beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ТУ на электроснабжение предприятия. Категория электроснабжения в ТУ

Количество просмотров - 5278
(ссылка на эту тему)
Djmixi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Февраля 2019 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста вопрос следующий:
строится завод с котельной
3 года назад была Заявка на ТУ на подведение мощностей II категории.

Сейчас проект притерпел изменения:
вводной РУ-20 с строенным АВР - подается 2 ввода независимых (на 5 и 7 ячейку).

от РУ-20 кабелем проложены трассы к 4 ТП(20\0.4)
НО
1 ТП - с двумя независмыми вводами (то есть II категории) - котельная
а остальные ТП - с одним вводом (то есть III категории) - потребители технологических линий.

Как мне быть? Мне нужно изменять заявку на смешанную II и III категорию (такое бывает?) или отстаивать позицию что:
так как вышестоящее наше РУ-20 (на которую изначально потается 20кВ от энергоснабжающей организации) требует II категорию, то и в заявке должно быть указана только II??
Подскажите пожалуйста кто что думает - вопрос очень горит?
1.jpg
 
* 1.jpg
(151.94 Кб, 854x878)  [скачать]  [загрузок: 357]

Инженер (Новосибирск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2019 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

В заявке только 2 категория. РУ 20 Ваше,  же. То, что ниже РУ сетей не касается, они Вам обеспечивают 2 категорию, дальше сами.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Djmixi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2019 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Да РУ-20 это наше и на нее требуетсчя падать 2 независимых источника чтобы она запиатал ТП1 (2 транса) - котельную которая на АВР.
То есть мне их слать нужно - они просто пишут что Ваша схема не соотвествует выданным ТУ так как в ТУ указано только II категория а у Вас нмешено и ii и iii.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2019 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Они может хотят, чтобы отдельные ТУ были на ТП где 3 категория, это увеличит стоимость тех присоединения. Или ещё какие то хитрости.
На РУ 20 должна быть только 2 категория, это является границей баланса и сети в данной точке присоединения должны обеспечить 2 категорию.
Я тоже был бы против если в ТУ было написано 2 и 3 категория. Какой смысл в этой фразе на одно энергопринимающие устройство РУ 20

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2019 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

чуш пишут, со второй категории что дает сетевая у потребителя можно получить и первую и вторую, а также спокойно питать потребителей 3 катиегории, РУ 20 ваше и от него вы можете что угодно питать  потребителей любой категории

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Djmixi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2019 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

А есть какая либо ссылка на НПА или 861 постановление - где данная ситуация прописывается? чтобы сослаться мне им на это.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2019 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

где данная ситуация прописывается?
Такая ситуация не прописывается в 861 постановлении. Но там четко сказано, что категория электроснабжения указывается в ТУ, а не категории )) Вообщем, напишите протокол разногласий сетевой официально, пусть отвечают, и пригрозите им сроками рассмотрения заявки)) Если будете общаться с ними неформально, то так можно будет долго общаться и спорить.
Явно видно, что РУ 20 - 2 категория. 2 фидера от разных источников питания, речи о третьей быть не может. Согласно логике "представителя" сетевой организации в каждом ТУ такое должно быть написано.
Данные потребители 3 категории могли бы уточняться, если была бы предусмотрена аварийная автоматика (АЧР как пример), но на категорию в ТУ - не влияет.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
MishaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2019 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Они может хотят, чтобы отдельные ТУ были на ТП где 3 категория, это увеличит стоимость тех присоединения. Или ещё какие то хитрости.

Скорее всего здесь дело в нехватке мощности. Для 2 категории сетевики обязаны закладывать резерв мощности, чтобы каждый ввод из двух потянул полную мощность, а для 3 - только один ввод на полную мощность.

Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2019 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Для 2 категории сетевики обязаны закладывать резерв мощности, чтобы каждый ввод из двух потянул полную мощность, а для 3 - только один ввод на полную мощность.
И как угадать какой ввод на полную мощность ? 1 или 2? Какой из них отвалиться?))В ТУ прописана максимальная мощность, она неизменная и составляет расчетную, которую указывает потребитель, с учетом всех потребителей, то есть в любом случае ввод должен быть и с учетом потребителей 3 категории. Или разделение по вводам делать? Так это несколько точек подключения, когда есть свое РУ 20, кому это надо то?
Либо менять точки подключения, но опять же предприятию этого не надо. Что там дальше - их не касается по идеи.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
MishaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Февраля 2019 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

И как угадать какой ввод на полную мощность ? 1 или 2? Какой из них отвалиться?))В ТУ прописана максимальная мощность, она неизменная и составляет расчетную, которую указывает потребитель, с учетом всех потребителей, то есть в любом случае ввод должен быть и с учетом потребителей 3 категории. Или разделение по вводам делать? Так это несколько точек подключения, когда есть свое РУ 20, кому это надо то?
Либо менять точки подключения, но опять же предприятию этого не надо. Что там дальше - их не касается по идеи.

Вот если совсем упростить: При вашей схеме и запрошенных ТУ на II кат. каждый ввод в РУ20 должен обеспечить полную мощность всех 4 ТП, т.е 7260кВА. При выделение во II только ТП1 (путем переноса АВР на ТП-1) мощность по вводам на РП20 уменьшается 5яч. - 5260кВА; 7яч. - 3260кВА. Чувствуете разницу для сетевиков? возможно у них просто резко перестало хватать мощности на вышестоящих тп. Кроме того прочтите договор на электроснабжение для вашего региона на разные категории, что там говорится о допустимом времени возобновления электроснабжения? опять-же, если сильно упростить, то для III кат. аварию устраняют до 24 ч., для II кат. уже до 1ч.
Кроме того посмотрите ТУ, какой там срок действия? Обычно 2 - 3 года и если они истекли, то сетевеки вполне могут и не продлить их. Соответсвенно дальше новый запрос на новые ТУ и вот тогда может выяснится, что таких мощностей у них и нет, уже разобрали... вот они и выкручиваются. Если оставлять вашу схему с АВР на РП-20, то это однозначно запрос минимум на II кат. для полной мощности по 2 вводам на РП-20, т.к. при пропадение напряжения на любом из них АВР переключит всю нагрузку на другой.

Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Djmixi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Февраля 2019 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

АВР на РП-20 - есть именно по высокой части есть.

Инженер (Новосибирск, Россия)
MishaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Февраля 2019 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

АВР на РП-20 - есть именно по высокой части есть.

Что такое РП-20? насколько я понимаю по вашему ответу это не распределительная, а трансформаторная подстанция с АВР по высокой стороне? Тогда без вариантов - II категория! Либо убирайте АВР, но это не ваш вариант, насколько я понимаю. Причем ТУ запрашиваются не просто по расчётной мощности, но и с учетом установленных на РП-20 трансформаторов.

Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Djmixi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Февраля 2019 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

СОРИ не РП А РУ-20
РУ - из 11 ячеек это мое хозяйство - с РУ-20 расходится на ТП1...ТП4 как на схеме.
в РУ-20 стоит АВР - если ввод от сетей отваливается то переключается на другой и вкл секционник.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Февраля 2019 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

от РУ-20 кабелем проложены трассы к 4 ТП(20\0.4)
НО
1 ТП - с двумя независмыми вводами (то есть II категории) - котельная
а остальные ТП - с одним вводом (то есть III категории) - потребители технологических линий.

Как мне быть? Мне нужно изменять заявку на смешанную II и III категорию (такое бывает?) или отстаивать позицию что:
так как вышестоящее наше РУ-20 (на которую изначально потается 20кВ от энергоснабжающей организации) требует II категорию, то и в заявке должно быть указана только II??
Подскажите пожалуйста кто что думает - вопрос очень горит?


То есть мне их слать нужно - они просто пишут что Ваша схема не соотвествует выданным ТУ так как в ТУ указано только II категория а у Вас нмешено и ii и iii.


конечно слать, потому как согласно их логике при ТУ на 2 категорию, не важно какого объекта, остро необходимо до каждой запыленной лампочки в каждой кладовке с инвентарем для уборки дотягивать 2 категорию, а так же все противопожарное оборудование запитывать по той же 2 категории, предварительно посадив у каждого ручного ввода резерва человека с некислой такой реакцией и поразительнешей сосредоточенностью! ну а как иначе то? категория же вторая!

короче слать их надо, в ТУ всегда описывалась категория до точки ввода (балансово-эксплуатационная граница не всегда там же).

другой момент вот в чем:
3 года назад была Заявка на ТУ на подведение мощностей II категории


а 3 года - это нормальный срок жизни ТУ, так что вам их или продлять или переполучать, а это по умолчанию идти и доказывать, что категория, прописанная в ТУ - это основная категория потребителя, которая не является единственной  электроустановке, причем всегда
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Февраля 2019 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Етсь такая штука-вторая категория у сетевиков не (давлеко не всегда) превращается в первую установкой АВР у потребителя. Ибо сверху (у сетей) у них не все гладко
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines