на пальцах.

? (Киев, Украина)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2019 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

План и эл.схему. приложила
IMG_20190218_093431.jpg
 
* IMG_20190218_093431.jpg
(2056.4 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 328]



----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 12:04 -----
Красным обозначен наш участок.

----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 12:06 -----
Запрошены ТУ на 10 кВт, но кабель закладываю на перспективу, т.к. по закону, как я понимаю, можем запросить 15.

----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 12:13 -----
Присоединяю еще расчёт контура заземления. Где-то нашла удельное сопротивление скального грунта 3000 Ом*м, по п.1.7.103 ПУЭ уменьшила сопротивление скалы до 300. Не знаю, на сколько это правильно?
IMG_20190218_135819.jpg
 
* IMG_20190218_135819.jpg
(2454.3 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 307]
IMG_20190218_140935.jpg
 
* IMG_20190218_140935.jpg
(1898.8 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 298]
IMG_20190218_140929.jpg
 
* IMG_20190218_140929.jpg
(2421.31 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 283]

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2019 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Повторное заземление должно приходить на шину где сидит у вас PEN проводник , а с нее уже заземляете сам щиток.
Дифавтомат 10 ма замените на 100 мА.
Как писал выше , или ставите опору, или уходите в землю, забор не является капитальным строением.

? (Киев, Украина)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

При выдаче ТУ сети не имеют право требовать УЗИП у потребителя
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Февраля 2019 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Вредина, учтите узип защищает на ограниченное расстояние, при 20 метрах уровень перенапряжения может вырасти в 2 раза.
Так что установкой узип только в щите учета вам не обойтись.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Февраля 2019 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

При выдаче ТУ сети не имеют право требовать УЗИП у потребителя

Точно.
Думаю что УЗИП -это  просто продвижение изделия в массы этой сетевой, которое такое ТУ выдало? (Ждать грозового импульса когда это УЗИП сработает). Смешно.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;

26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.


Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Февраля 2019 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)


Доброе утро, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, с выбором УЗИП для частного дома. Сам дом ещё не построен. Получены ТУ на 10 кВт, 380 В. Питание будет взято от опоры ВЛИ-0,4 кВ. На этой же опоре будет щит учёта с вводным автоматом, счётчиком и ОПН-ном, а через 35 метров от этой опоры будет ещё одна стойка металлическая, на ней уже будет шкаф с розеткой. На протяжении этих 35-ти метров кабель ВВГ будет идти по металлическому забору из профнастила на высоте где-то 1,8-1,9 метра, в атмосферостойкой жёсткой гладкой трубе из ПВХ (DKC серия 6UF). У меня несколько вопросов:
1. Как выбрать УЗИП? Какого производителя лучше взять?
2. Верно ли выбран способ прокладки по забору? Можно ли как-то "удешевить" способ прокладки без потери качества?
3. Кто должен выполнить повторное заземление опоры ВЛИ-0,4? Заявитель или сетевая организация? И нужно ли его выполнять?
4. Контур заземления на участке в каком месте вбивается? Металлическую стойку, где будет щит с розеткой на какую глубину нужно вбить?




Добрый день! Соглашусь с описанным выше. На будущее Вам могу порекомендовать УЗИП 1-2-3 классов.
Более подробная информация по подбору УЗИП по ссылке: https://zandz.com/ru/uzip/zashchita_chastnogo_doma_ot_perenapryazheniy/

Инженер (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Февраля 2019 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

могу порекомендовать УЗИП 1-2-3 классов

я уже рекомендовал это для применения также внутри здания, но мои сообщения куда то делись

Руководитель группы (Омск, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Февраля 2019 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за помощь!!! А по расчёту заземления не подскажете ещё, по поводу ро скального грунта...

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, VadGKorn, Дмитрий Е., Hazerdlis20
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines