beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подстанция двухтрансформаторная проходного типа. Схема подключения подстанции

Количество просмотров - 2722
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Декабря 2018 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

нашел ещё такой вариант схемы блочной 2-х трансформаторной ТП проходной с III-категорией электроснабжения

----- добавлено 04 Декабря 2018 года, 18:32 -----
так какую схему проходной ТП (из предложенных вариантов) нужно ?
пример проходной.png
 
* пример проходной.png
(28.1 Кб, 642x428)  [скачать]  [загрузок: 100]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Декабря 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

нашел ещё такой вариант схемы блочной 2-х трансформаторной ТП проходной с III-категорией электроснабжения

У меня II категория
Только вот по перемычке между двумя секциями шин могут быть вопросы, при желании...хотя так делают

А какое назначение такой перемычки?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Декабря 2018 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

А какое назначение такой перемычки?
Это ручная, не автоматическая перемычка, т.е если прямо глядеть в ПУЭ, и 2 категория, то:
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Сетевой выключатель нагрузки (конкретно у RM6? судя по данным из каталога) - такую защиты от К.З допустим не обеспечивает. Есть другие производители и соответственно другие параметры. Раньше вот не было такого разделения, были просто выключатели)
Но повторюсь, поскольку ПУЭ ну.."устаревшие" и в принципе К.З на сборных шинах при данных конструкциях ячеек - очень маловероятно, грубо говоря, поэтому и сказал, что так делают - но если захотеть, можно придраться к чему угодно)))
Суть этой перемычки - секционирование по стороне ВН, когда одна из ВЛ вышла из строя, и чтобы ТР долго не работал при перегрузке например.
С транзитом, что при этом делать, отдельный вопрос.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Декабря 2018 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Суть этой перемычки - секционирование по стороне ВН, когда одна из ВЛ вышла из строя, и чтобы ТР долго не работал при перегрузке например.

Т.е. в нормальном режиме рубильники выключены, а при исчезновении питании по одному из вводов их нужно включить?
Для чего тогда предназначены отходящие линии в RM6 (ячейки I) если в них нет защиты отходящих линий?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Декабря 2018 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Т.е. в нормальном режиме рубильники выключены, а при исчезновении питании по одному из вводов их нужно включить?
Нужно проделать некие операции, в том числе и включить, после отключения сетевого ввода. Это все по бланкам.

Для чего тогда предназначены отходящие линии в RM6 (ячейки I) если в них нет защиты отходящих линий?
Наверное ячейки 2 - отходящие линии - для транзита. Почему может быть не предусмотрено защит - зависит от вышестоящих защит и параметров ЛЭП, т.е будет отключение всей магистрали от головного выключателя.
Поэтому я и сказал, для полного понимания, необходимо предоставление целостных данных по сети, а не гадать, почему да и как.
Защита так же на отходящих линия может быть предусмотрена в целях надежности, при отстройке защит - если это возможно.
Типовые решения RM6 - не значит что так и должно быть, все индивидуально, и должны быть ТУ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Декабря 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Необходимо запроектировать линию 10кВ с подстанциями (проходными и тупиковыми) по радиальной схеме, но опыта не хватает.
Может быть есть примеры таких проектов
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 328, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр 156, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines