Сообщение #1 : 10 Января 2019 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Помогите мне пожалуйста найти или объяснить про АВР на базе LOGO. Никогда с этим не сталкивался и чёт понять не могу как и с каким оборудованием это можно применить

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Января 2019 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Оперток переменка 220В? Почему LOGO? Есть масса готовых контроллеров АВР. Всякие zelio.
На Logo 220в много нареканий. Проще Овен. Есть контроллер ПР220 и т.д. На их сайте скачайте бесплатную программку для прошивки. В ней встроенный отладчик (тренажер), чтобы отработать логику. Все очень просто. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Frlc
**
Активный участник форумов

Фриланс проектирование слаботочных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2019 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Чтобы такой АВР мог переключиться, он сам должен питаться от АВР, иначе он черта лысого что переключит при пропаже ввода, от которого от питается.
АВР на  LOGO - это порнография из разряда извращений. Есть туча готовых решений, зачем изобретать то, что не работает?

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Января 2019 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Чтобы такой АВР мог переключиться, он сам должен питаться от АВР, иначе он черта лысого что переключит при пропаже ввода, от которого от питается.
АВР на  LOGO - это порнография из разряда извращений. Есть туча готовых решений, зачем изобретать то, что не работает?
Заказчик упёрся рогами и требует управление АВР модулем LOGO(лучше всего Siemens), а так схема простейшая - 2 ввода(380в) и 2 пускателя с мех блокировкой. А с этими модулями никогда не сталкивался и не знаю как их подобрать

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Этк.Ас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Января 2019 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

хоспати... ну кому нужны эти велсапеды? Вы можете запректировать хоть лого и запитать его через бесперебойник, а песперебойник через нереключатель фаз ПЭВ301, хоть черта лысого можете запроектировать, НО...
Инженер НКУ посмотрит на Ваши старания и предложит заказчику готовое решение всего из 2х вариантов: на 2х реле напряжения и контроля фаз (РНПП311М или ERWM-VM1), на модуле авр (МАВР-3-11М или БУАВР или WEG PowerSwith). Хотите диспетчеризацию и дистанционное управление прикручиваем с верху Зелио или ПР200... да  хоть Siemens S7-300. Команду на переключение формирует реле напряжения и контроля фаз. Поэтому завязывать логику переключением вводов на колтроллер занятие бесмыссленное.
Сименс лого это программируемое реле для замкнутых в себе систем. Он не имеет портов связи с внешним миром. От слова совсем. Предназначен для систем вентиляции и отопления. Практически бытового применения.
PS Надежнее АВР на 2х РНПП311М , с возможностью выбора приоритетного ввода переключателем, еще никто ничего не придумал.

Инженер-проектировщик систем автоматизации (Екатеринбург, Россия)
Frlc
**
Активный участник форумов

Фриланс проектирование слаботочных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Января 2019 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Интелектуальное реле от Siemens называется LOGO. Насколько я знаю, болье так ничего подобного не называется
Интелектуальное реле от Siemens LOGO - эта вот такая штука
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=http%3A%2F%2Fspkb-pa.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F4b894f27-7926-4895-98cb-9a335650087311-1024x739.jpg&text=LOGO%20Siemens&rpt=simage
На ней,конечно,можно реализовать АВР, но эта штука требует питание, ибо это электронное устройство.
Ввод у этой хрени один. У нормального АВР - их 2. На LOGO можно реализовывать АВР устройств, но не питания.
Питание тоже можно, но цепь управления LOGO должна запитываться от ИБП 220. Да, точно, был такой случай и такие же требования. Выкрутился только так.

----- добавлено 10 Января 2019 года, 14:26 -----
Кстати, вот чего, а портов связи с внешним миром у лого достаточно

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Января 2019 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Всем большое спасибо! Выбрал SIPLUS LOGO! 230RCE.

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Frlc
Вчера в 23:40

автор: A-moroz
Вчера в 23:08

автор: Infane
Вчера в 22:04

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 21:35

автор: Valter
Вчера в 20:41

автор: Юра 123
Вчера в 13:01

автор: ElectroLamp
Вчера в 11:42

автор: Олега 777
Вчера в 10:32

автор: doctorRaz
19 Января 2019 года, 13:59

автор: DC
19 Января 2019 года, 13:31

автор: Егор 81
19 Января 2019 года, 13:23

автор: BTF
19 Января 2019 года, 11:28

автор: Роспроект
18 Января 2019 года, 17:38

автор: Frlc
18 Января 2019 года, 16:48

автор: doctorRaz
18 Января 2019 года, 16:18

Последние 10 cообщений чата:
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу
03 Января 2019 года, 09:08
Ошибка с отправкой сообщений устранена.
02 Января 2019 года, 23:44
Форумы запустились, если будут не понятные сбои, то прошу уведомить. Сайты RU, KZ, UA чиню.
02 Января 2019 года, 23:00
Доброй ночи. Примерно с 23.30 по Московскому времени ресурс будет недоступен из-за работе на сервере. Планирую управиться за 30 минут

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alex-pankrat, Bnnn, doctorRaz, Омон, utek
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines