Сообщение #1 : 31 Июля 2018 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Поставлена задача запитать ТП от ЦРП 6 кВ по воздуху с использованием изолированных проводов.
Раньше с таким не имел дело. Еще ко всему заказчик сказал,чтобы опоры были расчитаны на как минимум 5 отдельных линий.

В ходе разбирательства понял,что ВЛ с изолированными проводами крепятся не так как ВЛИ-0,4. и максимум двухцепные линии.
Подтвердите или сделайте замечания.
Ну,может есть у кого примерные проекты, скиньте,пожалуйста.
Заранее благодарен

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2018 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

ВЛ с изолированными проводами крепятся не так как ВЛИ-0,4. и максимум двухцепные линии.

да максимум двухцепные.
примеры двухцепных опор (типовые проекты) для ВЛЗ 6-20кВ
12.019 - ж/б, 26.0077 - дерево, Л57-97 - ж/б
тип.пр. 12.019.png
 
* тип.пр. 12.019.png
(101.24 Кб, 1047x690)  [скачать]  [загрузок: 134]
тип.пр. 26.0077.png
 
* тип.пр. 26.0077.png
(85.13 Кб, 1028x688)  [скачать]  [загрузок: 135]
тип.пр. Л57-97.png
 
* тип.пр. Л57-97.png
(616.22 Кб, 1282x886)  [скачать]  [загрузок: 133]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2018 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Вы случайно не проектировали эту ВЛЗ? Как правильно оформлять и делать расчеты интересует, особенно выбор сечения

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2018 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Вы случайно не проектировали эту ВЛЗ?

это российские типовые проекты, а не мои работы.
вам наверное интересны ваши (украинские) типовые проекты, у меня таких данных нет, но они тоже существуют.
Цитата
типовая проектная документация - это разработанные на основе унификации и типизации объемно-планировочные решения и включенные в Федеральный фонд документации в строительстве комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократного применения в строительстве, содержащие текстовые и графические материалы.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2018 года, 01:43
(ссылка на это сообщение)

да,я знаю что это типовые.просто спросил может вы делали именно такие проекты

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2018 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)


Поставлена задача запитать ТП от ЦРП 6 кВ по воздуху с использованием изолированных проводов

Вам понадобиться ПУЭ, книги Энсто 4 том1 и методические указания по защите эл. сетей от грозовых перенапряжений ФСК ЕЭС.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

автор вопроса
Цитата
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)

я тут маху дал со своими советами, хотя для многих тоже будет полезно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2018 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

если на такое нет типовых проектов придется доказывать и проводить механический расчёт опор, что не все проектировщики умеют и стоит это тоже денег, на что заказчик не даст дополнительно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Августа 2018 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

На Украине в этом направлении очень активно работает французская "СИКАМ" (это не реклама) а ссылка на НТД http://sicame.ua/  куча типовых проектов на разные типы опор (правда все на украинском языке, но и все под украинские нормы). Больше 2х линий на одной опоре типовых не бывает. Теоретически можно но это индивидуальные опоры и индивидуальное проектирование с расчетами. Если места под ряд рядом расположенных опор нет то лучше все сделать кабелем в земле, тем более если опыта нет насколько я понимаю. Если делать несколько параллельных линий скажем из 2х цепных опор надо выдерживать между ними определенное расстояние по требованию ПУЭ, см. выше. По расчетам-литературы много если надо найдете.

----- добавлено 02 Августа 2018 года, 16:43 -----
А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.


Ничего подобного, даже сдвоенные СВ-110 могут не выдеражать (вы же нагрузки не считали), по нормальному на 5 цепей нужны опоры из стальных труб на бетонном фундаменте- после проведения механических и прочностных расчетов, т.е. все надо считать и конструировать эти опоры из стальных труб.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Августа 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)


А почему бы универсальным кабелем эти 5 цепей не проложить? Опоры поставить помощнее и вперед! Можно взять сдвоенные опоры СВ-110.


Ничего подобного, даже сдвоенные СВ-110 могут не выдеражать (вы же нагрузки не считали), по нормальному на 5 цепей нужны опоры из стальных труб на бетонном фундаменте- после проведения механических и прочностных расчетов, т.е. все надо считать и конструировать эти опоры из стальных труб.
Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Августа 2018 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.

А вы посчитали? Вот кто-то зайдет сюда увидит ваше сообщение и бездумно возьмет 2 сдвоенные св-110 под 5 кабелей а потом не Бог ЧП случится.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Августа 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)


Вы так пишете, как будто вы это посчитали. Посчитайте, а тогда судите.

А вы посчитали? Вот кто-то зайдет сюда увидит ваше сообщение и бездумно возьмет 2 сдвоенные св-110 под 5 кабелей а потом не Бог ЧП случится.
В моем сообщении описана идея, а не дается типовое решение. А в данном случае нет даже ни мощностей, ни сечений жил, ни протяженности ВЛ. Что можно обсуждать?

Директор (Королев, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 02 Августа 2018 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

 [читаю] [озадачен]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, Чистильщик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты, Zve 1, ропт
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines