Всем доброго времени суток! Помогите разобраться. Имеется склад, в котором необходимо выполнить основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов. По контуру помещения смонтирована стальная полоса 40х4 мм, которая приваривается к внешнему контуру заземления. На ВРУ от распределительного устройства приходит пятижильный питающий кабель (система TN-S), от ВРУ уже запитывается оборудование склада, но сам шкаф располагается где-то в другом здании далеко-далеко от склада. Из оборудования на складе имеются только светильники и аварийный вытяжной вентилятор. И так, вопросы:
1 Корпусы электрооборудования присоединяются к полосе заземления, а также металлические лотки, по которым прокладывается кабель. Таким образом я так понимаю выполняется ОСУП? Должна ли эта полоса соединяться с шиной PE шкафа ВРУ?
2 Как выполняется ДСУП? От шины PE шкафа ВРУ необходимо прокинуть проводник до склада до коробки с медной шиной и на нее дополнительно посадить все оборудование? Сильно тапками прошу не бросаться, сталкиваюсь с ДСУП впервые )

Безработный (Барнаул, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2019 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Сильно тапками прошу не бросаться, сталкиваюсь с ДСУП впервые )
ПУЭ 7, рис. 1.7.7.,  ДСУП-проводник №3 соединяет между собой СПЧ и ОПЧ электроаппаратов при расстоянии между ними не более 2,5 м.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Января 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Помогите разобраться. Имеется склад, в котором необходимо выполнить основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов. По контуру помещения смонтирована стальная полоса 40х4 мм, которая приваривается к внешнему контуру заземления. На ВРУ от распределительного устройства приходит пятижильный питающий кабель (система TN-S), от ВРУ уже запитывается оборудование склада, но сам шкаф располагается где-то в другом здании далеко-далеко от склада. Из оборудования на складе имеются только светильники и аварийный вытяжной вентилятор. И так, вопросы:
1 Корпусы электрооборудования присоединяются к полосе заземления, а также металлические лотки, по которым прокладывается кабель. Таким образом я так понимаю выполняется ОСУП? Должна ли эта полоса соединяться с шиной PE шкафа ВРУ?
2 Как выполняется ДСУП? От шины PE шкафа ВРУ необходимо прокинуть проводник до склада до коробки с медной шиной и на нее дополнительно посадить все оборудование? Сильно тапками прошу не бросаться, сталкиваюсь с ДСУП впервые )

Добрый день! Соглашусь с ТОЭ относительно ПУЭ 7, рис. 1.7.7. Вам необходимо повторное заземление привести на ГЗШ и от нее вести ОСУП по оборудованию. Для ДСУП Вам следует от ГЗШ привести проводники на дополнительные шины PE в распределительных щитках, если такие имеются и дальше ДСУП разводить по оборудованию. Это делается для удобства распределения подключений между разными помещениями в здании.

Инженер (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Привод
Сегодня в 02:50

автор: Восток 57
Вчера в 22:16

автор: ACV
Вчера в 14:56

автор: doctorRaz
Вчера в 07:01

автор: Infane
18 Мая 2019 года, 23:15

автор: Абдулла
18 Мая 2019 года, 17:03

автор: Foxson
18 Мая 2019 года, 10:42

17 Мая 2019 года, 21:26

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30

автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19

автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54

автор: Привод
16 Мая 2019 года, 13:55

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 177, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Привод
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines