Бесперебойное питание аварийного освещения. Схема АВР на 2 ввода с ИБП

Количество просмотров - 3156
(ссылка на эту тему)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2019 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Приветствую. Посмотрите пожалуйста схему АВР на 2 ввода (от сети и от ИБП) на наличие ошибок. Этот АВР предназначен для бесперебойного питания аварийного освещения. Это первый вопрос.

Второй, был вопрос как на схеме сделать чтобы аварийное освещение (нагрузка А3) тоже включалось и отключалось, желательно автоматически? Пока надумал включить КМ3 перед нагрузкой, схема вложение 2. Посмотрите тоже.
Но при этом получается что аварийное освещение будет работать только от ИБП, что в целом не очень...
* Model (1).pdf
(183.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 472]
* Model (2).pdf
(33.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 342]

Кандидат ( ? , Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2019 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

АВР 2 в 1и так. Что выдумывать и ИБП независимо на АВР ставить? А как с зарядом АКБ? И контролем сети ИБП , мы точно про ИБП говорим?
Вообще ИБП- "преобразование" сети, при аварии автоматический переход на АКБ и включается непосредственно в сеть ВРУ - ИБП - нагрузка. Можно ИБП с обходным байпасом поставить (если там конечно не компьютерный ИБП))
Никакого перерыва при этом не будет.


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2019 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Что выдумывать и ИБП независимо на АВР ставить? А как с зарядом АКБ? И контролем сети ИБП , мы точно про ИБП говорим?
совершенно  согласен
и вопрос автору темы - а в ибп уже не предусмотрен механизм переключения между рабочим  вводом и его собственным источником питания? то есть ибп сам  определят по его установкам откуда питания подавать на свой выход -  с сети или с своего  собственного источника (если то что с  сети приходит его не устраивает).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2019 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)


АВР 2 в 1и так. Что выдумывать и ИБП независимо на АВР ставить? А как с зарядом АКБ? И контролем сети ИБП , мы точно про ИБП говорим?
Вообще ИБП- "преобразование" сети, при аварии автоматический переход на АКБ и включается непосредственно в сеть ВРУ - ИБП - нагрузка. Можно ИБП с обходным байпасом поставить (если там конечно не компьютерный ИБП))
Никакого перерыва при этом не будет.





Да ) действительно. и хорошо что АВР можна спокойно выкинуть.  Спасибо !

Максим R, вот выдержка из инструкции.
Режим работы от
АКБ
Если параметры входного
напряжения вне допустимых
диапазонов или оно отсутствует,
ИБП продолжает питать нагрузку за
счет энергии батарей.
Режим байпас Если параметры входного
напряжения в допустимых
диапазонах, байпас разрешен в
настройках и ИБП выключен
кнопкой OFF, нагрузка питается
напрямую входным напряжением.
При перегрузке в нормальном
режиме ИБП также переходит в
данный режим.

----- добавлено 10 Февраля 2019 года, 20:31 -----
Как оказалось, есть ЭКО режим, при котором байпас активен

Кандидат ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 929, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
AnPo, Владислава, Ден СПБ, JJL, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Наталья1698, ivm, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines