Здание с общей площадью квартир на этаже более 500 м.кв. Организация адресной сигнализации

Количество просмотров - 6423
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 14 Февраля 2019 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Я согласен, что к письмам ВНИИПО сейчас отношение неоднозначное, сам сталкивался, в том числе у инспекторов ГПН.
Особенно мне понравилось как-то инспектор ГПН в лицо сказал "Мало ли что они там понаписали в письме..." Хочется, чтобы работники ВНИИПО увидели комментарий в ветке и задумались

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 14 Февраля 2019 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

ставить в каждой зоне и в том примере с офисами тоже нужно ставить либо 3 ип аналоговых или 2 адресных



Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 14 Февраля 2019 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Это у Вас показано типа нет дверей. Кроме того, нет размеров.  И то, что Вы показали поперечные стенки, не означает, что нет перемычек у потолка высотой более 40 см

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 14 Февраля 2019 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Это у Вас показано типа нет дверей. Кроме того, нет размеров.  И то, что Вы показали поперечные стенки, не означает, что нет перемычек у потолка высотой более 40 см

Дверь вверху справа, перемычек нет, размеры разве влияют на количество извещателей?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 14 Февраля 2019 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

В смысле это одна комната нарисована? 4,5 м от стены надо выдержать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 14 Февраля 2019 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

смысле это одна комната нарисована? 4,5 м от стены надо выдержать

Это одно помещение с двумя простенками, 4,5 м - это максимальное расстояние, как я понимаю можно и меньше.
Все-таки по расстановке, это верно, или еще добавить по 3шт. в общих проходах сверху и снизу?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 14 Февраля 2019 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Ну если это одно помещение давайте поставим  три извещателя вместо 9 в верхней части у входа, чтобы попадали между простенками и выдержали не более 4,5м от противоположной стены. А вобще из практики по ходу строительства эти стены только мелькают

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 14 Февраля 2019 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Ну если это одно помещение давайте поставим  три извещателя вместо 9 в верхней части у входа, чтобы попадали между простенками и выдержали не более 4,5м от противоположной стены. А вобще из практики по ходу строительства эти стены только мелькают

А в нижней части тоже симметрично?
А почему между простенками не надо? ("13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м...")
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 14 Февраля 2019 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Здесь же у Вас пространство не полностью перекрывается стеной, помещение небольшое, думаю можно и сэкономить

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 14 Февраля 2019 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Здесь же у Вас пространство не полностью перекрывается стеной, помещение небольшое, думаю можно и сэкономить

В СП5 нет понятий "перекрывается или не перекрывается стеной", т.е. если вы поставите только сверху вы нарушите требования СП5
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 14 Февраля 2019 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Какой пункт нарушу?

----- добавлено 14 Февраля 2019 года, 12:07 -----
13.3.8 Что ли? А где здесь ограничение строительными конструкциями? Дым свободно будет перемещаться по помещению, нет препятствий для его перемещения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 14 Февраля 2019 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

13.3.8 Что ли? А где здесь ограничение строительными конструкциями?

А что изменится если представить, что вместо стен на потолке балки?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 14 Февраля 2019 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Согласно теоретическим изысканиям дым двигается вдоль потолка и балки более 40 см препятствуют его перетеканию в соседний отсек, он как бы накапливается в этом отсеке

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 14 Февраля 2019 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Согласно теоретическим изысканиям дым двигается вдоль потолка и балки более 40 см препятствуют его перетеканию в соседний отсек, он как бы накапливается в этом отсеке

Все равно мне ваша логика не до конца ясна.
А такой вариант

Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 14 Февраля 2019 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Нравится так оставляйте. Все на усмотрение проектировщика

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр 156, Чистильщик, v357765, Коты, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines