Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19542
ТочкаВсего тем - 27695
ТочкаВсего сообщений - 260811
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад с электротехнической продукцией. IP розетки в зонах П-I, П-IIа, П-II

Количество просмотров - 5677
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Октября 2018 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Я знаю что есть ветка с похожей темой, там тоже рассматривается складское помещение я так понял с холодильным оборудованием.
У меня немного другой вопрос.
У меня обычный склад с высотой помещений 3,0м в котором будут храниться на стеллажах электротехническая продукция (автоматические выключатели, светильники, электрощиты пластиковые и металлические, электророзетки и выключатели и т.д.). И у меня тоже заказчик настаивает на применении электророзеток. Я знаю что на складах можно устанавливать розетки по п  7.4.44, который говорит что ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IР44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IР54 и выше для зон класса П-II".
И в этом пункте написано, что разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов.
У меня склад пожароопасный и не будем вдаваться в класс пожароопасности.
А после точки в этом пункте написано "При этом ответвительные коробки...." и далее ни слова про разъемные контактные соединения.
Я думал сослаться на пункт 7.4.20 который говорит, что в пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
Но мне сказали, что не сравнивать сборки зажимов и разъемные контактные соединения. Поэтому я и им воспользоваться не могу.
Отсюда вопрос. Так какой степенью IP должна быть розетка в зонах П-I, П-IIа, П-II?


Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Октября 2018 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

розетки то вам на складе зачем ?
чай кипятить ?
телевизор смотреть ?
электрообогреватель включать ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 01 Октября 2018 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Здраствуйте.
В общем случае, по п. 7.4.20, таблица 7.4.2 (электрические аппараты, искрящие по условиям работы).

Но по 7.4.44 разъемные контактные соединения на складах нельзя (по мне так - абзац спорный ).

Инженер (Глазов, Россия)
Lubitel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Октября 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Как уже сказали, установка любых розеток в пожароопасных зонах складов запрещена. Да и ни к чему они там.
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Октября 2018 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

розетки то вам на складе зачем ?
чай кипятить ?
телевизор смотреть ?
электрообогреватель включать ?
Заказчик хочет. Если нет норм запрещающих должен поставить. Причем розетки он хочет поставить через 1 метр по периметру.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Октября 2018 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Здраствуйте.
В общем случае, по п. 7.4.20, таблица 7.4.2 (электрические аппараты, искрящие по условиям работы).

Но по 7.4.44 разъемные контактные соединения на складах нельзя (по мне так - абзац спорный ).
Тут как говорится сколько людей столько и мнений. Вот по мне например спорного ничего нет. Есть ПУЭ и есть пункт 7.4.44 в котором сказано, что допускается, где тут написано что запрещено. А если не запрещено можно устанавливать.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Октября 2018 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Как уже сказали, установка любых розеток в пожароопасных зонах складов запрещена. Да и ни к чему они там.
Пункт 7.4.44 ПУЭ не запрещает, там написано допускается. И не выполнять его я не могу, тем более заказчик хочет, для него это принципиально. Сейчас вопрос другой. Нужен пункт по которому можно определить с какой степени IP брать розетки.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 01 Октября 2018 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Про запрещение в последнем абзаце пункта, учитывая функциональное назначение вашего помещения.

Инженер (Глазов, Россия)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Октября 2018 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Про запрещение в последнем абзаце пункта, учитывая функциональное назначение вашего помещения.
А что значит должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений? Обычно когда вилку из розетки вытаскиваешь, вначале разрывается фаза с улем а затем контакт заземляющего проводника Это оно и есть? Это первая часть вопроса.
А вторая часть вопроса. В этом пункте написано, что в помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Исходя из этого пункта. Правильно ли я понял. Т.е. в пожароопасных зонах можно розетки ставить, но только не на складах?

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Октября 2018 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

ставьте розетки ,  ставьте  в эти группы УЗО и выполните
Цитата
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 01 Октября 2018 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

А что значит должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений? Обычно когда вилку из розетки вытаскиваешь, вначале разрывается фаза с улем а затем контакт заземляющего проводника Это оно и есть? Это первая часть вопроса.

https://www.proektant.org/index.php?topic=18260.0

Инженер (Глазов, Россия)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Октября 2018 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

ставьте розетки ,  ставьте  в эти группы УЗО и выполните
Цитата
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

Тут интересно написано. Тут мне кажется подойдет этот пункт, если силовой электроприемник подключается не через розетку, а на прямую. Если силовой электроприемник подключается через розетку, то думаю этот пункт можно парировать последним абзацем п. 7.4.44 ПУЭ.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Октября 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

А вторая часть вопроса. В этом пункте написано, что в помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.Исходя из этого пункта. Правильно ли я понял. Т.е. в пожароопасных зонах можно розетки ставить, но только не на складах?

А что значит должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений? Обычно когда вилку из розетки вытаскиваешь, вначале разрывается фаза с улем а затем контакт заземляющего проводника Это оно и есть? Это первая часть вопроса.

https://www.proektant.org/index.php?topic=18260.0
А по второй части вопроса. В этом пункте написано, что в помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Исходя из этого пункта. Правильно ли я понял. Т.е. в пожароопасных зонах можно розетки ставить, но только не на складах?

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 01 Октября 2018 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Исходя из этого пункта. Правильно ли я понял. Т.е. в пожароопасных зонах можно розетки ставить, но только не на складах?

Правильно.

Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Октября 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Раньше было так:
ПП РФ 390 ред. от 2012
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
Сейчас так (передумали): ПП РФ 390 ред. от 2017
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)

Розетки все-таки убрали.

Сейчас реально, на каждом складе (для логистики в том числе), установлен ПК (принтер, и.т.д,) для обеспечения рабочего места оператора "кладовщика, приемщика и.т.д". И ситуация с ПУЭ вносит только неясности и очередные разногласия.

И далее:
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.



Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Чертилка
Сегодня в 08:23

автор: Sabina
Сегодня в 07:19

автор: Orej
Сегодня в 06:48

автор: R 13
Вчера в 22:44

автор: Foxson
Вчера в 19:48

автор: Водик
Вчера в 18:31

автор: ACV
Вчера в 17:00

Вчера в 16:35

автор: Никнейм
Вчера в 16:24

автор: Инженер
Вчера в 14:56

автор: Infane
Вчера в 14:13

автор: Ina
Вчера в 13:07

автор: Галька
Вчера в 10:48

автор: Badweiser
Вчера в 09:10

автор: Dmitrij
11 Декабря 2019 года, 11:43

Последние 10 cообщений чата:
01 Декабря 2019 года, 16:04
подряда. Предложения на tsepelev_mv@mail.ru
01 Декабря 2019 года, 16:04
по направлению 19. Автомобильные дороги (главное что бы аттестат был получен до 1 апреля 2018 года). Есть необходимость в проведении экспертизы по договору.
01 Декабря 2019 года, 16:03
Коллеги, день добрый! Вопрос такой?
Есть ли на данном форуме аттестованные эксперты по направлению 47. Автомобильные дороги, ну или на крайний случай  
25 Ноября 2019 года, 15:42
Новый вид сайтов радует)
Желаю "Проектанту" дальнейшего развития!
20 Ноября 2019 года, 23:41
Сайты proektant.ua и proektant.kz переведены на новую систему. Возможные некоторые сбои в работе.
16 Ноября 2019 года, 17:07
Поздравляю всех Коллег с Днем Проектировщика!!!
11 Ноября 2019 года, 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 825, пользователей - 24
Имена присутствующих пользователей:
Badweiser, Денс, Ergills, Sergey, Wespe, Станислава, Первый, ТОЭ, Игорь В., Darineya, Никнейм, Чертилка, Beroes Group, ЭдВик, Mangy, Agizer, Eвгeний 1, Александр Смирнов, Проектант 63, РоманC, Оксана 99, 9022622217, Госсть, Евгений ТХ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines