Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19933
Всего тем - 26360
Всего сообщений - 247678
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Взрывоопасная зона в границах навеса. Правила установки сигнализаторов и газоанализаторов

Количество просмотров - 1676
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

День добрый! Прошу помочь в вопросе:
насос по перекачке бензина стоит на раме на улице под навесом. Заказчик пишет категорию по СП 12 - Ан, класс по ПУЭ - В-1г (я перевожу на 2 класс). Трубопровод проходит на высоте около 0,5-1 м. Навес на высоте 2,5 м. Насосы и датчики на трубопроводе ставим во взрывозащищенном исполнении.
Вопрос: надо ли устанавливать газосигнализатор на пары бензина? С одной стороны это улица проветриваемая (а если ветра нет?) и пары, в случае утечки, будут рассеиваться. С другой стороны, как обнаружить тогда утечку, ведь надо же отключить насосы.
Также рядом будет здание со шкафами в общепромышленном исполнении. Надо ли в нем ставить газосигнализатор? Здесь пары могут, теоретически, попасть в здание (расстояние от насоса 2 м).
Привожу расчет размера зоны
 
Расчет зоны.png
 
* Расчет зоны.png
(164.89 Кб, 656x820)  [скачать]  [загрузок: 196]

Могу ли я на основании этого расчета заложить светильники и электропроводку, не попадающие в зону, в общепромышленном исполнении?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Устанавливать сигнализатор загазованности надо, см. ТУ-ГАЗ-86 Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов, но вы посмотрите, попадаете ли вы в действие документа или нет

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2018 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Да, по ТУ надо, причем на каждую группу насосов (у меня 3 группы). А по сути: ведь ветром же будет развеиваться всё?

Есть еще ГОСТ Р 52350.29.2-2010 "Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода" но там не совсем то, что надо.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Да, по ТУ надо, причем на каждую группу насосов (у меня 3 группы). А по сути: ведь ветром же будет развеиваться всё?
Странный у вас подход на авось: а если будет штиль, а если будет источник зажигания, а если ... ?

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Января 2018 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

А по сути: ведь ветром же будет развеиваться всё?
Ничего не понятно. Какой ветер, что развеивать? Попробуйте задать предметный вопрос.

Есть еще ГОСТ Р 52350.29.2-2010 ... но там не совсем то, что надо.
К чему это? Почему перескочили на ГОСТ 52350?

Заказчик пишет категорию по СП 12 - Ан, класс по ПУЭ - В-1г (я перевожу на 2 класс).
Ничего не понятно. Что заказчик знает о расчёте категорий взрывоопасности? Что он может написать? Какой-то абсурд.

надо ли устанавливать газосигнализатор на пары бензина?
Надо. См. ТУ-газ-86.

С одной стороны это улица проветриваемая (а если ветра нет?) и пары, в случае утечки, будут рассеиваться. С другой стороны, как обнаружить тогда утечку, ведь надо же отключить насосы.
Также рядом будет здание со шкафами в общепромышленном исполнении. Надо ли в нем ставить газосигнализатор? Здесь пары могут, теоретически, попасть в здание (расстояние от насоса 2 м).
Надо рассчитать утечку и дисперсию. Если защищать будете от аварии, то дополнительно посчитать аварию.

Могу ли я на основании этого расчета заложить светильники и электропроводку, не попадающие в зону, в общепромышленном исполнении?
Не можете. Выбор исполнения электрооборудования на основании зонирования по взрывозащиты. Зонирование по взрывозащите на основании расчётов дисперсии взрывоопасных газов. Дисперсия взрывоопасных газов на основании расчётов аварии (если будете защищать от аварии) и расчётов штатных утечек.

Инженер (Полоцк, Беларусь)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Апреля 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Реальный пример. Проектируется склад (здание небольшое металлическое с естественной вентиляцией не герметичное) для хранения баллонов с ацетиленом - это наружная установка. Категория и группа ацетилена IIC Т2. Баллоны не заправляются, только хранятся с закрытым вентилем. Возможно ли складу присвоить 2-й класс взрывоопасной зоны (зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования). Теоретически вентиль может пропускать и смесь может образовываться.
Я сейчас не хочу ставить отопление, освещение.
Но, если принять, что зона 2, то вроде как надо ставить газосигнализатор и вентиляцию, в т.ч. аварийную.
Помогите разобраться.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Апреля 2018 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

По складу. Может быть вместо одной стены поставить металлическую сетку. Тогда будет навес и уже не надо газосигнализатор и вентиляцию. Хотя и так пишите - наружная установка.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Апреля 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Тоже предлагал поставить сетку, но не прошло. Будем ставить газосигнализатор и два вентилятора.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июня 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Есть так называемые открытые насосные - крыша, 4 стены из проф листа (например), которые не доходят до верха и низа. То есть крыша на высоте 3 м, а "стены" от 0,5м до 2,5м все закрывают. По сути - все проветривается и снизу и сверху, но называется это открытой насосной и требует установки газоанализаторов согласно Ту-газ.
Так же видел открытые насосные с тремя стенами и все равно там ставили газоанализаторы.
Так что ставить надо!

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Июня 2018 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

Да, уже поставили: в отдельном помещении "голову" в общепроме и датчики взрывозащищенные.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Legio Mortis
Вчера в 16:51

автор: Legio Mortis
22 Октября 2018 года, 11:11

автор: Foxson
20 Октября 2018 года, 21:43

автор: Mageslay 2
17 Октября 2018 года, 09:50

автор: Денс
15 Октября 2018 года, 13:53

автор: Dinosaur
14 Октября 2018 года, 20:29

автор: Foxson
14 Октября 2018 года, 07:25

автор: Boogie 87
11 Октября 2018 года, 16:06

автор: IKL
08 Октября 2018 года, 11:57

автор: Legio Mortis
06 Октября 2018 года, 20:34

автор: Pum
06 Октября 2018 года, 12:18

автор: Foxson
05 Октября 2018 года, 08:18

автор: Stuped Runner
04 Октября 2018 года, 10:57

автор: Slava 36
03 Октября 2018 года, 15:12

автор: Stuped Runner
03 Октября 2018 года, 11:15

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 221, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines