Сообщение #1 : 18 Сентября 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
шунтирование.jpg
 
* шунтирование.jpg
(480.64 Кб, 2339x1654)  [скачать]  [загрузок: 158]
1.JPG
 
* 1.JPG
(518.5 Кб, 1032x833)  [скачать]  [загрузок: 150]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
Обычно хватало четырех и более болтовых соединений. Задвижки часто меняются ,ремонтируются и за наличием этой перемычки никто смотреть не будет, но если ваше ведомство или инструкция предприятия этого требуют, то делайте.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...
Количество точек заземления не регламентируется. Как правильно сказали, трубопроводы присоединяются к шине ГЗШ на вводе в здание и далее требуется их между собой надежно соединять. КИПовские приборы и др. эл.оборудование достаточно соединять с ГЗШ  РЕ жилой кабеля. В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной, это все капитальные и долговечные конструкции, а сами трубы могут меняться, перетрассировываться и т.п. Еще есть требование замерять металлическую связь между конструкциям и составлением протокола результатов замера. Если прибор показывает малое сопротивление, то не нужно никаких перемычек меж фланцами. 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2018 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо
Можно! Полосу привариваете к раме, а дальше рама вместо полосы

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2018 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?
Для эл. оборудования, в общем случае, так можно. Для КИП надо читать инструкцию к прибору, могут быть особые требования к заземлению, например - экранирование проводников или только отдельный PE. FE

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 20 Сентября 2018 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной,
так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме

Инженер-электрик (Москва, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 20 Сентября 2018 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 20 Сентября 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме
Если закреплены надежно, сваркой или болтами, то достаточно заземлить только раму.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 20 Сентября 2018 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.
К взрывоопасным объектам особые требования, начните с ПУЭ глава 7.3

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 20 Сентября 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

на другом форуме нашел : "По поводу: Нахождение полосы заземления ( к которой присоединяются проводники соединяющие открытую проводящую часть (корпус эл.машины, щита и т.д.) ... в пределах взрывоопасной зоны - ЗАПРЕЩЕНА!!"
так ли это?  
мне нужно сделать только уравнивание потенциалов, силового оборудования и освещения нет, открытая установка по перекачке газа....., есть только трубопроводы и КИП оборудование....

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Сентября 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

так ли это?
не так
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 25 Сентября 2018 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. чтоб не создавать новую тему по мелочи... подскажите пож. как вы обозначаете место заземления на открытых блоках (на улице), в помещениях импользовал наклейки.... YPC20-ZAZEM-1-096.... а вот на улице они же все отклеяться и выцветут и тд

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:53

автор: Егор 81
Сегодня в 13:39

автор: NHL
Сегодня в 12:51

автор: Vоlk
Сегодня в 12:48

автор: Wst
Сегодня в 12:21

автор: Ingener 523
Сегодня в 10:51

автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 08:35

автор: Восток 57
Вчера в 22:09

автор: Восток 57
Вчера в 21:43

автор: Mihail 63
Вчера в 12:47

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 11:53

автор: doctorRaz
16 Февраля 2019 года, 22:01

автор: Mihail 63
16 Февраля 2019 года, 18:47

автор: doctorRaz
16 Февраля 2019 года, 18:18

автор: Ingenеr 2017
16 Февраля 2019 года, 13:58

Последние 10 cообщений чата:
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines