Возможность получения РЕN после разделения на N и PE? Применительно к наружному освещению

Количество просмотров - 2808
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Сентября 2018 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток. У меня вопрос не в тему обсуждения, но про наружное освещение и систему заземления.
Есть наружное освещение придомовой территории (многоквартирные дома). Выполнялось давно, из расчета подключения к городским сетям. Но застройщик так его и не сдал. Время прошло, и теперь город не берет на баланс освещение территорий ТСЖ. Вроде как решился вопрос по подключению от внутридомовой сети.
НО!
сети наружного освещения выполнены 4-хжильным кабелем по системе TN-C. А внутридомовые сети, как известно, TN-C-S. Как теперь правильно подключить наружное освещение в дом в вопросе проводника PEN? От ВРУ, где как раз разделение, не подключить. Разрешают только от щитка коммунальных нужд (там свой счетчик).

? (Петрозаводск, Россия)
Омон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2018 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток. У меня вопрос не в тему обсуждения, но про наружное освещение и систему заземления.
Есть наружное освещение придомовой территории (многоквартирные дома). Выполнялось давно, из расчета подключения к городским сетям. Но застройщик так его и не сдал. Время прошло, и теперь город не берет на баланс освещение территорий ТСЖ. Вроде как решился вопрос по подключению от внутридомовой сети.
НО!
сети наружного освещения выполнены 4-хжильным кабелем по системе TN-C. А внутридомовые сети, как известно, TN-C-S. Как теперь правильно подключить наружное освещение в дом в вопросе проводника PEN? От ВРУ, где как раз разделение, не подключить. Разрешают только от щитка коммунальных нужд (там свой счетчик).

Коллеги, доброго времени суток. У меня вопрос не в тему обсуждения, но про наружное освещение и систему заземления.
Есть наружное освещение придомовой территории (многоквартирные дома). Выполнялось давно, из расчета подключения к городским сетям. Но застройщик так его и не сдал. Время прошло, и теперь город не берет на баланс освещение территорий ТСЖ. Вроде как решился вопрос по подключению от внутридомовой сети.
НО!
сети наружного освещения выполнены 4-хжильным кабелем по системе TN-C. А внутридомовые сети, как известно, TN-C-S. Как теперь правильно подключить наружное освещение в дом в вопросе проводника PEN? От ВРУ, где как раз разделение, не подключить. Разрешают только от щитка коммунальных нужд (там свой счетчик).

Ну так и подключайтесь снизу этого счетчика. Ноль счетчика можно заземлять как до . та и после счетчика

Инженер-конструктор (Симферополь, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2018 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Ну так и подключайтесь снизу этого счетчика. Ноль счетчика можно заземлять как до . та и после счетчика
А ничего что ПУЭ запрещает объединять PE и N после их разделения? Прямое запрещение. И как вы предлагаете заземлить ноль счетчика? Тут уже подключаются от пятипроводной линии.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Сентября 2018 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

В одном щите две системы заземления TN-C для наружного освещения и TN-C-S для ...

ПУЭ 1.7.135 ........как допущение для сущ. электроустановок разрешается подключать PЕN сущ. отх. линий к N реконструируемого ВРУ.............
"вопорос-ответ"(НЭ)  Л. Казанцева  .....Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N-проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение.........
и т.д.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Сентября 2018 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Разрешают только от щитка коммунальных нужд (там свой счетчик).
Уточните: где установлен этот щит,схема, какая система заземления в щите?

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Сентября 2018 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

..сети наружного освещения выполнены 4-хжильным кабелем по системе TN-C. А внутридомовые сети, как известно, TN-C-S. Как теперь правильно подключить наружное освещение в дом в вопросе проводника PEN?..
Вариант: Подключение НО в ВРУ дома, если ввод выполнен четырёхжильным кабелем, до учёта (новые ТУ на НО).


Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Сентября 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

...сети наружного освещения выполнены 4-хжильным кабелем по системе TN-C.
Марка кабеля, способ прокладки?

Инженер (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2018 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

уточните: где установлен этот щит,схема, какая система заземления в щите?
ВРУ подключен 4-х жильным, то есть на вводе у нас пока еще есть PEN. PE ВРУ принята как ГЗШ. После ВРУ все сети с раздельными PE и N.
К ВРУ подключены ПР (распределительные устройства). К одной из групп ПР подключен щит коммунальных нужд (ЩКН). Пятижилкой. На вводе ЩКН есть учет (прямого включения) - но это так, на всякий случай. Вот от ЩКН надо подключить.

ПУЭ 1.7.135 ........как допущение для сущ. электроустановок разрешается подключать PЕN сущ. отх. линий к N реконструируемого ВРУ.............
"вопорос-ответ"(НЭ)  Л. Казанцева  .....Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N-проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение.........
и т.д.

То есть решение, это подключение от водного шкафа (ВРУ и пр.),  в котором происходит разделение? Мысль была. Но не все так просто.

ТУ на НО от домовых сетей? Круто, конечно! Но не уж то из-за системы заземления надо пройти сем кругов бюрократии?


Кабель для НО: АВБбШв-1 4х16 в земле

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Сентября 2018 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Но есть один участок АВВГ 4х16 в  ПНД/ПВД 50

? (Петрозаводск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Сентября 2018 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

ВРУ подключен 4-х жильным, то есть на вводе у нас пока еще есть PEN..
От этой точки подключайтесь. (до или после учёта, про ТУ если понадобятся .Вы же не указали , будет передаваться НО кому-то или это Ваша собственность?)

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Сентября 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

К одной из групп ПР подключен щит коммунальных нужд (ЩКН). Пятижилкой. На вводе ЩКН есть учет (прямого включения) - но это так, на всякий случай. Вот от ЩКН надо подключить.
"Как исключение !" - но очень "криво",но  лучше как было написано.
То есть решение, это подключение от водного шкафа (ВРУ и пр.),  в котором происходит разделение? Мысль была.

Инженер (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Сентября 2018 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

про ТУ если понадобятся .Вы же не указали , будет передаваться НО кому-то или это Ваша собственность?
Так  в вопросе указал, что решили на домовые подключить.

Я понял, что только ВРУ.... Спасибо, буду думать как.

? (Петрозаводск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Сентября 2018 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Если ТСЖ "решили" на "домовые", то разумеется ТУ не надо так как подключение после учёта. Подключение до учёта по ТУ.

Инженер (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Сентября 2018 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я понял, что все печально.

? (Петрозаводск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Сентября 2018 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Как то было, немного похожее, (не жилой дом) - подключал от ВРУ  четырёхжильным кабелем (метров 20-30) до щита управления наружным освещением (щит установили в другом помещении, где должен находится "типа" сторож,охранник, вахтёр не помню точно давно было) ( щит пластиковый, начинка стандартная-АВ,контакторы, кнопки, ФР), а дальше СИП (в гофре) через стеновой проход на стену здания и далее на ж/б опоры ....

Инженер (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 10:34

автор: gregvel
Сегодня в 10:24

автор: Vоlk
Сегодня в 10:21

автор: Lighting project
Вчера в 23:43

автор: Samsony 1
Вчера в 19:22

автор: Projetc
Вчера в 10:48

автор: Dizel 2012
Вчера в 00:08

автор: Олега 777
17 Декабря 2018 года, 23:22

автор: Posetitel
17 Декабря 2018 года, 10:25

автор: Zve 1
17 Декабря 2018 года, 09:58

автор: Mav
16 Декабря 2018 года, 22:55

автор: Игорь В.
14 Декабря 2018 года, 19:10

автор: Mikhanych
14 Декабря 2018 года, 16:16

автор: Serg 2452
14 Декабря 2018 года, 14:24

14 Декабря 2018 года, 12:20

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:37
Доброе утро. День энергетика как второй день рождения [улыбка]. Жаль премий на работе не дают к нему. А есть такие, кому дают?
17 Декабря 2018 года, 13:16
И день энергетика на носу)))
17 Декабря 2018 года, 11:27
Доброго времени суток. Снежинки отличные! Я уже и забыл, что они у нас есть(( Про склоки - написал в теме для кураторов. Надеюсь на мирный новогодний исход дела
17 Декабря 2018 года, 10:50
Корпоративов на работе и дома [улыбка] и это хорошо. В Америке время рождественских свитеров. А на Проектанте - снежинок
17 Декабря 2018 года, 10:17
Всем доброго дня!! Грядет время корпоративов!))
17 Декабря 2018 года, 09:59
Доброе утро. Чат не место для ругани... Я за идею Volk по пожеланиях хорошего настроения. Всем хорошего настроения!
16 Декабря 2018 года, 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
16 Декабря 2018 года, 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1091, пользователей - 30
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Mikhanych, Корсар, Vladislav MY, Сопки, Митамакс, Vоlk, Wespe, Sera, Роспроект, Dmytro, Diego, Максим R, Posetitel, gregvel, Aleksey, Lory 95.95, Iriiishka, doctorRaz, Texnflot, Nastya, DVolg 174, Илья Илья, Shvet, AndreyAS, ПС, Чистильщик, Vlb, 8DN8, Наукович
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines