Сообщение #46 : 08 Октября 2018 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

нас же интересует нагрузка передаваемая от провода на изолятор.

хмм... вот если вы сейчас мне скажете, что это тяжение не является передаваемой на изолятор горизонтальной нагрузкой, то наверно смысл в нашей полемике отсутствует. 7.4.4, 7.4.5 - это все динамика (при КЗ и при дальнейших колебаниях после отключения КЗ).

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 08 Октября 2018 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

тяжение в проводнике, безусловно, передается на изолятор.
но какая часть тяжения передается в перпендикулярном направлении оси изолятора (опорный изолятор работает на излом), а какая часть гасится за счет аналогичного тяжения проводника с другой стороны изолятора?
в указанных формулах мы получаем только модуль тяжения, про направление ничего не сказано
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 08 Октября 2018 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Так кто Вам мешает сделать аналогичный расчет в смежном пролете и выяснить результирующую силу? Метод суперпозиции ни кто не отменял.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 08 Октября 2018 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

делая расчет мы находим модуль, но не направление. чтобы найти действие силы перпендикулярной оси изолятора, нужно знать направление
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 08 Октября 2018 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

тяжение перпендикулярно оси изолятора. вес от провода вдоль оси. Тяжение при КЗ в горизонтальной плоскости только поменяется. Если рассматривать промежуточный изолятор, результирующая будет ниже концевого. Если Вам надо проверить, то проверяйте концевик и будет Вам счастье. Если хотите и промежуточный, то смежные пролеты посчитать можете, схождени посчитать можете, а значит и углы в горизонтальной плоскости найдете.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 08 Октября 2018 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)


тяжение перпендикулярно оси изолятора. вес от провода вдоль оси. Тяжение при КЗ в горизонтальной плоскости только поменяется. Если рассматривать промежуточный изолятор, результирующая будет ниже концевого. Если Вам надо проверить, то проверяйте концевик и будет Вам счастье...

совершенно не факт, на концевой изолятор в горизонтальном направлении будет действовать сила только от половины пролета, а на промежуточный будет действовать сила от суммы двух полу пролетов.
далее в п.7.4.2. говорится, что методика применима только при отсутствии гололеда и ветра. Ладно, ветер опустим, но гололед почему не учитывается? гололед - это просто дополнительная нагрузка на провод в вертикальном направлении, можно просто добавить к массе провода в расчете.
Где уверенность что предлагаемая расчетная модель подходит для определения нагрузки от действия тока КЗ на изолятор? Простой пример: если на двух стойках лежит жестко приваренная труба, если подойти и пнуть трубу по центру, то какие усилия примут на себя стойки? А если вместо трубы лежит цепь, да еще и с большим провесом?
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 08 Октября 2018 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

делая расчет мы находим модуль, но не направление. чтобы найти действие силы перпендикулярной оси изолятора, нужно знать направление


п. 5.1.3.  ГОСТ 52736-2007

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 09 Октября 2018 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Где уверенность что предлагаемая расчетная модель подходит для определения нагрузки от действия тока КЗ на изолятор?

Вам известен модуль тяжения при КЗ, Вам известны углы касательной  к линии провода в точке опоры (Вы же знаете какая у Вас стрела провеса), Вы знаете угол отклонения при КЗ. То есть у Вас  есть трехмерная картинка. Разложить вектор тяжения на горизонтальные и вертикальную составляющую для Вас составляет трудность? Или посчитать то же самое с учетом гололеда (добавляется масса и диаметр общий растет)?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 11 Октября 2018 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)


[/quote]
Суть проблемы в том, что нет методики для расчета динамического действия гибких проводников на изоляторы.
Схлестывание - это другое, при проверке на схлестывание проверяется не коснутся ли проводники друг друга при качании. А вот воздействие проводников при качании на изолятор никак не проверяется. Применение метода расчета как для жестких шин даст слишком завышенные результаты, т.е. провода все же гибкие и за счет этого гасят часть динамического воздействия.
Для себя решил, что просчитать такое невозможно, все методики или косвенные или считают совершенно не то. Поэтому на особо ответственных присоединениях (ввода трансформатора) как писали выше просто добавляют дополнительную опору для компенсации воздействия и все.
[/quote]
Согласен. Точно к такому же выводу пришел. Тем более, что в РД 153-34.0-20.527-98 п. 7.4, что в ГОСТ 52736-2007 Приложение В, проверяется сам проводник и сцепная арматура, на макс. тяжение  и схлестывание, а про проверку опорных изоляторов на которых эти проводники закреплены и соответственно какие-то усилия все-таки передаются - не слова.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 11 Октября 2018 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Vanya, Powerengineer
Не выпал из беседы, сейчас большая загрузка, позже отвечу.

----- добавлено 13 Октября 2018 года, 18:19 -----

Где уверенность что предлагаемая расчетная модель подходит для определения нагрузки от действия тока КЗ на изолятор?

Вам известен модуль тяжения при КЗ, Вам известны углы касательной  к линии провода в точке опоры (Вы же знаете какая у Вас стрела провеса), Вы знаете угол отклонения при КЗ. То есть у Вас  есть трехмерная картинка. Разложить вектор тяжения на горизонтальные и вертикальную составляющую для Вас составляет трудность? Или посчитать то же самое с учетом гололеда (добавляется масса и диаметр общий растет)?

подставить одни цифры в формулы и получить другие цифры - дело не хитрое. я говорю, где уверенность, что предложенная модель применима для расчета динамики от КЗ, ведь в самом нормативе говорится, что по формулам допустимо считать только без учета гололеда.
в методике говорится, что расчет ведется с учетом представления провода жестким маятником. такое представление допустимо для больших расстояний (сборных шин, воздушных линий), для ошиновки такое представление уже не справедливо

----- добавлено 13 Октября 2018 года, 18:30 -----

делая расчет мы находим модуль, но не направление. чтобы найти действие силы перпендикулярной оси изолятора, нужно знать направление

п. 5.1.3.  ГОСТ 52736-2007

Пример приводил выше:
Если пнуть трубу, стоящую на стойках и если сделать тоже самое с цепью, одинаковая сила передастся на стойки?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 13 Октября 2018 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Тема интересная.
Касательно сообщения 55 - конечно сила передается не одинаковая (с этим спорить даже не нужно). Вопрос только, откуда взялась проверка на электродинамическую стойкость гибких проводников при токе к.з ниже 50кА с учетом проверки опорных конструкций? Знаю только проверку на схлестывание и механический расчет воздействия ВЛ на изоляторы (не при к.з)
Отмечу, что указанных в теме расчетов(предлагаемых форумчанами, расчет на схлестывание дело другое) делать не доводилось, поэтому есть вопросы, а не утверждения.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines