Пожаротушение технологической установки вне здания. Нормы на АУПТ маслоловушки

Количество просмотров - 1983
(ссылка на эту тему)
Валерий Силин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Октября 2018 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Согласно п. 1.3. СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирование» не распространяется на технологические установки, которые расположены вне зданий.

В моем же случае ситуация следующая, необходимо установить АУПТ на установку, предназначенную для отделения масла от воды за счет разности плотностей, но она расположена вне здания, а в непосредственной близости от него (примерно 3 м).

Подскажите пожалуйста, ссылку на нормативный документ, на требования которого я могу сослаться для установки АУПТ  на маслоловушку.  

? (Коряжма, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2018 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, ссылку на нормативный документ, на требования которого я могу сослаться для установки АУПТ  на маслоловушку.

СП 5.13130.2009, таблица А.2, п. 9.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2018 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Валентину НУЖНО установить АУПТ! А СП-5 А.2 п.9 всего лишь подтверждает, что такой необходимости нет, если наружная установка не является резервуаром для хранения ГЖ объемом более 5000 м.куб.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
ЗГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Октября 2018 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Валентину НУЖНО установить АУПТ!

Чем диктуется необходимость? По СП 5 необходимости нет. А если хочется, то в чём вопрос?

ВНС (Балашиха, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Октября 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том и заключается, когда заказчик хочет а проектировщик не может руководствоваться СП-5.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Октября 2018 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

заказчик хочет а проектировщик не может руководствоваться СП-5.

Что значит не может? Запрета нет.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Октября 2018 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Если Заказчик хочет, то в чем проблема. Вам надо просто выбрать оптимальное решение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Валерий Силин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Октября 2018 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

В этом и заключается мой вопрос!
Мне нужна ссылка на нормативный документ, на который я могу сослаться.
И в котором написано, что необходимо поставить АУПТ.

? (Коряжма, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Октября 2018 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

Получается Заказчик не хочет, раз вы нормативом пугаете

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Октября 2018 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Нет, получается, что заказчик хочет, а у проектировщика сомнение, применим ли сп-5?

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Октября 2018 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Применим в части технических расчетов, требований норм безопасности. Вполне.
Вопрос какое огнетушащее вещество хотите использовать. Я бы наверно ориентировался на методики, предназначенные для масляных трансформаторов

----- добавлено 03 Октября 2018 года, 21:55 -----
РД 34.15.109-91 Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Валерий Силин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Октября 2018 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы!
Но я так и не нашел информацию про нормативный документ...
Который говорит об необходимости АУПТ на маслоловушке.

? (Коряжма, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Октября 2018 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Валерий, нет такого документа.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines