Добрый день,

Согласно п. 7.13 ч. 3 СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м.

А если у нас 2 трансформатора по 1250кВА, то как рассчитать расстояние до жилого здания? Спрашиваю потому что у нас подстанция стоит в 10 метрах от дома. Гул от нее при открытых окнах очень сильный.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 28 Июня 2018 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Обратитесь в санэпидемстанцию (или как она там сейчас называется). Они приедут, померяют уровень шума, выдадут заключение, с которым вы сможете обратиться в суд с понуждением владельца ТП о проведении мероприятий по снижению уровня шума, если он выше нормативных. Но дело это сейчас не бесплатное, имейте ввиду.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Artem 20
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июня 2018 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Вопрос был "как рассчитать расстояние до жилого здания"?  По шуму вопрос отдельно решаем.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 28 Июня 2018 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Поздно уже теперь считать, дом и ТП уже стоят...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Artem 20
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Июня 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Хотим подать в суд о переносе ТП за счет зайстройщика.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июня 2018 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

переносе ТП
а зачем переносить? в чем проблема?
  прошу прощенья вверху все расписали.... расстояние для подстанций в  с трансформаторами мощностью более 1000 кВА будет  такое же- не менее 10 м +  обязательное требование - соответствующий уровень шума
ПУЭ
Цитата
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 28 Июня 2018 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Хотим подать в суд о переносе ТП за счет зайстройщика.

На мой взгляд, лучше направить свои усилия на уменьшение уровня шума путём экранирования, применения менее шумных трансформаторов, устройства звукоизоляции...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Artem 20
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июня 2018 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что гул низкочастотный 50 - 100Гц. Экраны от низкой частоты особо не помогают. А новые трансформаторы стоят достаточно прилично.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 29 Июня 2018 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

А новые трансформаторы стоят достаточно прилично.

1. Вы считаете, что перенос ТП выйдет дешевле? Здорово ошибаетесь.
2. Разговор шел о противошумовых экранах, а не об экранировании электромагнитного поля...
3. А по хорошему, надо делать проект, в котором всё это просчитается и будут предложены технические решения по данной проблеме.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Artem 20
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июня 2018 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

1. А что может быть дорогого? ТП есть, коллекторы есть, просто перенести, нарастить кабели и подключить.
2. Да противошумовые экраны не защищают от низких частот, они хорошо работают против средних и высоких частот.
3. Вот в том и был вопрос, если нормативное расстояние соблюдено, то надо искать другое решение.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines