Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20036
Всего тем - 26129
Всего сообщений - 244617
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6 кВ. Применение изолированных проводов.

Количество просмотров - 1236
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Июля 2018 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Поставлена задача запитать ТП от ЦРП 6 кВ по воздуху с использованием изолированных проводов.
Раньше с таким не имел дело. Еще ко всему заказчик сказал,чтобы опоры были расчитаны на как минимум 5 отдельных линий.
 
В ходе разбирательства понял,что ВЛ с изолированными проводами крепятся не так как ВЛИ-0,4. и максимум двухцепные линии.
Подтвердите или сделайте замечания.
Ну,может есть у кого примерные проекты, скиньте,пожалуйста.
Заранее благодарен

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2018 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

ВЛ с изолированными проводами крепятся не так как ВЛИ-0,4. и максимум двухцепные линии.
да максимум двухцепные.
примеры двухцепных опор (типовые проекты) для ВЛЗ 6-20кВ
12.019 - ж/б, 26.0077 - дерево, Л57-97 - ж/б
тип.пр. 12.019.png
 
* тип.пр. 12.019.png
(101.24 Кб, 1047x690)  [скачать]  [загрузок: 70]
тип.пр. 26.0077.png
 
* тип.пр. 26.0077.png
(85.13 Кб, 1028x688)  [скачать]  [загрузок: 70]
тип.пр. Л57-97.png
 
* тип.пр. Л57-97.png
(616.22 Кб, 1282x886)  [скачать]  [загрузок: 68]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2018 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Вы случайно не проектировали эту ВЛЗ? Как правильно оформлять и делать расчеты интересует, особенно выбор сечения

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2018 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Вы случайно не проектировали эту ВЛЗ?
это российские типовые проекты, а не мои работы.
вам наверное интересны ваши (украинские) типовые проекты, у меня таких данных нет, но они тоже существуют.
Цитата
типовая проектная документация - это разработанные на основе унификации и типизации объемно-планировочные решения и включенные в Федеральный фонд документации в строительстве комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократного применения в строительстве, содержащие текстовые и графические материалы.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2018 года, 01:43
(ссылка на это сообщение)

да,я знаю что это типовые.просто спросил может вы делали именно такие проекты

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2018 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Поставлена задача запитать ТП от ЦРП 6 кВ по воздуху с использованием изолированных проводов
Вам понадобиться ПУЭ, книги Энсто 4 том1 и методические указания по защите эл. сетей от грозовых перенапряжений ФСК ЕЭС.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

автор вопроса
Цитата
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
я тут маху дал со своими советами, хотя для многих тоже будет полезно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2018 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

если на такое нет типовых проектов придется доказывать и проводить механический расчёт опор, что не все проектировщики умеют и стоит это тоже денег, на что заказчик не даст дополнительно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Августа 2018 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

На Украине в этом направлении очень активно работает французская "СИКАМ" (это не реклама) а ссылка на НТД http://sicame.ua/   куча типовых проектов на разные типы опор (правда все на украинском языке, но и все под украинские нормы). Больше 2х линий на одной опоре типовых не бывает. Теоретически можно но это индивидуальные опоры и индивидуальное проектирование с расчетами. Если места под ряд рядом расположенных опор нет то лучше все сделать кабелем в земле, тем более если опыта нет насколько я понимаю. Если делать несколько параллельных линий скажем из 2х цепных опор надо выдерживать между ними определенное расстояние по требованию ПУЭ, см. выше. По расчетам-литературы много если надо найдете.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Августа 2018 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.

Ничего подобного, даже сдвоенные СВ-110 могут не выдеражать (вы же нагрузки не считали), по нормальному на 5 цепей нужны опоры из стальных труб на бетонном фундаменте- после проведения механических и прочностных расчетов, т.е. все надо считать и конструировать эти опоры из стальных труб.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Августа 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.

Ничего подобного, даже сдвоенные СВ-110 могут не выдеражать (вы же нагрузки не считали), по нормальному на 5 цепей нужны опоры из стальных труб на бетонном фундаменте- после проведения механических и прочностных расчетов, т.е. все надо считать и конструировать эти опоры из стальных труб.
Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Августа 2018 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.
А вы посчитали? Вот кто-то зайдет сюда увидит ваше сообщение и бездумно возьмет 2 сдвоенные св-110 под 5 кабелей а потом не Бог ЧП случится.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Августа 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.
А вы посчитали? Вот кто-то зайдет сюда увидит ваше сообщение и бездумно возьмет 2 сдвоенные св-110 под 5 кабелей а потом не Бог ЧП случится.
В моем сообщении описана идея, а не дается типовое решение. А в данном случае нет даже ни мощностей, ни сечений жил, ни протяженности ВЛ. Что можно обсуждать?

Директор (Королев, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Августа 2018 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

 [читаю] [озадачен]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Роспроект
Сегодня в 18:39

автор: Doctorraz
Сегодня в 17:55

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:39

автор: Samsony 1
Сегодня в 14:14

автор: Mav
Сегодня в 12:22

автор: Старинфо
Сегодня в 11:33

Сегодня в 11:18

автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 10:19

автор: Doctor Che
Сегодня в 09:45

автор: Rigel
Сегодня в 09:00

Вчера в 22:17

автор: Старинфо
Вчера в 13:34

автор: Samsony 1
Вчера в 13:06

автор: ТОЭ
Вчера в 07:52

Вчера в 06:43

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:56
Доброе утро!
Сегодня в 09:10
Доброе утро!
Сегодня в 08:46
Доброе утро!
Вчера в 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Вчера в 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Wespe, Sinus, ВладТ, Omicron Pеrsei, Элла, Fluder, Sereganika, Natali_electric, Галата, Евгений-85, Samsony 1, Doctorraz, Нович_ОК, Роспроект, ТХ 7, Юра 123, ПВЛ, Beroes Group