Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19756
Всего тем - 26765
Всего сообщений - 249875
Страниц: [1] 2 3 4 ... 11  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

И снова о функциональном заземлении

Количество просмотров - 11767
(ссылка на эту тему)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Августа 2018 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите пож. по след вопросу:
Проектировщик шкафа АСУ ТП сообщил, что :"в шкафу реализовано 2 шины заземления. В блоке необходимо выполнить 2 контура: защитного заземления с сопротивлением не более 4 Ом, функционального заземления  - 1 Ом"

Вопросы: получается если требование есть то нужно с шины FE АСУ ТП изолированным проводником выходить на внешний контур функционального заземления?
нужно ли дополнительно соединить FE c ГЗШ насосной? если нужно то каким сечением ...  вроде как поискав в интернете нашел что не менее 6мм (6 достаточно .... так как максим. сечение используемое питающими кабелями внутри насосной 4 мм)
смущает требование в 15 метров (приводится на схемах) между заземлителями .... возможно меня это не должно волновать так как заземлители в мой проект не входят.....
как я понял то соединять FE с ГЗШ нужно всегда, так и в ПУЭ и ГОСТ нарисовано и примеры В и С картинок с интернета)))
требование в 1 Ом.... мне просто в чертеже указать подключить к внешнему контуру функционального заземления с сопротивлением не более 1 Ом....   [непонятно]
Спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

 функциональное заземление  от ГЗШ, ГЗШ присоединяете к контуру внешнего заземления, которое нормируете  в 1 Ом

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Августа 2018 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

функциональное заземление  от ГЗШ, ГЗШ присоединяете к контуру внешнего заземления, которое нормируете  в 1 Ом
функциональное заземление - это отдельное заземляющее устройство, вопрос про объединение функционального (для компьютерной, IT-техники, медицинской и пр.) и рабочего (для электробезопасности) заземляющего устройств очень не однозначен.
по ПУЭ и ГОСТу все заземляющие устройства (в т.ч. естественные) должны быть объединены на ГЗШ здания, но некоторые производители оборудования пишут свои требования и не советуют объединять функциональное заземляющее устройство с рабочим.

требование в 1 Ом.... мне просто в чертеже указать подключить к внешнему контуру функционального заземления с сопротивлением не более 1 Ом
если при проектировании есть раздел электрики, то проектирование заземляющего устройства функционального заземления должен выполнять электрик (вы ему даете задание), если проектируется только слаботочный раздел (в зависимости от состава называется по разному), то проектирование ЗУ должно быть выполнено вами. Ведь именно для вашего раздела необходимо это ЗУ, значит его наличие обязательно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 09 Августа 2018 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

функциональное заземление  от ГЗШ, ГЗШ присоединяете к контуру внешнего заземления, которое нормируете  в 1 Ом
Ага, и эта же ГЗШ присоединена к контуру с Rраст. 4 Ом..?  Кто бы пояснил сакральный смысл разнесения заземлителей на 15(20)м и подключении обоих к ГЗШ ? Может в ГЗШ предусмотрено временно́е уплотнение, или частотное (для разных функций) ?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Августа 2018 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

Ага, и эта же ГЗШ присоединена к контуру с Rраст. 4 Ом..?
Я думаю Максим предлагает использовать одно ЗУ с сопротивлением 1 Ом, а вообще тут столько копий сломано с этим функциональным, сделаешь раздельным эл.безопасность нарушается, объединишь на ГЗШ, становится слабо понятным смысл отдельного ЗУ (да и вообще сопротивление функционального 1Ом (дано), сопротивление повторного (при кабельном вводе) не нормируется, а ток как бы выбирает пути наименьшего сопротивления).

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2018 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Я думаю Максим предлагает использовать одно ЗУ с сопротивлением 1 Ом
Тогда вопрос усугубляется. Неужто функциональную роль так легко выполнить - понижением Rраст. до требуемого для FE ?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2018 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Неужто функциональную роль так легко выполнить - понижением Rраст. до требуемого для FE ?

На мой взгляд тут весьма неоднозначно, в большинстве случаев (чисто мое субъективное мнение) достаточно экранированного кабеля.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2018 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

примеры В и С картинок с интернета)))

Х@рня эти картинки.
Функциональное заземление не нужно.

https://www.proektant.org/index.php?topic=40487.msg232046#msg232046

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 10 Августа 2018 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

В этой теме Волк не "уговорил" Егора, насколько понял.. ))
На мой взгляд тут весьма неоднозначно, в большинстве случаев (чисто мое субъективное мнение) достаточно экранированного кабеля.
В большинстве случаев (информ.техн.) действительно достаточно PEF-проводников. Возможно и для АСУ ТП. Но, если есть однозначное требование поставщика оборудования (да еще и технология с картинками), то не стоит дрыгаться, ссылаясь на лингвистические изыски с форума. Молча выполняем ТЗ.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Августа 2018 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Я думаю Максим предлагает использовать одно ЗУ с сопротивлением 1 Ом,
ну так ак  повторное заземление на вводе в здание  ( которое они нормирует в  4 Ом) соединяется с ГЗШ, и функциональное (заземление в 1 Ом) соединяться с ГЗШ, я предложил сделать один контур с сопротивлением по самому суровому требованию, а функциональное  тянуть начиная от ГЗШ ( независимо от  обычных PE) туда где оно нужно (в тот щит или помещение где оно нужно и там делать уже с ним что запланировано)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юрий Владимиров
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2018 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к знатокам такой, есть ли какие нибудь особенности устройства функционального заземления при питании части оборудования от щита постоянного тока со свинцово-кислотными АКБ. Холивар нужно ли там в принципе ФЗ оставим за скобками, убедить заказчика не удалось, и я намерен им его дать)

Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Ноября 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Схемные решения бы посмотреть...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Ноября 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

есть ли какие нибудь особенности устройства функционального заземления при питании части оборудования от щита постоянного тока со свинцово-кислотными АКБ. Холивар нужно ли там в принципе ФЗ оставим за скобками, убедить заказчика не удалось, и я намерен им его дать)
любая заземленная пч должна быть включена в суп.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Ноября 2018 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

любая заземленная пч должна быть включена в суп.
не совсем корректная фраза

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Ноября 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Давайте дождемся от человека схемных решений, тогда будет видно что. А то что ни тема, так из за леса, дров не видно.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Jordaned
Сегодня в 16:50

Сегодня в 15:43

автор: ElectroLamp
Сегодня в 12:00

автор: Олега 777
Сегодня в 11:55

автор: Trust Me
Сегодня в 11:44

Сегодня в 11:14

автор: Омон
Сегодня в 10:59

автор: Олега 777
Сегодня в 10:03

автор: Mihail 63
Сегодня в 07:47

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:58

автор: Юра 123
Вчера в 20:28

автор: Pick 99
Вчера в 16:54

автор: ACV
Вчера в 15:28

автор: Вредина
Вчера в 13:45

автор: Swan
20 Февраля 2019 года, 17:27

Последние 10 cообщений чата:
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 571, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Олега 777, DC, Jordaned, Маргаритa, Денис Б, doctorRaz, Ogurcofff, Сергей Л. П., Супервайзер, Alltta, Евгений-Гений, Юра 123, Sergik 1, Konstpro 2019
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines