Сообщение #16 : 14 Августа 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Причем у меня несколько панелей (ППУ, ПГП, и РП) и на каждой из них есть нагрузки админ. части и пром, то есть мне нужно правильно выбрать аппараты защиты и питающие линии к каждой панели, ну и плюс вводные.

Если у вас уже есть заданные нагрузки (исходные данные для проектирования), так по ним и выбирайте кабель и защиту. Если получится не слишком большие сечения и аппараты, то все нормально, лучше перебрать с сечением и габаритами, чем недобрать. Любой объект склонен к расширению и увеличению нагрузок.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Августа 2018 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Если у вас уже есть заданные нагрузки (исходные данные для проектирования), так по ним и выбирайте кабель и защиту.

эти нагрузки на вводах здания (от технологического промышленного оборудования и административной части) проектировщику только предстоит посчитать.
Узаконенная методика расчёта обоих типов нагрузок существует и я, и автор, её уже отметили ранее. я предложил просто сложить их (см. сообщ.№14).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Natali-electric
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Августа 2018 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

эти нагрузки на вводах здания (от технологического промышленного оборудования и административной части) проектировщику только предстоит посчитать.

Все верно. Нужно посчитать. Ничего заданного у меня нет. У меня есть структурная схема, понимание какие щиты от каких панелей должны быть запитаны на основании ТЗ и других исходных документов.

Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Августа 2018 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Просто сложите расчетные мощности и не мучайтесь, тем. самым увеличите коэф. спокойного сна. Коэффициент несовпадения максимумов сильно не снизит расчетную мощность, в общем вопрос дискуссионный.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines