КЛ 0,4-10 кВ. Использование кабеля АВБбШв для цепей постоянного тока

Количество просмотров - 1277
(ссылка на эту тему)
West 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Сентября 2018 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех.
Для цепей постоянного тока возможно использование одножильного кабеля АВБбШв, что также отражено в документации производителей.
Вопрос в следующем: имеем ли мы право использовать 4-жильный кабель АВБбШв для двух независимых цепей постоянного тока?
Напряжение при этом не превышает =1000 В.

Заранее благодарю за ответы.

Project designer (Dnepr, Ukraine)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Сентября 2018 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех.
Для цепей постоянного тока возможно использование одножильного кабеля АВБбШв, что также отражено в документации производителей.
Вопрос в следующем: имеем ли мы право использовать 4-жильный кабель АВБбШв для двух независимых цепей постоянного тока?
Напряжение при этом не превышает =1000 В.

Заранее благодарю за ответы.

1. Если это не взаимно резервирующие цепи. 2. Если это цепи одного агрегата. Чтобы не получилось, что 2 жилы в работе, а на остальных 2х кто-то ковыряется в ремонте.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
West 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2018 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


Приветствую всех.
Для цепей постоянного тока возможно использование одножильного кабеля АВБбШв, что также отражено в документации производителей.
Вопрос в следующем: имеем ли мы право использовать 4-жильный кабель АВБбШв для двух независимых цепей постоянного тока?
Напряжение при этом не превышает =1000 В.

Заранее благодарю за ответы.

1. Если это не взаимно резервирующие цепи. 2. Если это цепи одного агрегата. Чтобы не получилось, что 2 жилы в работе, а на остальных 2х кто-то ковыряется в ремонте.


Это две независимые линии для передачи энергии, цепи идут от одного закрытого шкафа к другому по траншее. Для уменьшения количества кабелей принято решение использовать не четыре одножильных кабеля, а один четырехжильный, но формально в документации производителя для четырехжильных кабелей не написано, что он может использоваться в цепях постоянного тока. Сделали запрос производителю - посмотрим, что ответят.

Project designer (Dnepr, Ukraine)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Сентября 2018 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Напряжение при этом не превышает =1000 В.

Такие кабели могут выпускаться на три класса напряжений - 0,4кВ, 660В, до 1000В.
От этого зависит изоляция жил кабеля.
Об этом при указании марки кабеля вы ничего не указали.
например АВБбШв-0,4кВ; АВБбШв-0,66кВ; АВБбШв-1кВ.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
West 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2018 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


Напряжение при этом не превышает =1000 В.

Такие кабели могут выпускаться на три класса напряжений - 0,4кВ, 660В, до 1000В.
От этого зависит изоляция жил кабеля.
Об этом при указании марки кабеля вы ничего не указали.
например АВБбШв-0,4кВ; АВБбШв-0,66кВ; АВБбШв-1кВ.

Марка кабеля АВБбШв 4х240-1. Если я правильно понимаю, для цепей постоянного тока этот кабель должен выдерживать до =2500В.

Project designer (Dnepr, Ukraine)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Сегодня в 00:07

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Bonita
16 Апреля 2024 года, 16:05

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 858, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Мира, Alex2214, РоманC, Перельман, Victor6480, Electrik 1998, Imp, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines