КЛ с одножильными кабелями ВВГнг (А)-LS-1x150. Возникает гул кабеля при включении нагрузки

Количество просмотров - 5538
(ссылка на эту тему)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 13 Сентября 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)


Еще нашел возможную причину.... кабели из щита выходят каждый  через свой кабельный ввод, мне подсказали что из за этого в данном месте возникает нагрев метала и вибрации. как вариант попробовать из щита в электрощитовой выйти пучком кабелей.....
Получается, что на каждый кабель одет короткозамкнутый виток, в нем течет свой ток. Эти витки взаимодействуют и между собой (токами и магнитными полями) и с кабелями (магнитными полями). Отсюда и нагрев и вибрации с упругими волнами (звук).
Получается, что кабель должен был быть взят экранированный.
Можно попробовать снизить влияние наводок, поместив концы кабелей в дополнительный экран от муфты до выхода из щита снаружи , поштучно или жгут кабелей. Можно подобрать подходящую плетенку для этого или медную сетку, которые заземлить.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 13 Сентября 2018 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

неправильная раскладка и применение кабелей, неверное расстояние между сетями

скорее всего и есть первопричина наводки на слаботочные кабели (без экрана), которые воспроизводятся в динамиках. Это если динамики пассивные без усиления сигнала, а если динамики-оповещатели с усилителем сигнала в линии, то наводки в кабеле ещё более усиливаются встроенными усилителями.

Да,получается это прямые наводки на катушки динамиков.

это вряд ли.
Это модуляция, повторю, базового шума с частотами 50 Г электромагнитного поля.

всё верно модуляция вокруг силовых кабелей и в венткоробах всё индуцируется и эти венткороба колеблются, получается гул этих венткоробов.

вокруг одножильных кабелей при такой раскладке (не треуголником) довольно сильное электромагнитное поле. Кабели должны греться. Если силовые кабели поместить в экран, то он тоже будет гудеть и греться. При такой раскладке существенно выше потери и они затратны. Хотели съэкономить на прокладке, зато проиграли на потерях, для заказчика это постоянные затраты и их не убавить и не ликвидировать.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 14 Сентября 2018 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)



Еще сейчас созванивался с монтажником, они прошли по зданию проверили (я просил), фонят только оповещатели расположенные вдоль трассы силовых кабелей, т.е. оповещатели расположенные в помещениях где нет силовых кабелей не фонят. т.е. получается что наводиться в самих динамиках а не в слаботочных кабелях?
Конструкция динамика выполнена так, что его катушка диффузора не должна подвергаться воздействию внешних полей. Она расположена в узком пространстве с сильным магнитным полем постоянного магнита (внутренний стержень + внешнее кольцо) и она колеблется только при подаче на нее  напряжения по питающим ее проводам. Поэтому слабое место во всей цепи оповещателей это сигнальные провода. Для снижения наводок на них берут экранированные провода.
А что с силовыми кабелями - они сами то греются под нагрузкой?

Директор (Королев, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 14 Сентября 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

А что с силовыми кабелями - они сами то греются под нагрузкой?

Скорее всего нет, там кабель 1х150 по ПУЭ держит ток до 440А, а со слов электрика там на объекте на шкафу амперметр показывает 100 А

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 14 Сентября 2018 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

ВВГнг (А)-LS-1x150
Данный
кабель никак не допускает длительно допустимый ток до 440А.
На счет конфигураций при прокладке одножильных кабелем можно в плане ознакомления поглядеть - ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Преимущественно прокладка треугольником конечно.
Остальное - только расчеты.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 14 Сентября 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Не помню, есть ли в ПУЭ (в старом было), допускалось применять одножильные кабели на токи не более 25А по причине индукционного разогрева. Соответственно если применяется кабель из одножильных кабелей, то необходимо очень ответственно подходить к разработке мероприятий по уменьшению рассеивания. Уже указывалось неоднократно выше, но все-таки повторю: можно укладывать в олимпийские кольца, но фазные максимально сблизить. Т.е. вверху два фазных, внизу N,фазный,РЕ (главное фазные стянуть вместе в треугольник). Ошибка проектирования в том, что сигнальные цепи положили рядом с силовыми, не имеющими экранирования (ВВГнг (А)-LS-1x150 просто жила в пластике). Силовые кабели в этом случае должны быть с экраном. Обратите внимание на кабели СПЭ. Поскольку силовые кабели уже проложены, самое дешевое средство - убрать от них сигнальные, выполнив перекладку "подальше".
По поводу наводки нет рекомендаций по их расчету. Ориентировочно прикидывают, что при передаче мощности 1кВт на провод длиной 1м, находящемся на расстоянии 1м, наводится низкочастотная помеха (50Гц) напряжением 1мВ. Соответственно вариации больше мощность, ближе провод, длина попутного направления...

Инженер (Павлодар, Казахстан)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 14 Сентября 2018 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

ВВГнг (А)-LS-1x150
Данный
кабель никак не допускает длительно допустимый ток до 440А. Не путайте в ПУЭ таблицу для проводов и шнуров.

ВВГнг (А)-LS-1x150 это же кабель, одножильный. значит табл. 1.3.6.
По поводу расстояния между силовой с слаботочной сетью, в проекте не нашел указания на расстояние, хотя в разделе АПС на СП3.13130.2009 ссылки есть по поводу монтажа оповещателей. Хотел уточнить вы в проектах пишите минимальные расстояния между сетями??? (если да то в ЭОМ или АПС, или и там и там). как я понял сложности с разнесением трасс питания в том что ниже идет вентиляция и отнести слаботочку дальше не куда....
ПО поводу прокладке силовых кабелей: в проекте указано проложить пучками.... возможно надо было указать и разрисовать треугольник и т.д. но нельзя же все дословно разрисовывать..... если кабели на самом деле лежат олим кольцами... буду просить перекинуть (на концах) 1 фазу с N, чтоб получился треугольник.
Уточнил у электрика, кабель пучком идет везде, по отдельности фазы не где металл не проходят... Сейчас жду от них подтверждения о возможном перекосе фаз, возможно проблема с тиристорами.
Спасибо всем за советы.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 14 Сентября 2018 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

ВВГнг (А)-LS-1x150 это же кабель, одножильный. значит табл. 1.3.6.
В лучшем случае, кабели ВВГ изготавливаются по ГОСТ 31996 -2012. табл.19,  и то при прокладке треугольником вплотную указаны данные.
Так же, можно свериться  с данным завода изготовителя.
Различие ПУЭ и ГОСТ - в температурных режимах  жил +65, +70 гр. Считаю, что надо пользоваться более свежей нормативной базой. Возможно при допустимой темп. жилы +65 и будет 440А, но табл.1.3.4 для проводов идентична - поэтому поторопился)
А если "кто-то" любит экономить, и кабели по ТУ, то эффективное уменьшение сечение каждой жилы - гарантированно, но молча).
Хотел уточнить вы в проектах пишите минимальные расстояния между сетями??
Как минимум написать расстояние, а не то чтобы показать.
как я понял сложности с разнесением трасс питания в том что ниже идет вентиляция и отнести слаботочку дальше не куда
Как минимум (уже форумчане об этом писали) слаботочку нужно экранировать, если ограничения расстояний, возможно и силу придется (уже писали об этом тоже).
По крайней мере для общего ознакомления (сейчас могло все измениться) по разнесению силовых и влияние помех на инф. сети,  можно поглядеть EN50174.


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 14 Сентября 2018 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Как минимум написать расстояние, а не то чтобы показать.

Если можно... из проекта напишите что в тех.требованиях вы еще нормируете (расстояния до слаботочки и какие еще). Спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 14 Сентября 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

проекта напишите что в тех.требованиях вы еще нормируете
Надо смотреть документы, которые регламентируют расстояние и указывать  в тех. требованиях К проекту. В САМОМ проекте, на основе данных документов соблюдать расстояние, в Вашем случае 0,5м, еще разные трассы, пересечения под углом 90 желательно делать (не Ваш случай наверное), т.е зависит от системы.
На самом деле при экранировании кабелей и правильной прокладке силовых распред. сетей, расстояние в 0,5 метра - с запасом с точки зрения ЭМС, а не АПС.
Формально нормы нарушены (Вам это указали), выход из ситуации тоже был указан. С учетом ограниченных  условий думаю 0, 3 метра и экранирование слаботочной сети + перекладка кабелей в треугольник (с жестким креплением кабелей по всей трассе), поможет, только надо учитывать, что расчет здесь вряд-ли кто предоставит, только мнение. На практике было уложено 20 (4 контура) ниток 1х185 в треугольник строго с жестким креплением к лоточной трассе (лестничный лоток) + перегородка металлическая и пару слаботочных (контрольных) кабелей (экранированных) в этом же лотке ( НЕ АПС и НЕ для динамиков), но с оборудованием проблем не возникло.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 14 Сентября 2018 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

с точки зрения ЭМС, а не АПС

это он так раздел проекта (автоматическая пожарная сигнализация) назвал.
И в этом разделе должны быть указания по прокладке этих сигнальных проводов на расстоянии до 0,5м.
действует правило - кого касается тот и выполняет. Раз нужны расстояния до силовых проводов/кабелей - то и выполняй.
электрикам эти расстояния не нужны у них свои проблемы, но при согласовании разделов между собой - это должно уточнятся.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 14 Сентября 2018 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Да все верно. Указал я со своей стороны, т.к подрядная организация может делать несколько разделов и соответствие нормам касается только ее.  Вообщем сути не меняет,  мнения форумчан однозначны.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15