Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19760
Всего тем - 26768
Всего сообщений - 249894
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Размещение КТП-10/0,4 кВ на газовой АЗС

Количество просмотров - 1418
(ссылка на эту тему)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июня 2018 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Привет всем!
Собственно, вопрос в названии темы. На каком расстоянии можно размещать КТП-10/0,4 кВ на территории АЗС. Заправка газовая (пропан, метан) Подстанция проектируется для этой самой АЗС и проектировщики АЗС выделили участок на территории АЗС для размещения подстанции. Но что-то как-то шепчет мне, что слишком уж малые расстояния они там предусмотрели.
Кто сталкивался - подскажите!
* генплан АЗС.dwg
(2843.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июля 2018 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

Шо, предлагают в Ex зоне ставить? dwg на телефоне не читается.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июля 2018 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

разве это головная боль проектировщика-электрика, пусть генплан отвечает.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июля 2018 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

разве это головная боль проектировщика-электрика, пусть генплан отвечает.
Мне очень нравятся такие ответы!
Генплан уже есть, делала его сторонняя организация для заявителя. Мы же делаем проект для электросетевой организации, поэтому что есть то есть. Мне сейчас надо обосновать свои доводы директору сетевой компании, почему нельзя ставить ТП в этом месте (Заказчик проблемный, объект суперсрочный)
Да и вообще - если рванет метан - я хочу, чтобы моя совесть была чиста.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2018 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Шо, предлагают в Ex зоне ставить? dwg на телефоне не читается.
Что такое Ех зона?
Размщение КТП в 2,5 м от газосборника, 25 м от колонки, в 15 м от резервуара СУГ

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2018 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Шо, предлагают в Ex зоне ставить? dwg на телефоне не читается.
Что такое Ех зона?
Размщение КТП в 2,5 м от газосборника, 25 м от колонки, в 15 м от резервуара СУГ
Ex - взрывоопасная зона. (0,1,2) по фз-123 и гост iec 60079. По пуэ они другие.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Размщение КТП в 2,5 м от газосборника, 25 м от колонки, в 15 м от резервуара СУГ

Сверьте безопасные расстояния хотя бы с пуэ Таблица 7.3.13 Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих ру, тп и пп до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2018 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

СП 156.13130.2014 Свод правил станции автомобильные заправочные требования пожарной безопасности, может еще какие зацепки найдете (например применять типовые решения и т.п.), но по расстояниям в нем ссылаются на пуэ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2018 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Документы лучше берите из "обязательного" перечня ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 года N 1521, обеспечивающих выполнение фз 123. Так как в этом случае уже речь о не выполнении ФЗ, а не добровольного стандарта.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2018 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Документы лучше берите из "обязательного" перечня ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 года N 1521, обеспечивающих выполнение фз 123. Так как в этом случае уже речь о не выполнении ФЗ, а не добровольного стандарта.
ссылку не ту вставил. http://docs.cntd.ru/document/902146883 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 марта 2009 года N 304-р

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июля 2018 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Можете и добровольным перечнем к фз 123 воспользоваться, в нем сп 156.13130 указан весь для применения.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2018 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
И еще: метан и пропан - это легкие или тяжелые газы?
И еще - колонки, где происходит сама заправка - это открытый или закрытый налив ЛВЖ?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2018 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Метан легче воздуха, пропан тяжелее. Топливораздаточные колонки для бензина открытый налив, для газа закрытый.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июля 2018 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

А можно ли на одной заправке осуществлять заправку и метаном и пропаном? Я, конечно, совершенно в этом не разбираюсь, но насколько знаю - к метановым заправка очень жесткие требования, намного жестче, чем к пропановым, обычно их вообще размещают как можно дальше от жилья и дорог

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mihail 63
Сегодня в 10:01

автор: Олега 777
Вчера в 22:26

автор: Олега 777
Вчера в 22:07

автор: Y. Kharechko
Вчера в 17:59

автор: Y. Kharechko
Вчера в 17:54

автор: Trust Me
Вчера в 11:44

Вчера в 11:14

автор: Омон
Вчера в 10:59

автор: Mihail 63
Вчера в 07:47

автор: Petrov-Vodkin
21 Февраля 2019 года, 23:58

автор: Юра 123
21 Февраля 2019 года, 20:28

автор: Pick 99
21 Февраля 2019 года, 16:54

автор: ACV
21 Февраля 2019 года, 15:28

автор: Вредина
21 Февраля 2019 года, 13:45

автор: Swan
20 Февраля 2019 года, 17:27

Последние 10 cообщений чата:
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Добрый Молодец, Восток 57, Павeл 84, doctorRaz, Posetitel, Beroes Group, Arozjankov, Светлана, Dizel 2012, Dmytro, Dinosaur, Олега 777, Игорь В.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines