ВЛЗ 110 кВ. Конструктивные особенности ВЛЗ-110 кВ

Количество просмотров - 1386
(ссылка на эту тему)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2018 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, подскажите как крепиться зажим натяжной прессуемый к гирлянде изоляторов. Желательно несколько способов конструктивного исполнения. На ВЛ-110 кВ, самый часто используемый конструктив.
крепление -2.bmp
 
* крепление -2.bmp
(862.94 Кб, 626x470)  [скачать]  [загрузок: 103]
крепление.bmp
 
* крепление.bmp
(1345.37 Кб, 820x560)  [скачать]  [загрузок: 101]

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2018 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

На сечение 150 мм2  применяют болтовые зажимы НБН2-6. Прессуют обычно провода сечений  выше АС240 .

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2018 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Руководствуясь нормативными документами (пример прикрепил) зажимы натяжные прессуемые герметичные применяются с сечением 35 мм.кв и выше, для СИП. Для АС 70 мм.кв.
* СИП.pdf
(790.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
* п 7.4.5.pdf
(311.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2018 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Если данные зажимы и должны выпускаться для мелких сечений, это ещё не значит, что они будут монтироваться на ВЛЗ, тем более 110 кВ... Т.к. для их опрессовки нужен гидравлический пресс тонн так на 100, а для болтовых зажимов - только гаечный ключ. Да и на 110 кВ провода сечением меньше 120 мм2 обычно не используют.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

На сколько мне известно болтовых зажимов на ВЛЗ-110 кВ еще не придумали, а зажимы натяжные прессуемые уже в производстве. Для моего случая СИП-7*150.

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2018 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

На сколько мне известно болтовых зажимов на ВЛЗ-110 кВ еще не придумали

Плохо и невнимательно читаете документы: см. п.4.2.3.1 выше приведенного тобой СТО 34.01.-2.2-009-2016, а в табл.1 п.3 дана и фотография зажима ЗНБ для СИПа до 150 мм2.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Декабря 2018 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)


На сколько мне известно болтовых зажимов на ВЛЗ-110 кВ еще не придумали

Плохо и невнимательно читаете документы: см. п.4.2.3.1 выше приведенного тобой СТО 34.01.-2.2-009-2016, а в табл.1 п.3 дана и фотография зажима ЗНБ для СИПа до 150 мм2.

Пункт 4.2.3.1 относиться к СИП-3, а не к СИП-7, так же и фото.

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Декабря 2018 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Пункт 4.2.3.1 относиться к СИП-3

Признаю свою ошибку и приношу извинения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Маркос, Evdbor, Walkmax, Холоденин Алексей
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines