Уравнивание потенциалов во взрывоопасной зоне

Количество просмотров - 944
(ссылка на эту тему)
Мишапр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Октября 2018 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Помогите решить спорный вопрос о том, как выполнять уравнивание потенциалов на корпусах светильников, клеммных коробок во взрывоопасных зонах?
Понятно что защитное зануление выполняем третьей жилой, но если клеммные коробки и корпуса светильников имеют зажим снаружи то соответственно должны выполнить уравнивание потенциалов.
По моему мнению во взрывоопасных зонах согласно ПУЭ пункт 7.3.134 «В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.» и пункт 7.3.138 «Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.» используем отдельный кабель для этих целей и ведем до ближайшей либо шины, либо полосы заземления.
Однако меня смущает ГОСТ 30852.13-2002 в котором «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены и между ними и частями конструкции или трубопроводами, соединенными с системой уравнивания потенциалов, существует металлический контакт.»
Кто что думает по этому поводу? и как вы выполняете уравнивание потенциалов во взрывоопасной зоне?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Октября 2018 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

и как вы выполняете уравнивание потенциалов во взрывоопасной зоне
используем отдельный кабель для этих целей и ведем до ближайшей либо шины, либо полосы заземления.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2018 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Помогите решить спорный вопрос о том, как выполнять уравнивание потенциалов на корпусах светильников, клеммных коробок во взрывоопасных зонах?
Понятно что защитное зануление выполняем третьей жилой, но если клеммные коробки и корпуса светильников имеют зажим снаружи то соответственно должны выполнить уравнивание потенциалов.
По моему мнению во взрывоопасных зонах согласно ПУЭ пункт 7.3.134 «В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.» и пункт 7.3.138 «Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.» используем отдельный кабель для этих целей и ведем до ближайшей либо шины, либо полосы заземления.
Однако меня смущает ГОСТ 30852.13-2002 в котором «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены и между ними и частями конструкции или трубопроводами, соединенными с системой уравнивания потенциалов, существует металлический контакт.»
Кто что думает по этому поводу? и как вы выполняете уравнивание потенциалов во взрывоопасной зоне?


Добрый день, немного информации по этому поводу нашел в инструкции по устройству сетей заземления и молниезащите, п. 4.8.7:
Во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять комплексное защитное устройство с целью заземления, уравнивания потенциалов и защиты от вторичных проявлений молнии, а также от статического электричества.

Комплексное защитное устройство должно состоять из заземлителей молниезащиты (кроме заземлителей отдельно стоящих молниеотводов для зданий и сооружений), объединенных с заземлителями электроустановок, комплексной магистрали и защитных проводников (см. п. 4.8.2.). Комплексное защитное устройство должно быть выполнено таким образом или при его эксплуатации должны быть приняты такие меры, чтобы при демонтаже любого его участка или защищаемого элемента конструкции, оборудования, трубопровода и т.п. защита остальных элементов здания, помещения, сооружения, установки в целом не нарушалась.

Инженер (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Привод
Сегодня в 02:50

автор: Восток 57
Вчера в 22:16

автор: ACV
Вчера в 14:56

автор: doctorRaz
Вчера в 07:01

автор: Infane
18 Мая 2019 года, 23:15

автор: Абдулла
18 Мая 2019 года, 17:03

автор: Foxson
18 Мая 2019 года, 10:42

17 Мая 2019 года, 21:26

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30

автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19

автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54

автор: Привод
16 Мая 2019 года, 13:55

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 174, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Привод
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines