Расчёт системы дымоудаления по EN 12101-5. Высота действительного источника струи

Количество просмотров - 2005
(ссылка на эту тему)
Юрій
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 10 Июня 2018 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги!
Решил разобраться с новой методикой расчётов системы дымоудаления по en 12101-5
Расчёты проводил согласно В.3. По формуле В.5 определил высоту действительного источника струи, которая изменяется над верхней частью горения Zo. Получил отрицательное число -0,72.
Возник вопрос как определить высоту Z, измеряемую в верхней части горения. Формулы нет, а цифра нужна для дальнейших расчётов.

Инженер-проектант (Ужгород, Украина)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Раздел В.3 применяется при расчетах для высоких помещений.

Вы стали заложником слабой работы людей, выпускавших ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016. На самом деле перевод подраздела В.3 на русском должен выглядеть так:

"Б.3 Факелы над малыми очагами пожаров - в случае если высота слабозадымляемого слоя установлена

Факелами малых очагов пожара являются те, у которых соблюдается условие:

формула В.4  (высота слабозадымляемого слоя больше удесятеренного корня квадратного из площади очага пожара).

Вовлечение воздуха в факел над малым очагом пожара может быть определено следующим образом.

а) Во-первых, определите z0, высоту размещения условного источника факела, отсчитываемую от вершины горящего материала, используя формулу В.5
... (по этой формуле Вы получили минус 0,79).

б) Задайтесь высотой  Z слабозадымляемого слоя, отсчитывая от вершины горящего материала (в атриумах она м.б. до отметки 2,5 или 3 м над полом верхней галереи).

в) Вычислите массовый поток, поступающий в дымовой слой, используя уравнение В.6..."

Т.к. значение z0 минусовое (условный источник факела располагается под горящим материалов), то высота его расположения по формуле В.6 прибавляется к высоте слабозадымляемого слоя.

Консультант (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Werty 088
11 Августа 2018 года, 12:33

автор: Werty 088
10 Августа 2018 года, 21:22

автор: Земский
10 Августа 2018 года, 16:39

автор: Foxson
09 Августа 2018 года, 08:53

автор: Dizel 2012
08 Августа 2018 года, 19:22

автор: Gipby
08 Августа 2018 года, 07:11

автор: Imp
03 Августа 2018 года, 12:46

автор: Dizel 2012
02 Августа 2018 года, 10:23

автор: Земский
02 Августа 2018 года, 09:15

автор: Dizel 2012
01 Августа 2018 года, 16:25

автор: Dizel 2012
01 Августа 2018 года, 15:22

автор: Dpv 2005
30 Июля 2018 года, 16:19

автор: KonBez
27 Июля 2018 года, 19:48

автор: АВОК
27 Июля 2018 года, 12:11

автор: Envers
25 Июля 2018 года, 12:25

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:56
Доброе утро!
Вчера в 09:10
Доброе утро!
Вчера в 08:46
Доброе утро!
13 Августа 2018 года, 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
13 Августа 2018 года, 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РБА, Beroes Group, Essentiale
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines