beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ТУ на электроснабжение предприятия. Категория электроснабжения в ТУ

Количество просмотров - 5295
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Февраля 2019 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Вы понимаете что пишете? Для 3 категории аварийная броня. Если кабель повредили то что?и куча других ситуаций. Формально и корректно привязки нет, но никто не согласует акт аварийной брони, при отнесении ЭП к 3 категории, как пишите Вы.
Раньше было так :http://sudact.ru/law/prikaz-mintopenergo-rf-ot-04081999-n-262/prilozhenie/iii/
Вы хоть какой нибудь НТД привидите или акт в качестве аргумента Ваших слов. Писать, что Вы все хорошо знаете - вообще не аргумент. Ещё скажите, что технологическая броня будет для 2 и 3 катергии, то я сдамся)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Февраля 2019 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Вы понимаете что пишете? Для 3 категории аварийная броня. Если кабель повредили то что?и куча других ситуаций.

То нужно иметь автономный источник питания.
Справка. «величина аварийной брони» — величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (мощности) с полностью остановленным технологическим процессом, обеспечивающая его безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние, устанавливаемая на основании проектной документации (при отсутствии проектной документации — на основании соглашения сетевой организации и потребителя электрической энергии (мощности) и равная величине максимальной мощности энергопринимающих устройств дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной сигнализации, насосов пожаротушения, связи, аварийной вентиляции таких объектов, согласованной сетевой организацией.
Вы хоть какой нибудь НТД привидите или акт в качестве аргумента Ваших слов. Писать, что Вы все хорошо знаете - вообще не аргумент. Ещё скажите, что технологическая броня будет для 2 и 3 катергии, то я сдамся)

Не надо так нервничать.☺
Предлагаете мне сделать для Вас выжимку из ПП РФ 861.? Это трудоёмкая работа.
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Февраля 2019 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Все ясно.
Ни одного аргумента, хотя бы примера, очень хотелось бы видеть такой акт.
Документ я привёл, который был раньше. Сейчас с СПЗ все поменялось и не надо выдергивать. Там так же есть слова про категорию, которые Вы пропустили.
Автономный источник, зато категория третья плюс аварийная броня . Логично)
Из ПП РФ 861 Вы ничего не сделаете,т.к не найдёте.


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Февраля 2019 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Все ясно.
Ни одного аргумента.
Автономный источник, зато категория третья. Логично.
Из ПП РФ 861 Вы ничего не сделаете,т.к не найдёте.

Не надо меня провоцировать.
Всё, что я писал, и не только в этой теме, я этим занимаюсь в "живую", а не излагаю свои измышления.
Я больше не поддерживаю эту тему.
ВСЁ.

Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Февраля 2019 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Я не провоцирую, говорю как считаю, если Вы не можете обосновать, то не во мне дело.
Если Вы занимаетесь этим в жизни, тогда не трудно будет привести примеры (меня интересует акт аварийной брони для 3 категории от сетей.). Вы же утверждали так, и не забывайте, прежде чем утверждать, надо аргументировать, все таки Вас читают иные форумчане.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Февраля 2019 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

меня интересует акт аварийной брони для 3 категории от сетей.

У некоторых потребителей 3- категории есть устройства дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной сигнализации.
Скоро будут какие-то изменения в этих вопросах.
Поэтому пока аргументировать ничего не буду. Возможно через месяц.


Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Февраля 2019 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Потребитель для СПЗ должен обеспечить согласно ФЗ 123 и СП 6, 1 категорию ЭС. Причём здесь аварийная броня от сетей, при 3 катеоргии от тех же сетей?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 17 Февраля 2019 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Потребитель для СПЗ должен обеспечить согласно ФЗ 123 и СП 6, 1 категорию ЭС. Причём здесь аварийная броня от сетей, при 3 катеоргии от тех же сетей?

вы не правы - этот вопрос более детально освещён в СП256.
питание систем СПЗ при III категории электроснабжения здания по другому выполняется.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 17 Февраля 2019 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

4 Требования пожарной безопасности
4.1 Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.
4.2 В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.

Для СПЗ 1 категория., не важно одна питающая линия от сетей приходит или две. Если от сетей 3 категория, ставь автономный источник


Выше было написано ФЗ 123, в перечне которого СП 6. Ваш СП 256, в данной теме вообще не к месту.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 17 Февраля 2019 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

да вы не переживайте за меня,
я просто поправил вас корректно, думал вы не знаете.
ну а насчёт верховенства НТД и их обязательности я в курсе.
не утрируйте, всё зависит от объекта, отсюда нормы.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 17 Февраля 2019 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Если, что тема касается вопросов ТУ в части категории ЭС(иных вопросов ПП РФ 861 про аварийную бронь и. т. д), прошу всех обратить на это внимание.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 28 Февраля 2019 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Задам вопрос здесь.
Есть комплекс животноводческий. При запросе ТУ указали что нужна 2 категория. Выдали нам ТУ на 2 категорию от 2х разных ТП.
Комплекс состоит из 10 зданий, 3 здания II категории и 7 зданий III категории (склады и т.д.).
Здания II я питаю от разных ТП по разным кабельным линиям, а здания III категории я питаю например 3 здания от первой ТП по одному кабелю и 4 здания от второй ТП по одному кабелю.
РЭС не принимает такой вариант, требует до каждого здания по 2 кабеля так как в ТУ прописана II категория.
Я не прав?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 28 Февраля 2019 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Есть комплекс животноводческий. При запросе ТУ указали что нужна 2 категория. Выдали нам ТУ на 2 категорию от 2х разных ТП.

Если Вы в заявке на ТУ запрашивали мощность конкретно на объект "комплекс животноводческий", то требования РЭС правильны.
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 28 Февраля 2019 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)


Есть комплекс животноводческий. При запросе ТУ указали что нужна 2 категория. Выдали нам ТУ на 2 категорию от 2х разных ТП.

Если Вы в заявке на ТУ запрашивали мощность конкретно на объект "комплекс животноводческий", то требования РЭС правильны.


Но ведь комплекс состоит из разных зданий, мне на каждое здание надо было ТУ запрашивать? Опять такие в этой теме выше писали "чуш пишут, со второй категории что дает сетевая у потребителя можно получить и первую и вторую, а также спокойно питать потребителей 3 катиегории, РУ 20 ваше и от него вы можете что угодно питать  потребителей любой категории"

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 28 Февраля 2019 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

РУ 20 ваше и от него вы можете что угодно питать  потребителей любой категории"

про РУ от Вас ни слова не было.
покажите схему, что получается.
если Вы запрашиваете вторую категорию до РУ, все, что ниже .. категорию обеспечиваете сами, сетевую это не касается... это одно
и другое дело если на каждое здание комплекса идут линии от сетевой.. запрошена вторая, сетевая должна  обеспечить, коль подписывается

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Evdbor, Vikkkkktor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines