beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287856
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Уравнивания потенциалов. Присоединение сетки в стяжке к системе уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 1567
(ссылка на эту тему)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Октября 2018 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Здание АБК.
Строители заложили в проект металлическую сетку в цементную стяжку в душевых, раздевалках, коридорах. Надо ли её садить на уравнивание. Так же в этом здании есть бассейн, в котором есть металлический каркас. Надо ли его тоже садить на уравнивание. Желательно подтвердить бы нормативными документами, с указанием пунктов.

----- добавлено 22 Октября 2018 года, 09:41 -----
Никто не подскажет?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2018 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010.  Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702. Плавательные бассейны и фонтаны"
Цитата
702.415.2. Дополнительная защита: дополнительное уравнивание потенциалов
Дополнение:
Все сторонние проводящие части в зонах 0, 1 и 2 должны быть присоединены защитными проводниками уравнивания потенциалов к защитным проводникам открытых проводящих частей оборудования, расположенного в этих зонах.
Примечание 1. Соединение с защитным проводником рекомендуется выполнять в непосредственной близости от места расположения объекта, например в щите управления или распределения или в другом оборудовании.
Примечание 2. См. также 702.522.8 и 702.55.101.
Сторонние проводящие части - проводящие части, не являющиеся частью электрической установки, но на которых возможно появление электрического потенциала, включая электрический потенциал локальной земли; для настоящего стандарта это потенциал, занесенный извне по отношению к зонам 0, 1 и 2 в эти зоны.
Примечание 3. Такими частями могут быть, например:
- металлические трубопроводы для водоснабжения, водоотведения, газа, отопления, климат-контроля,
- металлические конструкции зданий,
- металлические конструкции ванны,
- металлическое укрепление неизолированных полов,
- металлическая арматура железобетонной ванны.

Полы, выполненные из керамической плитки, крепление которых полностью закрыто плиткой и недоступно без повреждения плитки, не рассматривают как сторонние проводящие части и не включают в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Отдельные плитки без металлического крепления, облицовочную плитку и плитку, уложенную на грунте (например на лужайке), не рассматривают как сторонние проводящие части и не включают в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Примечание 4. Следующие проводящие части обычно не включают в систему дополнительного уравнивания потенциалов:
- лестницы ванны и барьеры;
- погруженные лестницы;
- перила и захваты на обрамлении ванны;
- защитные сетки, в том числе сетки на проемах труб перелива;
- рамы окон;
- дверные проемы;
- стартовые тумбы.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. С бассейном понял. И сетку в полу бассейна и металлический каркас самого бассейна подсоединяем к системе уравнивания потенциалов. В душевых, сетку, тоже лучше подсоединить. А вот в раздевалках и коридорах, там где сухо надо ли сетку подсоединять  к системе уравнивания потенциалов?

----- добавлено 22 Октября 2018 года, 11:53 -----
Еще вопрос. Надо ли уравнивать металлическую дровяную печь в парилке?
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2018 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)


Еще вопрос. Надо ли уравнивать металлическую дровяную печь в парилке?

Так можно  дойти и до кочерги и тазиков!!

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2018 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то это сторонняя проводящая часть.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2018 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)


Вообще-то это сторонняя проводящая часть.

ОПЧ и СПЧ обязательно уравниваются при расстоянии между ними от 2.5м и  менее

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 929, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Водик, JJL, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Наталья1698, ivm
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines