Здравствуйте,не так давно устроился на работу, работаю в проектной компании. Занимаюсь расчетами установившихся режимов. Проблема в том, что я один режимшик в компании, обратиться не к кому, пытаюсь разобраться по предыдущим проектам..

Вопрос такой, после составления схемы сети с учетом всех запрошенных данных (зимнего максимума), возникла необходимость составления других характерных режимов: зимний минимум, летний максимум, летний минимум. Как я понимаю это делается с помощью поправочного коэффициента - коэффициента снижения максимальных электрических нагрузок (путем домножения на значения нагрузок зимнего максимума).
Как я понял, этот коэффициент должен получаться путем анализа контрольных замеров за последние 3 года. Только вот как это делается? Есть ли какой нормативный документ, где это описано?

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2018 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

НЕЕЕ)) делается запрос исходной информации на каждый из подобных дней контрольных замеров: зимний масимум, летний максимум (минимумы не всегда дают, но это смотря как хорошо работает ГИП над разруливанием этой ситуации). Данные по потокораспределению мощностей даются для верификации Вашей модели, посему делаются только по реальным контрольным замерам (да и каждая ПС имеет свои собственные потребители, которые изменяются по-разному как в течении суток рабочего дня, так и в течении суток выходных дней: производство и коммунально-бытовой сектор). Обычно по минимумам расчеты актуальны при наличии АЭС, если нет, то есть смысл с Заказчиком/РДУ определить критичность расчетов в данных характерных днях.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2018 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

НЕЕЕ)) делается запрос исходной информации на каждый из подобных дней контрольных замеров
А если проект сети, то что?

Как я понял, этот коэффициент должен получаться путем анализа контрольных замеров за последние 3 года
Собственно и к Вам такой же вопрос, проект делаете?
При проектировании, задается в процентах (коэффициент) максимума и минимума нагрузки. Нормативных документов  вряд-ли найдете.
Оценка минимально режима нагрузки важна, с учетом компенсации мощности в системе и выдачи мощности станций - в качестве регулирования напряжений, чтобы они не превышали значений.
Конечно же из головы взять летние и зимние нагрузки, не сможете. Варианта два:
1. Или запрашивать   информацию у Заказчика, все таки, Ваша задача оценить режим при заданных нагрузках, а не искать исходные данные.
2. Ориентироваться на литературу для аналогичных объектов, расположенных на определенной территории, с учетом климата в том числе, т.е искать усредненные графики нагрузки (допустим) предприятий для летнего и зимнего периода, и.т.д



Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Михаил.Ш
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2018 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Как я понял, этот коэффициент должен получаться путем анализа контрольных замеров за последние 3 года
Собственно и к Вам такой же вопрос, проект делаете?

Да, проект, я же написал.

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Да, проект, я же написал.
То, что это проект написано не было. Было написано работаете в организации и делаете расчет)..

Как я понял, этот коэффициент должен получаться путем анализа контрольных замеров за последние 3 года. Только вот как это делается?
Никак не сделаете контрольные замеры,  остальное предположил в сообш. выше.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Сентября 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

А если проект сети, то что?

Проект сети - дело иное [улыбка] Я же отвечал топикстартеру по конкретной ситуации: замеры зимнего максимума он получил (стало быть сеть существующая). Согласен, чтоб объем проектной части может в подавляющем превышать объем существующей сети (если мы с Вами говорим о сети СН и НН), но что-то мне говорит, что в проектной организации, где всего один расчетчик этот вариант менее возможен. Хотя и это тоже может иметь место.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Сентября 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Vanya
Я понял, что расчет УР ведется по сети ВН (110 кВ и выше). Иначе для сетей СН (6-35кВ) - распределительные и расчет УР , по логике,  не о чем не говорит, т.е выбор проводников даже по другому производится, не оцениваются ремонтные режимы каждых  участков сети - поскольку сети не кольцевые в общем случае, нет таких зарядных мощностей, как на ВЛ 110кВ и выше, сеть зависит от УР в сети ВН,расчет токов К.З ограничен режимом работы нейтрали и смысл теряется в оценке. Ну может кто  и делает конечно (если случай специфический))
Про сеть НН вообще речи быть и не может.
Иначе это все обычный расчет нагрузок,а не УР сети.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Михаил.Ш
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Сентября 2018 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

спасибо за ответы

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 838, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Electrik 1998, Гримек, KatalRina, Mav, Alex2214, Николай Константинович, Prying, Профессор Нафаня, mastaq, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines