Сообщение #31 : 20 Сентября 2018 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Система IT используется в мед. учереждениях,системах резервного питания она более надежна,так как допускает продолжение эксплуатации после первого замыкания на землю.В других системах сразу происходит отключение поврежденного фидера.
Стоимость реле контроля изоляции,например Siemens  3UG3081-1AK20-150-180 евро.Тогда как диф. автомат 20-30 евро за шт,что учитывая необходимое их количество -соизмеримо по стоимости.Но необходимо учитывать,что изолирующий трансформатор должен быть один на всю систему и автоматы на нагрузку рекомендую 2-х полюсные, чтобы при снижении изоляции можно было бы легко отключить поврежденный фидер и произвести ремонт.Ну  и обязательно световая или звуковая сигнализации о снижении уровня изоляции.

Электрик (Киев, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 20 Сентября 2018 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

А что сразу Siemens, есть и в разы дешевле.
И речь про особо сырое помещение, где нет требований по надежности ЭС, только по безопасности

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 20 Сентября 2018 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Иногда полезно изобретать велосипед (матчатсь подтягивается). И все же можно вспомнить о ГОСТ Р 50571.7.706-2016, ГОСТ Р 50571.7.702-2013
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 20 Сентября 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

На РТ тянет энергетик пока, я пытаюсь рассмотреть возможные варианты.
Изначально он хотел на НН сеть тянуть но это очень неудобно при таких длинах.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 20 Сентября 2018 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

вы все же откройте стандарты, вдруг легче станет...
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 20 Сентября 2018 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за советы!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 988, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Sasha84_BAV, Electroac 36, AlexeyVL, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group, Hmf, Андрей 37, doctorRaz, Shvet, Electrik 1998, AnPo, Перельман, Mclaud 72, RomanGV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines