Ввод четырехжильного кабеля в вводное распределительное устройство. Подключение жил кабеля

Количество просмотров - 1914
(ссылка на эту тему)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Декабря 2018 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Совсем недавно разглядывал ВРУ одного объекта, смутило то, как были подключены вводные кабели, они четырех жильные, алюминиевые и еще гибкий неизолированный медный проводник (думаю подключен к броне).
Так вот, в водной части ВРУ шины N и РЕ обе изолированные, три жилы подключены к рубильнику, это понятно, а вот четвертая жила подключена к шине нуля (N), а гибкий медный проводник к РЕ. Перемычка между шинами отсутствует.
Скажите, пожалуйста, разве это правильно?
Может я о чем то не знаю? Типа у сетевиков своя практика.
Сечение жил кабеля 4х150, медного проводника 16.
Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

При любом раскладе это неправильно. Если сеть TN-C, то между шинами д.б. перемычка и 4-й проводник(PEN) должен подключаться к РЕ. Если сеть TN-S, и 4-й проводник N, а "гибкий" РЕ, то сечение РЕ д.б. не менее половины от фазного.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Теряю веру в себя )

Инженер (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

При любом раскладе это неправильно.

А если кроме этого медного проводника имеются естественные заземлители и контур присоединенные к ВРУ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2018 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)


При любом раскладе это неправильно.

А если кроме этого медного проводника имеются естественные заземлители и контур присоединенные к ВРУ?




Т.е. если не TN ?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Natali-li, Владимир 42
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines