Сообщение #1 : 03 Декабря 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. Прошу помощи у проектировщиков ПС из Питера. Было несколько объектов в этом славном городе, но их не приняли из-за отсутствия в них системы АУ ЦАСПИ (абонентское устройство централизованной автоматизированной системы передачи извещений). У меня на родине, в Нижнем Новгороде, такие вещи не применяются, я так понимаю это фишка северной столицы. Документацию я почитал, но хотелось бы увидеть пример проекта с этой системой. В любом формате. Заранее спасибо!

P.S. e-mail: a.e.kormushkin@yandex.ru

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2018 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

У нас это требуют через раз. Обязательно только для Ф4, для остальных пофиг.
АУ обычно ставят Стрелец Аргус Спектр, в любом случае нужно понимать,  что отталкиваться стоит от существующей принятой системы.
В некоторых случаях ЦАСПИ выглядит так , в основном так (в СПБ)

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Тут именно ЦАСПИ. Причём, объекты типа кафе и мини-гостиницы.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2018 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Так а что по Вашему ЦАСПИ?
Если у Вас такие объекты, то достаточно любого телефонного информатора и оконечного устройства.
Телефония и GSM cейчас есть везде

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2018 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Да мне хоть пример. Как эта ЦАСПИ показывается.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Декабря 2018 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

В данном случае ЦАСПИ никак не показывается.
В пояснялке пишется (пример)
Цитата
Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны.
Предусмотрен телефонный информатор С2000-ИТ для отправки сообщений с помощью охранной панели «Контакт GSM-5 RT1» в формате GSM на заданные телефонные номера, включая телефонные номера ПЦН ПЧ.

В структурной схеме я пример уже дал.
На болиде схема подключений
Больше ничего не нужно, море проектов АПС делаю по СПб и всегда такое решение прокатывает.
На указанных Вами объектах вся ЦАСПИ - это телефонная связь на номер пожарной части.
Было бы проще, если бы замечания показали.


Предприниматель (Пушкин, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Декабря 2018 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

замечания приложил

а ставить предлагают такую штуку

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Декабря 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Можно поставить любой прибор, который будет передавать извещения на ПЦН ПЧ, как я уже говорил.
Наше МЧС отписалось, не более, это рекомендации, а не требования.
Никто не может Вас заставить, в данном случае, применить именно этот прибор, если ранее в ТЗ не было на этот счет никаких указаний.
Вам нужно просто уведомить ПЦН ПЧ любым из известных способов.
Возможно, что именно ПЦН ПЧ заставляет применить этот прибор?
Если нет - я бы поставил какой-нибудь другой, где есть внятное описание.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Декабря 2018 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Запросите у производителя схему прибора. Вам надо вывести сигнал "Пожар" системы пожарной автоматики на пожарную часть плюс обеспечить вашу АУ ЦАСПИ питанием по 1-й категории электроснабжения. Никаких особых сложностей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Декабря 2018 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Да вроде бы вывели сигнал по GSM на ПЧ. 1 категория обеспечена, но со слов заказчика, пожарники хотят видеть это "отдельным проектом". Хотя что тут на отдельный проект, я понять не могу. Поэтому и просил пример, может что-то упустил

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Декабря 2018 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Нарисуйте отдельным разделом. Обзовите Система передачи сообщений - СПИ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Декабря 2018 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)


Нарисуйте отдельным разделом. Обзовите Система передачи сообщений - СПИ

3 листа с титульником получится) Ну смешно же...

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Декабря 2018 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Лишь бы отвязались.

----- добавлено 03 Декабря 2018 года, 18:11 -----
Схема подключений, спецификация и небольшая пояснительная. Ну и ладно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Декабря 2018 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Лишь бы отвязались

Истину глаголете)
Всем спасибо, попробую

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 886, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, v357765, Shvet, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines