Сообщение #1 : 18 Сентября 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
шунтирование.jpg
 
* шунтирование.jpg
(480.64 Кб, 2339x1654)  [скачать]  [загрузок: 134]
1.JPG
 
* 1.JPG
(518.5 Кб, 1032x833)  [скачать]  [загрузок: 128]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
Обычно хватало четырех и более болтовых соединений. Задвижки часто меняются ,ремонтируются и за наличием этой перемычки никто смотреть не будет, но если ваше ведомство или инструкция предприятия этого требуют, то делайте.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...
Количество точек заземления не регламентируется. Как правильно сказали, трубопроводы присоединяются к шине ГЗШ на вводе в здание и далее требуется их между собой надежно соединять. КИПовские приборы и др. эл.оборудование достаточно соединять с ГЗШ  РЕ жилой кабеля. В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной, это все капитальные и долговечные конструкции, а сами трубы могут меняться, перетрассировываться и т.п. Еще есть требование замерять металлическую связь между конструкциям и составлением протокола результатов замера. Если прибор показывает малое сопротивление, то не нужно никаких перемычек меж фланцами. 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2018 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо
Можно! Полосу привариваете к раме, а дальше рама вместо полосы

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2018 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?
Для эл. оборудования, в общем случае, так можно. Для КИП надо читать инструкцию к прибору, могут быть особые требования к заземлению, например - экранирование проводников или только отдельный PE. FE

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Сентября 2018 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной,
так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме

Инженер-электрик (Москва, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Сентября 2018 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Сентября 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме
Если закреплены надежно, сваркой или болтами, то достаточно заземлить только раму.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Сентября 2018 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.
К взрывоопасным объектам особые требования, начните с ПУЭ глава 7.3

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Сентября 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

на другом форуме нашел : "По поводу: Нахождение полосы заземления ( к которой присоединяются проводники соединяющие открытую проводящую часть (корпус эл.машины, щита и т.д.) ... в пределах взрывоопасной зоны - ЗАПРЕЩЕНА!!"
так ли это?  
мне нужно сделать только уравнивание потенциалов, силового оборудования и освещения нет, открытая установка по перекачке газа....., есть только трубопроводы и КИП оборудование....

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 20 Сентября 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

так ли это?
не так
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Сентября 2018 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. чтоб не создавать новую тему по мелочи... подскажите пож. как вы обозначаете место заземления на открытых блоках (на улице), в помещениях импользовал наклейки.... YPC20-ZAZEM-1-096.... а вот на улице они же все отклеяться и выцветут и тд

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 11:07

автор: Vоlk
Сегодня в 10:55

автор: gregvel
Сегодня в 10:24

автор: Lighting project
Вчера в 23:43

автор: Samsony 1
Вчера в 19:22

автор: Projetc
Вчера в 10:48

автор: Dizel 2012
Вчера в 00:08

автор: Олега 777
17 Декабря 2018 года, 23:22

автор: Posetitel
17 Декабря 2018 года, 10:25

автор: Zve 1
17 Декабря 2018 года, 09:58

автор: Mav
16 Декабря 2018 года, 22:55

автор: Игорь В.
14 Декабря 2018 года, 19:10

автор: Mikhanych
14 Декабря 2018 года, 16:16

автор: Serg 2452
14 Декабря 2018 года, 14:24

14 Декабря 2018 года, 12:20

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 11:00
"И день энергетика на носу)))"
и нос чешется)))
Сегодня в 09:37
Доброе утро. День энергетика как второй день рождения [улыбка]. Жаль премий на работе не дают к нему. А есть такие, кому дают?
17 Декабря 2018 года, 13:16
И день энергетика на носу)))
17 Декабря 2018 года, 11:27
Доброго времени суток. Снежинки отличные! Я уже и забыл, что они у нас есть(( Про склоки - написал в теме для кураторов. Надеюсь на мирный новогодний исход дела
17 Декабря 2018 года, 10:50
Корпоративов на работе и дома [улыбка] и это хорошо. В Америке время рождественских свитеров. А на Проектанте - снежинок
17 Декабря 2018 года, 10:17
Всем доброго дня!! Грядет время корпоративов!))
17 Декабря 2018 года, 09:59
Доброе утро. Чат не место для ругани... Я за идею Volk по пожеланиях хорошего настроения. Всем хорошего настроения!
16 Декабря 2018 года, 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
16 Декабря 2018 года, 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1099, пользователей - 30
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, DVolg 174, Vоlk, Сопки, Vladislav MY, Trust Me, doctorRaz, White Label, Mont 115 Pivnzm, Beroes Group, Aleksey, Чистильщик, Сергей 22, Solo.pskov, Mikhanych, Evgeny. M, Земский, gregvel, Корсар, Максим R, Митамакс, Wespe, Sera, Роспроект, Dmytro, Diego, Posetitel, Lory 95.95, Iriiishka, Texnflot