Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19629
Всего тем - 27045
Всего сообщений - 252978
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Шунтирование фланцевых соединителей

Количество просмотров - 3141
(ссылка на эту тему)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
шунтирование.jpg
 
* шунтирование.jpg
(480.64 Кб, 2339x1654)  [скачать]  [загрузок: 213]
1.JPG
 
* 1.JPG
(518.5 Кб, 1032x833)  [скачать]  [загрузок: 201]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
Обычно хватало четырех и более болтовых соединений. Задвижки часто меняются ,ремонтируются и за наличием этой перемычки никто смотреть не будет, но если ваше ведомство или инструкция предприятия этого требуют, то делайте.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...
Количество точек заземления не регламентируется. Как правильно сказали, трубопроводы присоединяются к шине ГЗШ на вводе в здание и далее требуется их между собой надежно соединять. КИПовские приборы и др. эл.оборудование достаточно соединять с ГЗШ  РЕ жилой кабеля. В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной, это все капитальные и долговечные конструкции, а сами трубы могут меняться, перетрассировываться и т.п. Еще есть требование замерять металлическую связь между конструкциям и составлением протокола результатов замера. Если прибор показывает малое сопротивление, то не нужно никаких перемычек меж фланцами. 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2018 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо
Можно! Полосу привариваете к раме, а дальше рама вместо полосы

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2018 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?
Для эл. оборудования, в общем случае, так можно. Для КИП надо читать инструкцию к прибору, могут быть особые требования к заземлению, например - экранирование проводников или только отдельный PE. FE

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Сентября 2018 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной,
так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме

Инженер-электрик (Москва, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Сентября 2018 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Сентября 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме
Если закреплены надежно, сваркой или болтами, то достаточно заземлить только раму.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Сентября 2018 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.
К взрывоопасным объектам особые требования, начните с ПУЭ глава 7.3

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Сентября 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

на другом форуме нашел : "По поводу: Нахождение полосы заземления ( к которой присоединяются проводники соединяющие открытую проводящую часть (корпус эл.машины, щита и т.д.) ... в пределах взрывоопасной зоны - ЗАПРЕЩЕНА!!"
так ли это?  
мне нужно сделать только уравнивание потенциалов, силового оборудования и освещения нет, открытая установка по перекачке газа....., есть только трубопроводы и КИП оборудование....

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Сентября 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

так ли это?
не так
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Сентября 2018 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. чтоб не создавать новую тему по мелочи... подскажите пож. как вы обозначаете место заземления на открытых блоках (на улице), в помещениях импользовал наклейки.... YPC20-ZAZEM-1-096.... а вот на улице они же все отклеяться и выцветут и тд

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Привод
Сегодня в 02:50

автор: Восток 57
Вчера в 22:16

автор: ACV
Вчера в 14:56

автор: doctorRaz
Вчера в 07:01

автор: Infane
18 Мая 2019 года, 23:15

автор: Абдулла
18 Мая 2019 года, 17:03

автор: Foxson
18 Мая 2019 года, 10:42

17 Мая 2019 года, 21:26

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30

автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19

автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54

автор: Привод
16 Мая 2019 года, 13:55

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 198, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Eel, Максим R, VadGKorn
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines