Студенческое. Заземление и молниезащита малой ГЭС 10/0,4 кВ (нормы не читались)

Количество просмотров - 1012
(ссылка на эту тему)
BiigFatMonkey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2018 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

* здарние + ору.dwg
(34.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14]

Специалист по сбыту ЭЭ (Архангельск, Россия)
Arozjankov
**
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Января 2019 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Вы извините за оффтоп и бестактность, но "Пишу магистерскую диссертацию" и "...как сделать заземление..." + "Как поступить с молниезащитой?" = это facepalm...

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
BiigFatMonkey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Января 2019 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Вы извините за оффтоп и бестактность, но "Пишу магистерскую диссертацию" и "...как сделать заземление..." + "Как поступить с молниезащитой?" = это facepalm...
Вас извинили. Кстати говоря, на электроэнергетике в магистратуре теперь могут учиться и те, кто закончил бакалавриат физкультурников/историков и проч.. Ситуации и обстоятельства могут быть различны. Но вопросы остаются. Если вы специалист и способны ответить на них и это займет у вас не особо боле времени и сил, чем написание "= это facepalm...', то буду рад видеть ответ/подсказки/ссылки...

Специалист по сбыту ЭЭ (Архангельск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Января 2019 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Кстати говоря, на электроэнергетике в магистратуре теперь могут учиться и те, кто закончил бакалавриат физкультурников/историков и проч..
а далее для учебы и работы  информацию они черпают по спортканалам, историческим очеркам и проч.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Января 2019 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

очевидно, что из плохих футболистов получаются тренеры...
по аналогии из плохих спецов.. учителя
зы. все персонажи вымышлены, если ктото узнал себя это совпадение

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Января 2019 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Друзья, Доброго времени суток!
Пишу магистерскую диссертацию. Тема такова: Строительство МГЭС (деривационной) 0,5 МВт в децентрализованном районе.
На данный момент потребители питаются от ДЭС. Вот есть мысли забабахать там еще и МГЭС почти такой же мощности, что и ДЭС. Но это ладно, у меня вопрос такой:
Начертил я (схематично, чертеж прилагаю  [Вложение №]   , масштаб 1:2) схему расположения объектов на территории станции. Встал вопрос ее заземления и молниезащиты.
Подскажите, пожалуйста, какими источниками руководствоваться для расчета (если есть примеры - буду рад, ибо сроки поджимают), как сделать заземление - общее или отдельно для здания 0,4 кВ и КРУН 10 кВ, и как его расположить в таком случае? Как поступить с молниезащитой?
Никаких данных по значениям естественного Re заземлителя нету, буду "подбирать для удобства расчета" похоже что; знаю лишь, что на местности преобладает супесь, суглинок, гравийно-галечниковые отложения.
Буду рад любым мыслям и рекомендациям!

Почитайте РД 34.21.122-87
СО 153-34.21.122-2003
типовой проект А60
серия 5.407-134
Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6–750 кВ
12740ТМ-Т1

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:45

автор: Восток 57
Сегодня в 02:06

Вчера в 21:46

автор: Posetitel
Вчера в 02:38

автор: Омон
17 Июня 2019 года, 20:52

автор: Восток 57
17 Июня 2019 года, 16:22

автор: C000ler
17 Июня 2019 года, 15:49

автор: DJI
17 Июня 2019 года, 12:06

автор: ПТЗ
16 Июня 2019 года, 21:42

автор: Восток 57
15 Июня 2019 года, 22:23

автор: РоманC
15 Июня 2019 года, 18:27

15 Июня 2019 года, 15:20

автор: Фил
15 Июня 2019 года, 11:54

автор: Фил
15 Июня 2019 года, 11:47

автор: KSB
15 Июня 2019 года, 06:34

Последние 10 cообщений чата:
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines