beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема АВР. Применение реле времени в схемах автоматического включения резервного питания

Количество просмотров - 4824
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июля 2018 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Посмотрите пожалуйста эл.схему! Мне так кажется, что реле времени в данной схеме при таком подключении бесполезно. Что бы оно работало можно поставить контакты реле времени - 2KT1 после ключа - 2KSV1 на резервном щите(справа). Я прав?
АВР 3хф.png
 
* АВР 3хф.png
(24.31 Кб, 1293x472)  [скачать]  [загрузок: 1175]

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июля 2018 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, я пока что, понять не могу, зачем вообще в схеме АВР 2 в 1 реле времени, при таком исполнении?
Если схема работает на 1-ом вводе, 2КМ1 - включен, катушка реле времени без питания, 2КТ1 - НЗ, если питание на 1-ом вводе пропадает, 2КМ1 - отключен, катушка реле времени опять же без питания, хоть и 2КМ1.1 - НЗ (цепь замкнута), но питания то нету, и 2КТ1- всегда НЗ...
Может что-то упустил...
Если 2КТ1-НО поставить, после 2КSV1, мы получим задержку на включение катушки контактора, но если нужна задержка на включение при появлении питания, то сейчас же  реле контроля фаз позволяют регулировать задержки, и опять же смысл в реле времени...
И зачем вообще в схеме 2KSV2, если схема АВР работает от одного реле контроля фаз, как я вижу...
Маркировка двух контакторов 2КМ1....)
Вообще доп. контакты контактора маркируются не аналогично контактору, например контактор 2КМ1, доп. контакты 2КМ1.1, 2КМ1.2 и.т.д

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июля 2018 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, я пока что, понять не могу, зачем вообще в схеме АВР 2 в 1 реле времени, при таком исполнении?
Если схема работает на 1-ом вводе, 2КМ1 - включен, катушка реле времени без питания, 2КТ1 - НЗ, если питание на 1-ом вводе пропадает, 2КМ1 - отключен, катушка реле времени опять же без питания, хоть и 2КМ1.1 - НЗ (цепь замкнута), но питания то нету, и 2КТ1- всегда НЗ...
Может что-то упустил...
Если 2КТ1 поставить, после 2КSV1, мы получим задержку на включение катушки контактора, но если нужна задержка на включение при появлении питания, то сейчас же  реле контроля фаз позволяют регулировать задержки, и опять же смысл в реле времени...
Балин малин) контакты реле времени 2КТ1 нормально разомкнуты!

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

контакты реле времени 2КТ1 нормально разомкнуты!
Да если даже 2KT1-НО, в данной схеме, как он станет НЗ, когда пропадет питание на 1 вводе, хоть и 2КМ1 станет замкнут..питания то на катушку не будет...Только если рассмотреть  случай, что катушка контактора вышла из строя, КМ1-выключен, а напряжение на вводе осталось, тогда  может быть логика появляется, но это уже слишком))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июля 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

ввод слева основной, а справа резервный. подаём сперва напряжение на основной затем на резервный.Замыкается НО контакт реле напряжения 2KSV1, размыкается НЗ контакт реле напряжения 2KSV1 на рез.вводе, подаётся напряжение через НЗ контакт 2КМ2 на катушку 2КМ1, размыкается НЗ контакт 2КМ1 и НЗ контакт КМ1, НО контакт реле времени 2КТ1 замыкается. При выходе из строя осн.ввода размыкается контакт реле напряжения 2KSV1 на осн.вводе, замыкается контакт реле напряжения 2KSV1 на рез.вводе, замыкается контакт КМ1 и 2КМ1, подаётся  напряжение на катушку 2КМ2 и его силовые контакты 2КМ2(там на рез. вводе тоже ошибка-за место 2КМ1 надо 2КМ2) и только по истечению определённого времени замыкается контакт реле времени 2КТ1.  В результате чего оно бесполезно, как считаю я.

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2018 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

При выходе из строя осн.ввода
Схема логична, в том случае, если выйдет из строя контактор на вводе 1,а KSV1 под напряжением, тогда включится второй ввод, независимо от KSV1, а только от работы контактора КМ1, но это перебор..)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Да если даже 2KT1-НО, в данной схеме, как он станет НЗ, когда пропадет питание на 1 вводе, хоть и 2КМ1 станет замкнут..питания то на катушку не будет...Только если рассмотреть  случай, что катушка контактора вышла из строя, КМ1-выключен, а напряжение на вводе осталось, тогда 2КТ1, если НО, то может быть логика появляется, но это уже слишком))
Не изобретайте велосипед, возьмите типовую схему АВР 2 в 1, в интернете их достаточно

Кстати, я этого то и не заметил! Да тут прислали схему с ТЭЦ и сказали перечертить её, и чуть изменить. Когда её увидел сказал, что она не правильная,ну как не правильная, работать будет нормально, но вот реле времени не в тему там стоит, на что мне ответили, что я "молодой специалист" и ничего не понимаю, вот я и хотел проверить себя, прав я или нет)))

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2018 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)


При выходе из строя осн.ввода
Схема логична, в том случае, если выйдет из строя контактор на вводе 1,а KSV1 под напряжением, тогда включится второй ввод, независимо от KSV1, а только от работы контактора КМ1, но это перебор..)
И соответственно 2КТ1-НО на схеме,а не НЗ, как нарисовано
Спасибо за разъяснения! Возможно они и хотели добиться этого. Тогда схема действительно логична. Тема закрыта

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2018 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Как по мне АВР в таком исполнении с реле времени 2КТ1 - не логична. Вот если бы контакт реле времени 2КТ1 поставить в цепь контактора 2КМ2, тогда получится выдержка времени на включение контактора, вот в этом логика есть.

При выходе из строя осн.ввода
Схема логична, в том случае, если выйдет из строя контактор на вводе 1,а KSV1 под напряжением, тогда включится второй ввод, независимо от KSV1, а только от работы контактора КМ1, но это перебор..)

Полностью согласен,что это перебор)
И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июля 2018 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!

Да, скорее всего это для ручной настройки срабатывания АВР, отключил силовую цепь от КМ и щелкай переключатель для настройки времени срабатывания второго ввода

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июля 2018 года, 05:40
(ссылка на это сообщение)

И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!


Имитировать обрыв фазы, для проверки АВР

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Июля 2018 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!


Имитировать обрыв фазы, для проверки АВР

Так это можно выполнить с помощью обычного клеммника, что часто приходится выполнять проверку АВР. Как по мне переключатель здесь не нужен.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Июля 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

А почему никого не смущает, что нейтраль резервного источника по этой схеме не соединяется с нагрузкой?

Директор (Королев, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Июля 2018 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Реле времени тут лишнее, т.к. запуск АВР произойдет как только реле контроля напряжения даст команду.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Июля 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

А почему никого не смущает, что нейтраль резервного источника по этой схеме не соединяется с нагрузкой?

Схема показана отдельным фрагментом, соединение нуля не видно и не известно

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Сегодня в 00:07

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Bonita
16 Апреля 2024 года, 16:05

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Neverlock, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines