Сообщение #31 : 02 Августа 2018 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

И получаем I=U/R, для нас U=I/корень3хR


Вадим, ты же упомянул R и указал формулу (сообщение 33)-а это только активное
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 02 Августа 2018 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

А как Вы думаете, из чего складывается Полное сопротивление проводника?

Преподаватели говорили, что полное сопротивление любой цепи носит комплексный характер (импеданс), активное и реактивное. Реактивное, в свою очередь, делится на два противоположно направленных - емкостное и индуктивное. 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 02 Августа 2018 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)


А как Вы думаете, из чего складывается Полное сопротивление проводника?

Преподаватели говорили, что полное сопротивление любой цепи носит комплексный характер (импеданс), активное и реактивное. Реактивное, в свою очередь, делится на два противоположно направленных - емкостное и индуктивное. 


Это опять ТОЭ...)))) В прикладном плане нельзя сказать "учил когда то". Нужно сослаться на нормативный документ, который действует.
Это как для РТМ 36.18.32.4-92 справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок 1990 года..... Многие позиции стале легче в плане cos, а вот в плане Ки, уже необходимо уточнять у технологов. Производительность труда и использование оборудования с 1990 к 2018 значительно поменялась))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines