Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19933
Всего тем - 26360
Всего сообщений - 247677
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Шунтирование фланцевых соединителей

Количество просмотров - 1813
(ссылка на эту тему)
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
шунтирование.jpg
 
* шунтирование.jpg
(480.64 Кб, 2339x1654)  [скачать]  [загрузок: 97]
1.JPG
 
* 1.JPG
(518.5 Кб, 1032x833)  [скачать]  [загрузок: 97]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
Обычно хватало четырех и более болтовых соединений. Задвижки часто меняются ,ремонтируются и за наличием этой перемычки никто смотреть не будет, но если ваше ведомство или инструкция предприятия этого требуют, то делайте.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...
Количество точек заземления не регламентируется. Как правильно сказали, трубопроводы присоединяются к шине ГЗШ на вводе в здание и далее требуется их между собой надежно соединять. КИПовские приборы и др. эл.оборудование достаточно соединять с ГЗШ  РЕ жилой кабеля. В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной, это все капитальные и долговечные конструкции, а сами трубы могут меняться, перетрассировываться и т.п. Еще есть требование замерять металлическую связь между конструкциям и составлением протокола результатов замера. Если прибор показывает малое сопротивление, то не нужно никаких перемычек меж фланцами. 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2018 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо
Можно! Полосу привариваете к раме, а дальше рама вместо полосы

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2018 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?
Для эл. оборудования, в общем случае, так можно. Для КИП надо читать инструкцию к прибору, могут быть особые требования к заземлению, например - экранирование проводников или только отдельный PE. FE

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Сентября 2018 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной,
так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме

Инженер-электрик (Москва, Россия)
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Сентября 2018 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Сентября 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме
Если закреплены надежно, сваркой или болтами, то достаточно заземлить только раму.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Сентября 2018 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.
К взрывоопасным объектам особые требования, начните с ПУЭ глава 7.3

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Сентября 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

на другом форуме нашел : "По поводу: Нахождение полосы заземления ( к которой присоединяются проводники соединяющие открытую проводящую часть (корпус эл.машины, щита и т.д.) ... в пределах взрывоопасной зоны - ЗАПРЕЩЕНА!!"
так ли это?  
мне нужно сделать только уравнивание потенциалов, силового оборудования и освещения нет, открытая установка по перекачке газа....., есть только трубопроводы и КИП оборудование....

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Сентября 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

так ли это?
не так
GriSerVas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Сентября 2018 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. чтоб не создавать новую тему по мелочи... подскажите пож. как вы обозначаете место заземления на открытых блоках (на улице), в помещениях импользовал наклейки.... YPC20-ZAZEM-1-096.... а вот на улице они же все отклеяться и выцветут и тд

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 02:03

Сегодня в 01:05

Сегодня в 00:29

Сегодня в 00:24

Сегодня в 00:04

Вчера в 23:04

автор: Омон
Вчера в 16:11

автор: Ingener 523
Вчера в 15:32

автор: Evgeny. M
Вчера в 15:29

автор: Trust Me
Вчера в 14:58

автор: Avls
Вчера в 14:04

автор: Diego
Вчера в 11:23

автор: Максим R
Вчера в 10:48

автор: doctorRaz
22 Октября 2018 года, 19:05

автор: Фил
22 Октября 2018 года, 18:00

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 274, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Вадим-Ростов
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines