Неисправность противодымного клапана Polar Bear Ass R40 T12

Количество просмотров - 633
(ссылка на эту тему)
Vorobuszek
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Декабря 2018 года, 01:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, на объекте установлены противодымные клапаны polar bear ass r40 t12. Управляются системой Rubezh, прибором МДУ. Клапан работал и работает исправно. Открывается и закрывается. Но на приборе управления системой Rubezh Рубеж-2ОП выскакивает сообщение ЗАПРЕЩЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. В инструкции к МДУ написано, что это вызванно одновременным замыкание концевиков. И все вроде ясно, но это сообщение не выскакивает и держится, а появляется в течение дня несколько раз и держится 10-15 сек и все восстанавливается. Добрались до этого клапана, а на нем вот такая картина https://yadi.sk/i/lv-sORy8a9N74w
А судя по инструкции, да и по остальным клапанам, в одном состоянии оба концевика открыты, а в другом оба закрыты. Плюс еще на приборе Рубеж-2ОП появилось сообщение "Обр.конц.ОТКРЫТО", то есть Обрыв цепи концевого выключателя S1. Поправили, подтянули один из концевиков на место, но ситуация не поменялась

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Декабря 2018 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Из фото мало что понятно. Надо разрисовать существующую схему подключения клапана.
Может быть есть смысл сделать временную задержку сигнализации состояния клапана, если такое возможно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Декабря 2018 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что тут дело вот в чем: обычно ПКП принимает сообщение КЛАПАН ОТКРЫТ и КЛАПАН ЗАКРЫТ,
а у Вас СМК просто дублируются - надо - один открыт, другой - закрыт, а у Вас или 2 открыты или 2 закрыты...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
18 Января 2019 года, 23:16

автор: Dizel 2012
18 Января 2019 года, 20:14

автор: Vоlk
16 Января 2019 года, 15:35

автор: Dima 1986
14 Января 2019 года, 18:37

автор: ЮлияД
14 Января 2019 года, 16:55

автор: 703707
14 Января 2019 года, 12:09

автор: Alextal
08 Января 2019 года, 08:55

автор: Legio Mortis
29 Декабря 2018 года, 15:24

автор: Dizel 2012
29 Декабря 2018 года, 08:40

автор: Мишапр
28 Декабря 2018 года, 10:31

автор: Dizel 2012
24 Декабря 2018 года, 18:17

автор: Сергей 999
24 Декабря 2018 года, 10:59

автор: Imp
22 Декабря 2018 года, 12:52

автор: Alextal
22 Декабря 2018 года, 10:23

автор: Alextal
22 Декабря 2018 года, 09:58

Последние 10 cообщений чата:
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу
03 Января 2019 года, 09:08
Ошибка с отправкой сообщений устранена.
02 Января 2019 года, 23:44
Форумы запустились, если будут не понятные сбои, то прошу уведомить. Сайты RU, KZ, UA чиню.
02 Января 2019 года, 23:00
Доброй ночи. Примерно с 23.30 по Московскому времени ресурс будет недоступен из-за работе на сервере. Планирую управиться за 30 минут

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
DVolg 174, utek, Alex-pankrat, Bnnn, doctorRaz, Омон
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines