КНС с погружными насосами рядом с жилым домом. Организация вентиляции колодца КНС.

Количество просмотров - 2394
(ссылка на эту тему)
Lynok
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Августа 2018 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Сразу скажу, что КНС я не проектирую, по этому, прошу совета у знающих.
Есть жилой дом, расход суточный 50куб/сут.
Уже смонтировали КНС, колодец с погружными насосами. Что меня удивило, не предусмотрено никакой вентиляции.
На мои вопросы, монтажники ответили, что если бы они сделали вентиляцию, тогда бы "пахло" под окнами, так как КНС расположена в 3,0м от стены дома.
Вопрос к специалистам, возможна ли нормальная работа КНС без вентиляции? Если она все таки обязательна, то можно ли вывести две трубы (приток, вытяжка) и по фасаду дома дотянуть их над кровлей? Как еще можно сделать вентиляцию, чтобы люди не жаловались на запахи? Или действительно она не нужна?
Я проектирую наружные сети к этому дому, по этому заинтересована чтобы все хорошо работало.
Заранее буду благодарна за ответы!

Проектувальник (Київ, Україна)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Августа 2018 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

начнем с того что у КНС есть санитарно-защитная зона, и она явно не 3 м.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Lynok
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Августа 2018 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Я в курсе, что для таких КНС сан.зона 15,0м.
Но она уже построена, и без моего участия.
И если что, я задала вопрос по вентиляции, а не по сан.зоне:)
Имеем, то что имеем...к сожалению...

Проектувальник (Київ, Україна)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Августа 2018 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

по технике безопасности вентиляция должна быть. и у всех комплектных насосных предусмотрено 2 патрубка - для притока и вытяжки, в типовых проектах также есть вентиляция.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Lynok
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Августа 2018 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Проектувальник (Київ, Україна)
KSB
***
Куратор

KSB - один из ведущих мировых производителей насосов и трубопроводной арматуры
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Августа 2018 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

3 метра - не расстояние. Могли вывести вентиляцию через отдельный домовой стояк на крышу, чтобы аромат убрать от окон ... [непонятно]  [непонятно]

Представительство KSB в Беларуси (Минск, Беларусь)
Hidrostal
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2019 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Сразу скажу, что КНС я не проектирую, по этому, прошу совета у знающих.
Есть жилой дом, расход суточный 50куб/сут.
Уже смонтировали КНС, колодец с погружными насосами. Что меня удивило, не предусмотрено никакой вентиляции.

На мои вопросы, монтажники ответили, что если бы они сделали вентиляцию, тогда бы "пахло" под окнами, так как КНС расположена в 3,0м от стены дома.
Вопрос к специалистам, возможна ли нормальная работа КНС без вентиляции? Если она все таки обязательна, то можно ли вывести две трубы (приток, вытяжка) и по фасаду дома дотянуть их над кровлей? Как еще можно сделать вентиляцию, чтобы люди не жаловались на запахи? Или действительно она не нужна?
Я проектирую наружные сети к этому дому, по этому заинтересована чтобы все хорошо работало.
Заранее буду благодарна за ответы!
Добрый день!
Хотя комментарий косвенно касается темы вопроса, возможно, кому-то будет интересно. При строительстве КНС в близи жилых строений в Германии применяется система PreroClean/SelfClean, включающую в себя приямок с преротационной камерой, насосами с рабочим колесом типа Schraubenzetrifugalrad и автоматической трубной муфтой. Данная система позволяет удалять практически все длинноволокнистые, взвешенные и плавающие на поверхности включения к концу каждого цикла откачивания, тем самым предотвращая заиливание КНС и возникновение неприятного запаха, образующегося в результате разложения отложений, собирающихся в КНС. Соответственно снижаются общие расходы на эксплуатацию КНС.

Руководитель проекта (Борна, Германия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Foxson
Сегодня в 18:47

автор: Bygermina
19 Сентября 2019 года, 15:27

автор: 7777777
05 Сентября 2019 года, 13:07

автор: Ja Khve
29 Августа 2019 года, 08:10

автор: Mоpоk
27 Августа 2019 года, 14:31

автор: Nurs
27 Августа 2019 года, 14:17

автор: Andreus
27 Августа 2019 года, 11:06

автор: Ринат
16 Августа 2019 года, 14:01

09 Августа 2019 года, 08:54

автор: Cav
05 Августа 2019 года, 12:56

автор: Dmytro
02 Августа 2019 года, 20:40

автор: Victors
31 Июля 2019 года, 16:54

автор: KSB
30 Июля 2019 года, 05:30

автор: Алексей 83
26 Июля 2019 года, 08:31

автор: Dmytro
25 Июля 2019 года, 19:38

Последние 10 cообщений чата:
18 Сентября 2019 года, 18:31
Agizer, спасибо! Присоединяюсь к пожеланияю [улыбка]
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
ВладТ, Alexperm, Омон, Beroes Group, Frlc, Samsony 1, Omicron Pеrsei, doctorRaz, Dinosaur
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines