beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20008
ТочкаВсего тем - 29164
ТочкаВсего сообщений - 275536
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Компоновка трансформаторной подстанции. Размещение РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в один ряд

Количество просмотров - 2531
(ссылка на эту тему)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Февраля 2019 года, 03:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проектирую встроенную подстанцию с двумя трансформаторами сухими на 2500 кВА. Трансформаторы будут установлены в отдельных камерах, а вот на РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ остается очень мало места. Заказчик борется за каждый сантиметр, это площадь торгового центра, соответственно выделяют площадь из тех, что сейчас в аренде. Принято решение установить РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ в одном помещении. РУ-0,4 кВ представляет собой 2 ячейки с автоматами на 4000 А и учетом, дальше шинопроводом мощность передается в отдельное помещение электрощитовой и там установлены свои вводные ячейки, секционник и панели на распределение. РУ-10 кВ собрана на ячейках необслуживаемых малогабаритных. Ситуация осложнена тем, что по стене, в которой предполагается делать ворота для трансформаторов и дверь в РУ проходит ряд колонн с диагональными связями, соответственно по ширине ТП ограничена колоннами. Вопрос такой: можно ли оборудование РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ установить в один ряд, торцевыми стенками друг к другу? Не могу найти вообще какого-либо упоминания о расстоянии между РУ разных напряжений.
* ТП планl.pdf
(11.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 132]

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Февраля 2019 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
Цитата
4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5).
размещение вплотную лишает возможность расширять РУ а так запретов как таковых мне не вспоминается.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2019 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

-10кВ и РУ-0,4кВ установить в один ряд, торцевыми стенками друг к другу? Не могу найти вообще какого-либо упоминания о расстоянии между РУ разных напряжений.
4.2.83 ПУЭ

В ряд ставить можно, только допуск у персонала должен быть свыше 1000В (4, 5 группа), и что указано выше.
Ширину прохода Вы соблюдаете, так что, ничего такого, что РУ установлены в ряд.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2019 года, 03:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем ответившим!

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2019 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

В ряд ставить можно, только допуск у персонала должен быть свыше 1000В (4, 5 группа), и что указано выше.
Ширину прохода Вы соблюдаете, так что, ничего такого, что РУ установлены в ряд.

ну и еще эксплуатировать должна одна организация оба РУ
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Февраля 2019 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Вопрос такой: можно ли оборудование РУ-10кВ и РУ-0,4кВ установить в один ряд, торцевыми стенками друг к другу? Не могу найти вообще какого-либо упоминания о расстоянии между РУ разных напряжений.
Встречал много таких ТПушек. Строились в годах 1970-х.
Между торцевой стенкой яч. РУ-10 кВ и торцевой стенкой панели РУ-0,4 кВ должна быть какая-нибудь заметная выступающая в коридор обслуживания перегородка. Ну и разумеется необходимые  надписи
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Февраля 2019 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

В ряд ставить можно, только допуск у персонала должен быть свыше 1000В (4, 5 группа), и что указано выше.
Ширину прохода Вы соблюдаете, так что, ничего такого, что РУ установлены в ряд.

ну и еще эксплуатировать должна одна организация оба РУ
ну это не факт
сколько раз встречал, что после периода "прихватизации" 6(10)-ку эксплуатируют "сети", а 0,4 - потребитель

Проектант (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Февраля 2019 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

"сети", а 0,4 - потребитель
У потребителя должен быть допуск свыше 1000 В в любом случае, если мы говорим про одно помещение.
А так все сказано в ПУЭ 4.2.83 (уже говорили)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Февраля 2019 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

ну это не факт
сколько раз встречал, что после периода "прихватизации" 6(10)-ку эксплуатируют "сети", а 0,4 - потребитель

мы говорим не зато, что в девяностых попилили, а про новое строительство
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2019 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

ну это не факт
сколько раз встречал, что после периода "прихватизации" 6(10)-ку эксплуатируют "сети", а 0,4 - потребитель

мы говорим не зато, что в девяностых попилили, а про новое строительство
и при новом строительстве: потребитель строит ТП-6/0,4 и "передаёт" по ТУ РУ-6 сетям "на обслуживание" (новые микрорайоны)
правда 6 и 0,4 в одном помещении - встретил раз или два
в основном БКТП

Проектант (Самара, Россия)
Vladislav MY
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Мая 2021 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Картинка во вложении. Данная подстанция уже изготовлена. Заказчик говорит, что будут проблемы при сдаче Ростехнадзору по причине того, что нет перегородки между РУНН и РУВН. Про ПУЭ 4.2.83 в курсе. Если устанавливать перегородку, то зона обслуживания уже не будет удовлетворять ПУЭ. Есть какие-либо аргументы в пользу того, что перегородку можно не устанавливать?
БКТП.jpg
 
* БКТП.jpg
(166.5 Кб, 883x784)  [скачать]  [загрузок: 145]
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Мая 2021 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

А что вам мешает поменять местами блок Ру-0,4кВ и блок РМ6? Тогда у вас один отсек будет 0,4кВ, а один 10кВ. Шины от трансформатора до РУ-0,4кВ в помещении УВН можно зашить в короб.
Как вариант, вы можете написать письмо в РТН со своим вопросом и узнать, что они думают по этому поводу.
Мой проект с УВн и РУ-0,4кВ в один ряд прошел экспертизу, и пока застрял на других согласованиях. Экспертам тоже не очень понравилось это решение, но аргументировать запрет они не смогли и согласовали. Также в частном порядке я нашла с кем проконсультироваться в РТН, там принимающие эксперты сказали, что тоже не видят никаких проблем. Но по проекту не строили и в РТН не сдавали, так что подтверждение только на словах.

----- добавлено 21 Мая 2021 года, 09:42 -----
Кстати, планировка по итогу стала такая
* КТП.pdf
(24.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2021 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Про ПУЭ 4.2.83 в курсе.
А почему этот пункт не учитываете?
1. Это - КТП.
2. Обслуживается одной организацией.
3. КРУ ВН и КРУ НН в закрытых металлических шкафах.
Зачем еще перегородка?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vladislav MY
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Мая 2021 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Заказчик пока только предупреждает, что будут проблемы при сдаче. Вероятно даже то, что позже выяснится, что РУВН и РУНН будут эксплуатироваться разными организациями, хотя на стадии проектирования про это не было информации. Когда возникнет спор, хорошо было бы, если у нас был бы какой-либо аргумент в пользу того, что перегородку можно не устанавливать. Спасибо за ответы.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Мая 2021 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Когда возникнет спор, хорошо было бы, если у нас был бы какой-либо аргумент в пользу того, что перегородку можно не устанавливать.
Думаю, что есть типовые КТП с опробованными схемами расстановки оборудования удовлетворяющие все стороны

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ka3ax
Сегодня в 19:46

Сегодня в 14:28

Вчера в 05:46

автор: Fe1in
18 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
18 Сентября 2021 года, 14:55

автор: Foxson
18 Сентября 2021 года, 14:43

18 Сентября 2021 года, 02:50

18 Сентября 2021 года, 02:24

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2021 года, 23:50

автор: Super ivan
17 Сентября 2021 года, 00:58

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:12

автор: Opornik
16 Сентября 2021 года, 09:45

автор: Kairat-
16 Сентября 2021 года, 09:40

автор: Proectnsk
15 Сентября 2021 года, 19:20

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Fe1in, Wespe, Dobriy-kot, Mavman, Ka3ax
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines