Сообщение #1 : 31 Июля 2018 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Поставлена задача запитать ТП от ЦРП 6 кВ по воздуху с использованием изолированных проводов.
Раньше с таким не имел дело. Еще ко всему заказчик сказал,чтобы опоры были расчитаны на как минимум 5 отдельных линий.
 
В ходе разбирательства понял,что ВЛ с изолированными проводами крепятся не так как ВЛИ-0,4. и максимум двухцепные линии.
Подтвердите или сделайте замечания.
Ну,может есть у кого примерные проекты, скиньте,пожалуйста.
Заранее благодарен

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2018 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

ВЛ с изолированными проводами крепятся не так как ВЛИ-0,4. и максимум двухцепные линии.
да максимум двухцепные.
примеры двухцепных опор (типовые проекты) для ВЛЗ 6-20кВ
12.019 - ж/б, 26.0077 - дерево, Л57-97 - ж/б
тип.пр. 12.019.png
 
* тип.пр. 12.019.png
(101.24 Кб, 1047x690)  [скачать]  [загрузок: 111]
тип.пр. 26.0077.png
 
* тип.пр. 26.0077.png
(85.13 Кб, 1028x688)  [скачать]  [загрузок: 112]
тип.пр. Л57-97.png
 
* тип.пр. Л57-97.png
(616.22 Кб, 1282x886)  [скачать]  [загрузок: 109]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2018 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Вы случайно не проектировали эту ВЛЗ? Как правильно оформлять и делать расчеты интересует, особенно выбор сечения

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2018 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Вы случайно не проектировали эту ВЛЗ?
это российские типовые проекты, а не мои работы.
вам наверное интересны ваши (украинские) типовые проекты, у меня таких данных нет, но они тоже существуют.
Цитата
типовая проектная документация - это разработанные на основе унификации и типизации объемно-планировочные решения и включенные в Федеральный фонд документации в строительстве комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократного применения в строительстве, содержащие текстовые и графические материалы.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2018 года, 01:43
(ссылка на это сообщение)

да,я знаю что это типовые.просто спросил может вы делали именно такие проекты

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2018 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Поставлена задача запитать ТП от ЦРП 6 кВ по воздуху с использованием изолированных проводов
Вам понадобиться ПУЭ, книги Энсто 4 том1 и методические указания по защите эл. сетей от грозовых перенапряжений ФСК ЕЭС.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

автор вопроса
Цитата
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
я тут маху дал со своими советами, хотя для многих тоже будет полезно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2018 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

если на такое нет типовых проектов придется доказывать и проводить механический расчёт опор, что не все проектировщики умеют и стоит это тоже денег, на что заказчик не даст дополнительно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Августа 2018 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

На Украине в этом направлении очень активно работает французская "СИКАМ" (это не реклама) а ссылка на НТД http://sicame.ua/   куча типовых проектов на разные типы опор (правда все на украинском языке, но и все под украинские нормы). Больше 2х линий на одной опоре типовых не бывает. Теоретически можно но это индивидуальные опоры и индивидуальное проектирование с расчетами. Если места под ряд рядом расположенных опор нет то лучше все сделать кабелем в земле, тем более если опыта нет насколько я понимаю. Если делать несколько параллельных линий скажем из 2х цепных опор надо выдерживать между ними определенное расстояние по требованию ПУЭ, см. выше. По расчетам-литературы много если надо найдете.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Августа 2018 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.

Ничего подобного, даже сдвоенные СВ-110 могут не выдеражать (вы же нагрузки не считали), по нормальному на 5 цепей нужны опоры из стальных труб на бетонном фундаменте- после проведения механических и прочностных расчетов, т.е. все надо считать и конструировать эти опоры из стальных труб.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 02 Августа 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.

Ничего подобного, даже сдвоенные СВ-110 могут не выдеражать (вы же нагрузки не считали), по нормальному на 5 цепей нужны опоры из стальных труб на бетонном фундаменте- после проведения механических и прочностных расчетов, т.е. все надо считать и конструировать эти опоры из стальных труб.
Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Августа 2018 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.
А вы посчитали? Вот кто-то зайдет сюда увидит ваше сообщение и бездумно возьмет 2 сдвоенные св-110 под 5 кабелей а потом не Бог ЧП случится.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 02 Августа 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.
А вы посчитали? Вот кто-то зайдет сюда увидит ваше сообщение и бездумно возьмет 2 сдвоенные св-110 под 5 кабелей а потом не Бог ЧП случится.
В моем сообщении описана идея, а не дается типовое решение. А в данном случае нет даже ни мощностей, ни сечений жил, ни протяженности ВЛ. Что можно обсуждать?

Директор (Королев, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Августа 2018 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

 [читаю] [озадачен]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
Сегодня в 17:13

автор: Mihail 63
Сегодня в 14:46

автор: Абдулла
Сегодня в 14:33

автор: Trust Me
Сегодня в 14:18

автор: Trust Me
Сегодня в 14:14

автор: Beroes Group
Сегодня в 13:35

автор: ТОЭ
Сегодня в 10:38

автор: neo62vds
Сегодня в 09:57

автор: Foxson
Вчера в 15:24

автор: Старинфо
Вчера в 15:09

автор: Абдулла
Вчера в 14:32

автор: Azaikin
Вчера в 13:32

автор: Posetitel
Вчера в 08:23

автор: Petrov-Vodkin
14 Июля 2019 года, 23:57

автор: Градиент
13 Июля 2019 года, 01:08

Последние 10 cообщений чата:
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Beroes Group, Сергей8512, Dinosaur, Pavel 999, Shvet, Mav, Антон 131087, El 1111, Cerebr 1, Старинфо, Quasar, 1 Иван 1, Градиент, Аp 77
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines