Сообщение #1 : 12 Декабря 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Есть ГОСТ Р 50571.28-2006, который своим пунктом 710.413.1.3 гласит о том, что в помещениях операционных, (гр 2)  оборудование свыше 5 кВт необходимо подключать через УЗО! То есть я делаю вывод, что на анемограф 100 кВт, нужно поставить УЗО 30 мА, ампер на 200!!! Так же в СП 158.13330.2014 есть повторяющийся текст.
Скажите:
- кто как понимает значения этих пунктов?
- как понимают их контролирующие органы?
- как на практике происходит реализация данной нормы?
Заранее спасибо!
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2018 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

на анемограф 100Вт, нужно поставить УЗО 30ма, ампер на 200!

Как вы пришли к такому выводу?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2018 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

100 киловатт, опечатка там вышла.
100 кВт Более 5 кВт. Устанавливается в помещении группы 2. На систему TNS.  Как то так рассуждал....
PoligonSpb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2018 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)


100 киловатт, опечатка там вышла.
100 кВт Более 5 кВт. Устанавливается в помещении группы 2. На систему TNS.  Как то так рассуждал....

Что делают 100 кВт в помещении гр.2 ? Анемограф ли это? Может томограф ?

Анемограф — (анемо- + греч. grapho писать, изображать) прибор для непрерывной регистрации скорости движения воздуха; применяется при гигиенических и медико-климатологических исследованиях.
=)

? (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Декабря 2018 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Ангиограф
PoligonSpb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2018 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Ангиограф

Аппараты подобных мощностей и назначения запитываются непосредственно от ГРЩ собственной линией. Непосредственно перед аппаратом в качестве защиты устанавливают расцепитель-предохранитель... Но оптимально запросить с поставщика технические условия на подключение, где обычно подробно расписано про сечение кабелей, про защиты и т.д. Если поставщик подобное не предоставляет или присылает какую-то непонятную чушь на иностранном языке, то с такими перекупщиками лучше вообще не связываться...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

танавливают расцепитель-предохранитель..

СП 158.13330.2014 п 7.7.2.4.4 Все цепи питания конечных потребителей в медицинских помещениях группы 2 должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines