Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20036
Всего тем - 26129
Всего сообщений - 244617
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Устройство АВР ТСM PROxima. Доработка схемы для контроля гарантированной смены вводов

Количество просмотров - 2134
(ссылка на эту тему)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июля 2018 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте дорогие форумчане.
Возникла необходимость в доработке заводской АВР TCM100 proxima.
Задача заключается в том, чтобы проконтролировать сработку полюсов
силовых автоматов основной линии и резервной (в данном случае ДГУ).
Зачем это необходимо...? При залипании контактов возможен выход из строя ДГУ из за встречки и не только...
Какие будут рекомендации по реализации фиксации  факта "размыкания" - замыкания контактов автоматов...?

Разнорабочий (Белгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2018 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

а разве для этого не применяются блок-контакты?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июля 2018 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Если посмотрите ссылку,
https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizacija-i-upravlenie-chastotniki-kontrollery-relejnaja-avtomatika/Avtomaticheskiy-vvod-rezerva-(AVR)-do-630A-EKF-PROxima/07-03-02-avtomaticheskiy-vvod-rezerva-tsm
Видно что не применили... тем более блок-контакты не определят физического состояния контактов...

Разнорабочий (Белгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2018 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Из паспорта на Устройство АВР ТСM EKF PROxima
Цитата
5.1 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ
На АВР ТСМ применяется механическая и электрическая блокировки двух автоматических выключателей. Это предотвращает возможность одновременного подключения двух источников питания.
Электрическая блокировка осуществляется контролем положения силовых контактов автоматических выключателей. Основная функция электрической блокировки предотвратить включение второго автоматического выключателя при включенном первом в случаях некорректной работы первого выключателя, когда главные контакты после воздействия отключения остались во включенном состоянии по причине аварийной ситуации с расцеплением (поломка рукоятки, механическое блокирование контактов, сваривание контактов сверхтоком и др.).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2018 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Чем тогда можно объяснить наличие напряжения на основной линии при работе генератора?  То на одном то на 2-х полюсах... ?  Тенденция не постоянная, но периодически бывает... приходится переключения делать вручную... АВР в данный момент выступает  в роли команды  сухих контактов на старт генератора...

Разнорабочий (Белгород, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июля 2018 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Чем тогда можно объяснить наличие напряжения на основной линии при работе генератора?
Если у Вас залипание контактов, и происходит переключение на другое ввод, это брак или неправильно подобранное оборудование.
Что можно делать - менять)) Можно реле контроля напряжения по-фазно поставить и собрать от него схему автоматики, но смысл.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2018 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

оборудование подобрано правильно (относительно конечно,- функция его переключиться с основной на резерв запустив генератор и обратно, когда основная восстановилась), это заводской брак скорее всего, уже заказали новый такой-же... Кстати корректно работал около пол года. Но!... На будущее, абы не сторожить ДГУ круглыми сутками, хочу добавить некую защиту (по сути мне необходимо обезопасить генератор от такого "брака" в будущем...), да и к тому же подача напряжения в центральную сеть тоже ни к чему хорошему не приведёт...

Разнорабочий (Белгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2018 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

оборудование подобрано правильно (относительно конечно,- функция его переключиться с основной на резерв запустив генератор и обратно, когда основная восстановилась), это заводской брак скорее всего, уже заказали новый такой-же... Кстати корректно работал около пол года. Но!... На будущее, абы не сторожить ДГУ круглыми сутками, хочу добавить некую защиту (по сути мне необходимо обезопасить генератор от такого "брака" в будущем...), да и к тому же подача напряжения в центральную сеть тоже ни к чему хорошему не приведёт...
При отключении основной сети генератор может включаться мгновенно, насколько у него это получится. А вот при подаче основного напряжения контактор генератора должен уверенно отключиться, а контактор сети только после этого должен начать включаться, т.е. ставьте реле времени, реле контроля напряжения, мех. блокировку и т.п.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июля 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

В этом плане надежнее АВР на рубильниках(у них в линейке тоже есть).С автоматами иногда могут быть проблемы.

Электрик (Киев, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июля 2018 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

В этом плане надежнее АВР на рубильниках(у них в линейке тоже есть).С автоматами иногда могут быть проблемы.
Рубильник - значит будет задержка по времени. Рубильники сейчас тоже в закрытых шкафах и что быстрее приклеится автомат или рубильник неизвестно

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июля 2018 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

В этом плане надежнее АВР на рубильниках(у них в линейке тоже есть).С автоматами иногда могут быть проблемы.
Рубильник - значит будет задержка по времени. Рубильники сейчас тоже в закрытых шкафах и что быстрее приклеится автомат или рубильник неизвестно
Предлагаю отталкиваться от того что уже задействовано и работает, а именно ATS TCM 100 PROxima, роль которой,- переключиться на резерв ДГУ предварительно запустив его... Все блокировки,такие как электро и механическая работают исправно, но вопрос в том, что рано или поздно контакты автоматов начнут хандрить, а от этого защиты ни внешней линии ни ДГУ нет...

Разнорабочий (Белгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Июля 2018 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Все блокировки,такие как электро и механическая работают исправно, но вопрос в том, что рано или поздно контакты автоматов начнут хандрить, а от этого защиты ни внешней линии ни ДГУ нет...
Раз завод предлагает блок АВР, то его электроника или реле должны исключать все аварийные режимы. Если этого нет , то это халтура и легче собрать схему самому на реле. И как часто у вас происходит переключения на генератор и почему должны хандрить именно автоматы, а не контакторы.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Июля 2018 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Все блокировки,такие как электро и механическая работают исправно, но вопрос в том, что рано или поздно контакты автоматов начнут хандрить, а от этого защиты ни внешней линии ни ДГУ нет...
Раз завод предлагает блок АВР, то его электроника или реле должны исключать все аварийные режимы. Если этого нет , то это халтура и легче собрать схему самому на реле. И как часто у вас происходит переключения на генератор и почему должны хандрить именно автоматы, а не контакторы.

Я выше ссылку давал на это устройство... в нем применяются автоматические выключатели... в последнее время электричество раз в неделю выключают на 10-15 минут...

Разнорабочий (Белгород, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Июля 2018 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Чем тогда можно объяснить наличие напряжения на основной линии при работе генератора?  То на одном то на 2-х полюсах..
Это напряжение(наводка) может появится через цепи управления АВР. Если внимательно посмотрите на обвязку автоматов,то на верхних губках увидите провода которые запитывают реле контроля напряжения блока управления и сетевого автомата и автомата ДГ.
В автоматах в соответствии со стандартами есть функция гарантированного отключения.То есть при отключенном положении рукоятки силовой контакт обязательно должен быт разомкнут,это требования безопасности.Я за все  время не встречал ни одного случая залипания контактов автоматов,наоборот,да встречал,когда автомат заставляли срабатывать 20 раз в день и он чуть больше за пол года выработал свой ресурс и не замыкал один полюс.Контактор,да может залипнуть.Автомат при воздействии на рукоятку(а привод действует на рукоятку)-очень маловероятно.

Электрик (Киев, Украина)
Александр 31
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Июля 2018 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

ОК, есть ли рекомендации по тому, как защитить генератор в связке с этим АВР в аварийном случае?

Разнорабочий (Белгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Роспроект
Сегодня в 18:39

автор: Doctorraz
Сегодня в 17:55

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:39

автор: Samsony 1
Сегодня в 14:14

автор: Mav
Сегодня в 12:22

автор: Старинфо
Сегодня в 11:33

Сегодня в 11:18

автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 10:19

автор: Doctor Che
Сегодня в 09:45

автор: Rigel
Сегодня в 09:00

Вчера в 22:17

автор: Старинфо
Вчера в 13:34

автор: Samsony 1
Вчера в 13:06

автор: ТОЭ
Вчера в 07:52

Вчера в 06:43

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:56
Доброе утро!
Сегодня в 09:10
Доброе утро!
Сегодня в 08:46
Доброе утро!
Вчера в 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Вчера в 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Wespe, Sinus, ВладТ, Omicron Pеrsei, Элла, Fluder, Sereganika, Natali_electric, Галата, Евгений-85, Samsony 1, Doctorraz, Нович_ОК, Роспроект, ТХ 7, Юра 123, ПВЛ, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines