Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19916
Всего тем - 26353
Всего сообщений - 247498
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электродвигатель мостового крана. Токовая защита и применение преобразователя частоты

Количество просмотров - 2289
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Мая 2018 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста вот что: какие виды токовой защиты (по какой схеме включать лучше токовые реле через трансформаторы тока) устанавливаются на электродвигатели подъема опускания груза и стоит ли это делать? А также типовую схему на преобразователь частоты и методику расчета и его выбор.

Электрик (Миасс, Россия)
doctorRaz
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Мая 2018 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

ээээ я тоже хочу уметь печь пирожки..
о каких ПЧ речь , что за ГПМы и какие мощностя предполагаются....
если чисто академически, то все защиты реализуются мозгами ПЧ и плавкими вставками перед ним.. но есть нюансы

Конструктор (Волгоград, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Мая 2018 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
1 Техническая коллекция Schneider Electric, Выпуск  №12 "Проектирование электроприводов крановых механизмов"
2 Danfoss "Преобразователи частоты для электроприводов грузоподъемных кранов"

Инженер (Глазов, Россия)
Жора Корнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Мая 2018 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

ээээ я тоже хочу уметь печь пирожки..
о каких ПЧ речь , что за ГПМы и какие мощностя предполагаются....
если чисто академически, то все защиты реализуются мозгами ПЧ и плавкими вставками перед ним.. но есть нюансы
Доктор Ситуация такая на подъеме опускания стоит двухскоростной Ад от болгарского братства, можно ли выполнить токовую защиту путем установки токового реле РТ-40У через трансформатор тока соответствующий току фазы Ад. Настроить уставку на 0,75 пускового тока как завещал Зимин, а вот контакт токового реле засунуть в цепь на управление подъемом и опусканием разрыв. Я вот не академик, картинки могу приложить. В кране и так реализовано управление ПЧ на телегу и сам мост. Но вот почему доктора технических наук перешли на болгарский кетчуп для меня загадка...

Здравствуйте!
1 Техническая коллекция Schneider Electric, Выпуск  №12 "Проектирование электроприводов крановых механизмов"
2 Danfoss "Преобразователи частоты для электроприводов грузоподъемных кранов"

Ну посмотрел и толку схем нет, везде вода вода. Как говорит мой техруководитель раньше учили создавать ПЧ, теперь настраивать...

Электрик (Миасс, Россия)
doctorRaz
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2018 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

можно ли выполнить токовую защиту путем установки токового реле РТ-40У через трансформатор тока соответствующий току фазы Ад
если двигатель от ПЧ один , то зачем этот огород? от перегрузки частотник сам защитит.
токовые реле или автоматы ставят, когда от одного пч два двигателя, ход моста телеги или кабины.
на подъем и захват ставят ограничитель грузоподъемности

Конструктор (Волгоград, Россия)
Жора Корнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Мая 2018 года, 00:27
(ссылка на это сообщение)

На подъеме нет частотника! говорю же а стоит двухскоростной АД с кз ротором через спускатели (реверсивные) и защит никаких нет

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Мая 2018 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

На подъеме нет частотника! говорю же а стоит двухскоростной АД с кз ротором через спускатели (реверсивные) и защит никаких нет
Крайние положения троса (крюка) ограничиваются конечными выключателями. Двухскоростной двигатель должен включаться по схеме - сначала малая потом бОльшая скорость. Если РТ40 настроить на 0,75 пускового тока то будут постоянные отключения при пуске. РТ40 включается на ток более 1,25 номинального рабочего через реле времени, чтобы не включалось при пуске. РТ40- прошлый век, есть масса реле тока с выдержкой времени

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Жора Корнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Мая 2018 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

На подъеме нет частотника! говорю же а стоит двухскоростной АД с кз ротором через спускатели (реверсивные) и защит никаких нет

Крайние положения троса (крюка) ограничиваются конечными выключателями. Двухскоростной двигатель должен включаться по схеме - сначала малая потом бОльшая скорость. Если РТ40 настроить на 0,75 пускового тока то будут постоянные отключения при пуске. РТ40 включается на ток более 1,25 номинального рабочего через реле времени, чтобы не включалось при пуске. РТ40- прошлый век, есть масса реле тока с выдержкой времени

Вот я про своевременное реле РТ-40У и говорю выдержка времени у него есть, а уставку по времени на сколько ставить https://meandr.ru/rele-toka-rt40u

Электрик (Миасс, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Мая 2018 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

"Вот я про своевременное реле РТ-40У и говорю выдержка времени у него есть, а уставку по времени на сколько ставить"
Время пуска - миллисекунды, поставь 0,5 сек

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Мая 2018 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

а уставку по времени на сколько ставить
На время пуска двигателя. Обычно эл. шкаф идет комплектно с механизмом. Если вы хотите доработать схему, ставя дополнительную защиту, то могут быть неожиданности и придется делать наладку и обкатку на разных режимах (грузах)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Жора Корнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Мая 2018 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

а уставку по времени на сколько ставить
На время пуска двигателя. Обычно эл. шкаф идет комплектно с механизмом. Если вы хотите доработать схему, ставя дополнительную защиту, то могут быть неожиданности и придется делать наладку и обкатку на разных режимах (грузах)

А вы бы не могли поделиться такими схемами, я так понимаю что при переделки однозначно нужно реле времени так как у РТ-40У МЕАНДР задержка на срабатывание контакта исполнительного реле диаграмму работы прикрепляю, а вот в схеме не представляю как, и вопрос такой можно ограничиться одним токовым реле? в одной фазе? если нет то какое реле стоит поставить марку и производитель?
diagramma-rt-40u.png
 
* diagramma-rt-40u.png
(10.86 Кб, 593x247)  [скачать]  [загрузок: 89]

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Мая 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

А вы бы не могли поделиться такими схемами, я так понимаю что при переделки однозначно нужно реле времени так как у РТ-40У МЕАНДР задержка на срабатывание контакта исполнительного реле диаграмму работы прикрепляю, а вот в схеме не представляю как, и вопрос такой можно ограничиться одним токовым реле? в одной фазе? если нет то какое реле стоит поставить марку и производитель?
Последние 2 раза ставил РRI-51 от Elko. Механизмы - задвижка и закрытие форточек в теплице. По качеству и надежности пока данных нет. Думаю РТ-40У - не хуже. По схеме - ставится вместо теплового реле в схему пуска двигателя. Считаю , что одного реле достаточно.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Жора Корнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Июня 2018 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Вот ещё возник вопрос! Целесообразно подключить например три АД (асинхроник) к одному ПЧ? в кране на ход моста 4 АД на одном ПЧ через дроссель. Тогда вот вопрос а если три насоса с Ад мощностью по 45 кВт подключить на 1 ПЧ такое возможно? или 1 ПЧ - 1 двигатель? При групповом подключении обязателен к установке дроссель? если да тогда у дросселей верхний потолок по пропускаемой мощности 90 кВт?

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Июня 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Вот ещё возник вопрос! Целесообразно подключить например три АД (асинхроник) к одному ПЧ? в кране на ход моста 4 АД на одном ПЧ через дроссель. Тогда вот вопрос а если три насоса с Ад мощностью по 45 кВт подключить на 1 ПЧ такое возможно? или 1 ПЧ - 1 двигатель? При групповом подключении обязателен к установке дроссель? если да тогда у дросселей верхний потолок по пропускаемой мощности 90 кВт?
В идеале, надо читать инструкцию на ПЧ. Считаю , что ПЧ и эл. двигатель - это единая связка с обратной связью и цеплять к ПЧ одновременно несколько двигателей - не правильно.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
doctorRaz
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Июня 2018 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

тем не менее достаточно часто на крановом оборудовании подключают к одному ПЧ два двигателя.
дроссели на каждый эд обязательны, а также защита.. на маломощные достаточно тепловых реле на каждый (контакт в логику ПЧ)  например ход кабины.
на помощнее, например сдвоенный редуктор моста, перед ЭД по автомату, с контактами состояния
конечно желательно все с энкодерами... хотя раньше для управления ЭД с фазнып ротором обходились и без обратной связи..
но сейчас появились разные плюшки типа, автозахвата.. выравнивания моста.. без обратной связи никак.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 20:19

автор: doctorRaz
Вчера в 19:17

автор: Samsony 1
Вчера в 17:37

автор: Samsony 1
Вчера в 17:33

автор: Олега 777
Вчера в 12:13

автор: Strimax
Вчера в 08:22

автор: Samsony 1
Вчера в 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

автор: Aleksey
19 Октября 2018 года, 14:44

автор: Василий П.
19 Октября 2018 года, 14:30

19 Октября 2018 года, 12:43

автор: Trust Me
19 Октября 2018 года, 12:32

автор: doctorRaz
19 Октября 2018 года, 11:02

автор: Vоlk
18 Октября 2018 года, 23:20

Последние 10 cообщений чата:
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 216, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines