Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Декабря 2018 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Объект проектирования - больница.
В больнице есть чердак с ребристыми плитами. Пришлось установить 87 тепловых извещателей.
 Заменил на термокабель, но ни разу его до этого не ставил. Суть вопроса в подключении кабеля.!?

Подключил на базе БОЛИД вот так:
- от КДЛ - к адресному расширителю,
- от адресного расширителя кабель - 2 ответвления,
- в конце лини резистор для измерения сопротивления.

Поправьте или подтвердите верность схемы пожалуйста.

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Декабря 2018 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Где в нормах разрешено на чердаке ставить тепловые датчики? Тем более больница

----- добавлено 19 Декабря 2018 года, 17:32 -----
Термокабель по 600 рублей метр типа подъемно для больницы

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2018 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Где в нормах разрешено на чердаке ставить тепловые датчики? Тем более больница

----- добавлено 19 Декабря 2018 года, 17:32 -----
Термокабель по 600 рублей метр типа подъемно для больницы
Чердак это помещение. В СП5 - его нет в исключениях, как например мокрые процессы. Значит необходимо ставить!
87 тепловых датчиков точечных будет намного дороже.

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2018 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Ставить то надо, но дымовые извещатели. Тем более вы пишите, что чердак это помещение, причем в здании общественного назначения. И изучаем п. А3 СП5.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Декабря 2018 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Ставить то надо, но дымовые извещатели. Тем более вы пишите, что чердак это помещение, причем в здании общественного назначения. И изучаем п. А3 СП5.13130.2009
На чердаке открытые окна. Через 2 недели надо будет их все протирать от пыли - разбирать и собирать! Это же издевательство будет...

Я всегда на чердаках и в подвалах ставлю тепловые.

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Декабря 2018 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

У нас за все отвечает проектировщик. Так что в случае если пожар начнется с чердака попробуйте себя представить на месте подсудимого и объяснить судьям почему Вы сделали отклонение от норматива и оно никак не повлияло на время вызова  пожарной машины и поэтому в материальном ущербе Вы не виноваты. 

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Декабря 2018 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

У нас за все отвечает проектировщик. Так что в случае если пожар начнется с чердака попробуйте себя представить на месте подсудимого и объяснить судьям почему Вы сделали отклонение от норматива и оно никак не повлияло на время вызова  пожарной машины и поэтому в материальном ущербе Вы не виноваты. 
Я с Вами не спорю. Просто я не понимаю - Вы даете ссылку А3 на СП5, но там складские помещения: цоколи и подвалы. Можете точнее ссылку дать на то что на чердаке надо дымовой извещатель?

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Декабря 2018 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Чердак не складское помещение

----- добавлено 21 Декабря 2018 года, 16:18 -----
ЗДАНИЯ и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
Т.е. речь идет о здании целиком. У Вас больница - здание общественного назначения - п., т.е попадает под действие п.А3

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Января 2019 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Т.е. речь идет о здании целиком. У Вас больница - здание общественного назначения - п., т.е попадает под действие п.А3

Спасибо, что подробно объяснили.

? (Азов, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Февраля 2019 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Как итог я заложил термокабель через адресный расширитель.  Так как в нормах про чердак нет прямого указания использовать только дымовые!

? (Азов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
18 Апреля 2019 года, 13:05

автор: Cavenagos
18 Апреля 2019 года, 12:44

автор: Alextal
17 Апреля 2019 года, 15:41

автор: Sip
16 Апреля 2019 года, 14:04

автор: Dizel 2012
13 Апреля 2019 года, 16:51

автор: Dizel 2012
12 Апреля 2019 года, 12:56

автор: Dizel 2012
12 Апреля 2019 года, 12:33

автор: Dizel 2012
12 Апреля 2019 года, 12:31

автор: Alextal
12 Апреля 2019 года, 10:08

автор: Frlc
11 Апреля 2019 года, 15:43

автор: Гласир
10 Апреля 2019 года, 14:45

автор: Dizel 2012
09 Апреля 2019 года, 18:44

автор: Dizel 2012
08 Апреля 2019 года, 17:05

автор: Земский
07 Апреля 2019 года, 16:26

автор: Dizel 2012
07 Апреля 2019 года, 09:46

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Евгения Т., Dobriy-kot, Dnestr, Iriiishka, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines