Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20036
Всего тем - 26129
Всего сообщений - 244617
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор светильников для школы

Количество просмотров - 1380
(ссылка на эту тему)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Августа 2018 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

ДД! Освещением школы занимаюсь впервые, возникли вопросы по некоторым помещениям. Считаются ли помещения: гардероб уличной одежды (площадь 170 м2); хранилище библиотеки (площадь 15 м2) - пожароопасными помещениями? В помещениях гардероба, хранилища библиотеки, библиотеки и раздевалки светильники надо повесить защищенные или можно степени защиты IP20?
Раздевалка с душем разделены - два отдельных помещения.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2018 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

ДД! Освещением школы занимаюсь впервые, возникли вопросы по некоторым помещениям. Считаются ли помещения: гардероб уличной одежды (площадь 170 м2); хранилище библиотеки (площадь 15 м2) - пожароопасными помещениями? В помещениях гардероба, хранилища библиотеки, библиотеки и раздевалки светильники надо повесить защищенные или можно степени защиты IP20?
Раздевалка с душем разделены - два отдельных помещения.
Оба помещения пожароопасные, IP20 не подходит, по ПУЭ - IP23, но я бы не рисковал и взял бы с запасом

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Августа 2018 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А в раздевалке и библиотеке - тоже лучше поставить защищенные, или помещения считаются с нормальной средой?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Августа 2018 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А в раздевалке и библиотеке - тоже лучше поставить защищенные, или помещения считаются с нормальной средой?
Наверное, Вы хотите сэкономить на защищенности светильников? Раз в ПУЭ написано 23, то пож. или технадзор могут ткнуть в этот пункт и придется платить дважды. Среда в раздевалке может быть нормальной, но материалы отделки, мебель все- горючее, дети в раздевалке могут чем-то  швыряться, зацепив светильник. Решетка отражатель у некоторых дешёвеньких светильников еле держится. Но, все решается проектировщиком, поразному в каждом отдельном случае

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Нет. Я хочу сделать как правильно ). Помещений всего четыри, а ответ был дан по двум.
 Вообщем, лучше везде поставлю защищенные.
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2018 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Таблица 5 .3- Классификация помещений и зон  из СП 256
Цитата
П-IIа (зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.)
Фонды  открытого  доступа  к  книгам,  книгохранилища,  архивы,  переплетные  и  макетные
мастерские,  печатные  отделения  офсетной  печати,  светокопировальные;  киноаппаратные;
перемоточные;  помещения  для  нарезки  тканей,  рекламно-декорационные  мастерские;
витрины  с  экспозицией  из  горючих  материалов;  помещения  для  хранения  бланков,
упаковочных  материалов  и  контейнеров;  отделения  приема  и  выдачи  белья  и  одежды,
отделения  разборки,  починки  и  упаковки  белья;  пошивочные  цехи,  закройные  отделения;
отделения  подготовки  прикладных  материалов,  помещения  ремонта  одежды,  ручной  и
машинной  вязки,  изготовления  и  ремонта  головных  уборов,  скорняжных  работ;  фонотеки;
кладовые:  продуктов  в  сгораемой  упаковке,  в  непродовольственных  магазинах,  пункта
проката  и  спецодежды;  чердаки,  кладовые  и  подсобные  помещения  квартир  и  усадебных
домов
гардероб,библиотека, хранилище библиотеки- пожароопасные, (гардероб с неким допущением как по мне)
раздевалка при душевой может ...с подобным допущением приписать к "влажным" помещениям по аналогии  раздевалок при банях там дальше в таблице
а также подобный момент можно уточнить у специалиста по пожарной безопасности по гардеробу, если он  скажет пожароопасное то сомнения отпадут

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 09 Августа 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

В помещениях гардероба, хранилища библиотеки, библиотеки и раздевалки светильники надо повесить защищенные или можно степени защиты IP20?
эти помещения - П-IIа, степень защиты - IP43.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Августа 2018 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Ясно. Спасибо всем за ответы. [улыбка]
Алексий I
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Августа 2018 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

А так же не забываем, что не все светильники со степенью защиты подходят для пожароопасных помещений.
6.6.5. ПУЭ-7
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIa, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 10 Августа 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIa, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
верное замечание
Цитата
6.6.5 ПУЭ  «…Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла».

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Августа 2018 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

артефактное и некорректное требование
Алексий I
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Августа 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

артефактное и некорректное требование
Согласен, но тем не менее нас заставили менять светильники на этом основании.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Августа 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

плохо отбивались
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 10 Августа 2018 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Volk, а как бы Вы отбивались? У меня шеф в электрике не разбирается - все на мне.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 10 Августа 2018 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

тем не менее нас заставили менять светильники на этом основании
вот тебе и артефакты ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Роспроект
Сегодня в 18:39

автор: Doctorraz
Сегодня в 17:55

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:39

автор: Samsony 1
Сегодня в 14:14

автор: Mav
Сегодня в 12:22

автор: Старинфо
Сегодня в 11:33

Сегодня в 11:18

автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 10:19

автор: Doctor Che
Сегодня в 09:45

автор: Rigel
Сегодня в 09:00

Вчера в 22:17

автор: Старинфо
Вчера в 13:34

автор: Samsony 1
Вчера в 13:06

автор: ТОЭ
Вчера в 07:52

Вчера в 06:43

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:56
Доброе утро!
Сегодня в 09:10
Доброе утро!
Сегодня в 08:46
Доброе утро!
Вчера в 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Вчера в 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Sinus, ВладТ, Omicron Pеrsei, Элла, Fluder, Sereganika, Natali_electric, Галата, Евгений-85, Samsony 1, Doctorraz, Нович_ОК, Роспроект, ТХ 7, Юра 123, ПВЛ, Beroes Group, Kevt
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines