Плазма-Т
Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19950
Всего тем - 26252
Всего сообщений - 246098
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прошу проверить схему АВР

Количество просмотров - 1727
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июля 2018 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Посмотрите пожалуйста эл.схему! Мне так кажется, что реле времени в данной схеме при таком подключении бесполезно. Что бы оно работало можно поставить контакты реле времени - 2KT1 после ключа - 2KSV1 на резервном щите(справа). Я прав?
АВР 3хф.png
 
* АВР 3хф.png
(24.31 Кб, 1293x472)  [скачать]  [загрузок: 102]

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июля 2018 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, я пока что, понять не могу, зачем вообще в схеме АВР 2 в 1 реле времени, при таком исполнении?
Если схема работает на 1-ом вводе, 2КМ1 - включен, катушка реле времени без питания, 2КТ1 - НЗ, если питание на 1-ом вводе пропадает, 2КМ1 - отключен, катушка реле времени опять же без питания, хоть и 2КМ1.1 - НЗ (цепь замкнута), но питания то нету, и 2КТ1- всегда НЗ...
Может что-то упустил...
Если 2КТ1-НО поставить, после 2КSV1, мы получим задержку на включение катушки контактора, но если нужна задержка на включение при появлении питания, то сейчас же  реле контроля фаз позволяют регулировать задержки, и опять же смысл в реле времени...
И зачем вообще в схеме 2KSV2, если схема АВР работает от одного реле контроля фаз, как я вижу...
Маркировка двух контакторов 2КМ1....)
Вообще доп. контакты контактора маркируются не аналогично контактору, например контактор 2КМ1, доп. контакты 2КМ1.1, 2КМ1.2 и.т.д

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июля 2018 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, я пока что, понять не могу, зачем вообще в схеме АВР 2 в 1 реле времени, при таком исполнении?
Если схема работает на 1-ом вводе, 2КМ1 - включен, катушка реле времени без питания, 2КТ1 - НЗ, если питание на 1-ом вводе пропадает, 2КМ1 - отключен, катушка реле времени опять же без питания, хоть и 2КМ1.1 - НЗ (цепь замкнута), но питания то нету, и 2КТ1- всегда НЗ...
Может что-то упустил...
Если 2КТ1 поставить, после 2КSV1, мы получим задержку на включение катушки контактора, но если нужна задержка на включение при появлении питания, то сейчас же  реле контроля фаз позволяют регулировать задержки, и опять же смысл в реле времени...
Балин малин) контакты реле времени 2КТ1 нормально разомкнуты!

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

контакты реле времени 2КТ1 нормально разомкнуты!
Да если даже 2KT1-НО, в данной схеме, как он станет НЗ, когда пропадет питание на 1 вводе, хоть и 2КМ1 станет замкнут..питания то на катушку не будет...Только если рассмотреть  случай, что катушка контактора вышла из строя, КМ1-выключен, а напряжение на вводе осталось, тогда  может быть логика появляется, но это уже слишком))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июля 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

ввод слева основной, а справа резервный. подаём сперва напряжение на основной затем на резервный.Замыкается НО контакт реле напряжения 2KSV1, размыкается НЗ контакт реле напряжения 2KSV1 на рез.вводе, подаётся напряжение через НЗ контакт 2КМ2 на катушку 2КМ1, размыкается НЗ контакт 2КМ1 и НЗ контакт КМ1, НО контакт реле времени 2КТ1 замыкается. При выходе из строя осн.ввода размыкается контакт реле напряжения 2KSV1 на осн.вводе, замыкается контакт реле напряжения 2KSV1 на рез.вводе, замыкается контакт КМ1 и 2КМ1, подаётся  напряжение на катушку 2КМ2 и его силовые контакты 2КМ2(там на рез. вводе тоже ошибка-за место 2КМ1 надо 2КМ2) и только по истечению определённого времени замыкается контакт реле времени 2КТ1.  В результате чего оно бесполезно, как считаю я.

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2018 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

При выходе из строя осн.ввода
Схема логична, в том случае, если выйдет из строя контактор на вводе 1,а KSV1 под напряжением, тогда включится второй ввод, независимо от KSV1, а только от работы контактора КМ1, но это перебор..)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Да если даже 2KT1-НО, в данной схеме, как он станет НЗ, когда пропадет питание на 1 вводе, хоть и 2КМ1 станет замкнут..питания то на катушку не будет...Только если рассмотреть  случай, что катушка контактора вышла из строя, КМ1-выключен, а напряжение на вводе осталось, тогда 2КТ1, если НО, то может быть логика появляется, но это уже слишком))
Не изобретайте велосипед, возьмите типовую схему АВР 2 в 1, в интернете их достаточно
Кстати, я этого то и не заметил! Да тут прислали схему с ТЭЦ и сказали перечертить её, и чуть изменить. Когда её увидел сказал, что она не правильная,ну как не правильная, работать будет нормально, но вот реле времени не в тему там стоит, на что мне ответили, что я "молодой специалист" и ничего не понимаю, вот я и хотел проверить себя, прав я или нет)))

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2018 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

При выходе из строя осн.ввода
Схема логична, в том случае, если выйдет из строя контактор на вводе 1,а KSV1 под напряжением, тогда включится второй ввод, независимо от KSV1, а только от работы контактора КМ1, но это перебор..)
И соответственно 2КТ1-НО на схеме,а не НЗ, как нарисовано
Спасибо за разъяснения! Возможно они и хотели добиться этого. Тогда схема действительно логична. Тема закрыта

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2018 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Как по мне АВР в таком исполнении с реле времени 2КТ1 - не логична. Вот если бы контакт реле времени 2КТ1 поставить в цепь контактора 2КМ2, тогда получится выдержка времени на включение контактора, вот в этом логика есть.
При выходе из строя осн.ввода
Схема логична, в том случае, если выйдет из строя контактор на вводе 1,а KSV1 под напряжением, тогда включится второй ввод, независимо от KSV1, а только от работы контактора КМ1, но это перебор..)
Полностью согласен,что это перебор)
И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июля 2018 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!
Да, скорее всего это для ручной настройки срабатывания АВР, отключил силовую цепь от КМ и щелкай переключатель для настройки времени срабатывания второго ввода

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июля 2018 года, 05:40
(ссылка на это сообщение)

И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!

Имитировать обрыв фазы, для проверки АВР

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Июля 2018 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!

Имитировать обрыв фазы, для проверки АВР
Так это можно выполнить с помощью обычного клеммника, что часто приходится выполнять проверку АВР. Как по мне переключатель здесь не нужен.
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Июля 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

А почему никого не смущает, что нейтраль резервного источника по этой схеме не соединяется с нагрузкой?

Директор (Королев, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Июля 2018 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Реле времени тут лишнее, т.к. запуск АВР произойдет как только реле контроля напряжения даст команду.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Июля 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

А почему никого не смущает, что нейтраль резервного источника по этой схеме не соединяется с нагрузкой?
Схема показана отдельным фрагментом, соединение нуля не видно и не известно

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 01:55

автор: Sarat
Вчера в 22:23

автор: Samsony 1
Вчера в 18:34

автор: Samsony 1
Вчера в 17:44

автор: Михаил.Ш
Вчера в 11:22

автор: ТОЭ
Вчера в 11:19

автор: Vanya
Вчера в 10:49

автор: Movchan 31
Вчера в 10:37

автор: Super Alex
Вчера в 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

автор: Swan
20 Сентября 2018 года, 13:49

автор: Лев К
20 Сентября 2018 года, 13:16

автор: Lubitel
20 Сентября 2018 года, 12:53

автор: Vоlk
20 Сентября 2018 года, 11:28

автор: Jvkp
20 Сентября 2018 года, 11:19

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 223, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: D 07
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines