beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Короткие замыкания в электрических сетях. Статистика по видам КЗ

Количество просмотров - 5635
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2018 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Совершенно случайно, ни у кого не завалялась или может в литературе где встречается статистика видов КЗ: однофазные на корпус, однофазные на Н-проводник, двухфазные, трехфазные?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2018 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение (по некоторым данным Беляева А.В., по памяти и со своими соображениями) для низковольтных сетей (до 1 кВ):
- Большинство (в значении-больше половины) замыканий в сети TN-на землю/корпус, т.е. РЕ (в простонародье-однофазные), из них не менее 80%-изначально дуговые. Из оставшихся-подавляющее большинство переходящие в дуговые. Итого, почти 99% из указанной (однофазные в TN) группы - однофазные (на PE) дуговые, при этом вероятность данной группы-условно можно принять около 60% из всех замыканий в трехфазных сетях. 1% из этих 60-однофазные металлические (как правило-ошибки персонала  и т.п. с включением на металлическое КЗ)
- Меньшая часть (в значении-менее половины) - межфазные, при этом аналогично вышеуказанной группе замыкания дуговые или переходящие дуговые, в результате значительная часть (в значении-больше половины) межфазных при близком расположении фаз перекрывается дугой (или почти мгновенно прогорает изоляция) и переходят в трехфазные (при наличии всез трех фаз). Считаю, условная вероятность этой группы может быть принята  около 30% всех замыканий в трехфазных сетях TN, в которой около 80% могут быть приняты трехфазные дуговые или переходящие в трехфазные дуговые (20% из 30%-двухфазные дуговые и недуговые). А на оставшиеся 10% может быть приняты замыкания Фаза-ноль.
Данный анализ применим, в первую очередь, для кабельной сети. Для ВЛ (особенно для неизолированных/)-статистика иная. Ну и понятно, что если в сети есть конструктивные/технологические особенности, определяющие вероятности-это отдельный разговор (только двухфазные сети. разнесенные фазы, шинопроводы, упомянутые выше ВЛ и пр.)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2018 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Тему начал писать и отвлекли, поэтому без уточнений получилось.
Речь о КЗ в сетях до 1000 В, кабельная сеть.
Конкретнее, вообще на сколько часто возникают замыкания на жилу N? Т.к. в сети TN-S, ток замыкания фазы на N значительно ниже, чем на PE (PE может быть повторно многократно заземлена, а вот N изолирована и объединяться с PE может на ТП), и автоматы могут быть не чувствительны.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2018 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

онкретнее, вообще на сколько часто возникают замыкания на жилу N?


А на оставшиеся 10% может быть приняты замыкания Фаза-ноль.
(условно не более 10% из всех видов замыканий)


ток замыкания фазы на N значительно ниже, чем на PE (PE может быть повторно многократно заземлена, а вот N изолирована и объединяться с PE может на ТП)

Заземление на величину рассматриваемых ТКЗ не влияет (в рамках допустимой погрешности по ГОСТ), но ТКЗ на РЕ (относительно на  N) действительно может быть выше (из-за дополнительных путей протекания токов по проводникам системы уравнивания потенциалов), однако при расчетах это увеличение не учитывается (считается только путь по проводникам сети L-PE)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2018 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

значит примерно 10%, хорошо. (по моим личным представлениям, примерно также, т.е. небольшая доля этих замыканий, куда меньше, чем на ПЕ)
а есть ссылки на исследования или публикации по статистике?
Цитата
Заземление на величину рассматриваемых ТКЗ не влияет (в рамках допустимой погрешности по ГОСТ), но ТКЗ на РЕ (относительно на  N) действительно может быть выше (из-за дополнительных путей протекания токов по проводникам системы уравнивания потенциалов), однако при расчетах это увеличение не учитывается (считается только путь по проводникам сети L-PE)

Это отдельная дискуссионная тема, не об этом сейчас речь.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2018 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Частично (в части ОКЗ. дуги и т.п.) вышеуказанная информация рассмотрена в публикациях Беляева А.В. "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ" (разных редакций)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2018 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)


Частично (в части ОКЗ. дуги и т.п.) вышеуказанная информация рассмотрена в публикациях Беляева А.В. "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ" (разных редакций)

2008 года книгу читаю, пока не нахожу. Понятно, что там есть список литературы, но весь его просмотреть нет возможности, поэтому прошу совета.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Мая 2018 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Цитата

2. РАСЧЕТЫ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ 0,4 кВ
2.1. Цель и особенности расчетов
...
Подавляющее большинство КЗ в сетях 0,4 кВ происходит через электрическую дугу в месте повреждения, сопротивление которой существенно снижает значения токов КЗ. По данным исследований в 85% случаев КЗ возникают вследствие дугового перекрытия по изоляции [4, 5]. В 13% случаев КЗ возникают вследствие металлического контакта, однако электродинамические силы, пропорциональные квадрату тока КЗ, отбрасывают незакрепленные металлические перемычки, разрывают закоротки небольшого сечения и КЗ переходит в дуговое. При больших токах электродинамические силы достигают нескольких тонн и так быстро разрывают металлический контакт в месте КЗ, что ток КЗ не достигает максимального значения, а сразу же ограничивается сопротивлением электрической дуги (как в токоограничивающих выключателях). Лишь в 2% случаев КЗ остается металлическим, при условии надежно закрепленной металлической закоротки большого сечения
...


----- добавлено 18 Мая 2018 года, 09:02  -----
Это отдельная дискуссионная тема

это не дискуссионная тема, это факт и основы электротехники
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Мая 2018 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Подавляющее большинство КЗ в сетях 0,4 кВ происходит через электрическую дугу в месте повреждения...
Это видел, но там нет деления замыканий на Н и на ПЕ. Ссылки приводятся на литературу 4,5, а литература 4,5 была написана до введения ПУЭ7, поэтому, скорее всего, рассматриваются в основном замыкания на корпус, что в системе TN-S является замыканием на PE проводник.
Цитата
это не дискуссионная тема, это факт и основы электротехники

Если мы говорим о сети TN-S, в которой разделение ПЕНа происходит в РУ ТП, то на всем протяжении жила Н изолирована и не объединяться с ПЕ. У потребителя может быть выполнено уравнивание по старинке полосой 40х4 по периметру помещений, и корпуса соединены тоже полосой 40х4 к этому контуру. Если условный станок питается кабелем 2,5 квадрата, то при КЗ на корпус куда потечет большая часть тока: в жилу ПЕ 2,5 квадрата или в сталь 40х4? Соответственно и различие тока при замыкании на Н и на корпус будет не "в пределах допустимой погрешности", особенно, когда ТП находится в одном здании с условным станком.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Мая 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

пожалуйста
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Мая 2018 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Posetitel, время отключения замыкания "фаза-N" не нормируется. Поэтому в случае низких значений  ТКЗ и большом времени отключения кабель проверяется по термической стойкости.
Но, как правило, такого не допускают, поскольку требуется выдержать допустимое время отключения КЗ "фаза-РЕ" по п.1.7.79 ПУЭ (случаи такие могут быть, но они редки).
Расчетные значения обоих видов КЗ равны (поскольку проводники УП в расчетах не учитывают).
Поэтому Ваши беспокойства, что по факту ТКЗ "фаза-РЕ" будет выше, чем расчетное "фаза-N" (и "фаза-РЕ"), напрасны (больше не меньше).




Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Мая 2018 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)


Posetitel, время отключения замыкания "фаза-N" не нормируется.

Это согласно какого норматива?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Мая 2018 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Posetitel, время отключения замыкания "фаза-N" не нормируется.
Это согласно какого норматива?

Так ведь нигде это не нормируется. Нет таких нормативов. П.1.7.79 ПУЭ (и аналогичный в ГОСТ на эл.установки) нормирует время автоматического отключения питания, т.е. время отключения замыкания "фаза-РЕ".
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Мая 2018 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

надо обдумать...
режим ведь ненормальный, является режимом короткого замыкания, значит должен быть ликвидирован
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Мая 2018 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

режим ведь ненормальный, является режимом короткого замыкания, значит должен быть ликвидирован

Также как и в сетях ВН (там ведь время жестко не нормируется, но влияет на терм. стойкость и сечение кабеля). Хотя безусловно, что в сетях 0,4 кВ лучше всегда выполнять условие > Iэл.маг. автомата.
Но, если честно, я не совсем понял, почему Вы заморачиваетесь?
Для станка (который питается кабелем 2,5 кв.мм.) при расчете ТКЗ "фаза-РЕ" обычно не учитывают стальную полосу, используемую для УП. И если время отключения менее 0,4 с (Iкз > Iэл.маг. автомата), то проблем вообще никаких не должно быть (но на всякий случай по ГОСТ на эл.установки проверяем по терм. стойкости).
Для замыкания "фаза-N" расчетное значение ТКЗ будет таким же. Раз в одном расчетном случае ("фаза-РЕ") автомат отключится за время менее 0,4 с (по ВТХ менее 0,02 с), то и в другом ("фаза-N") также отключится. Ведь расчетные ТКЗ равны.
А то, что по факту ТКЗ "фаза-РЕ" м.б. выше расчетного за счет стали 40х4 (УП), так ведь это только лучше.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 994, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Top4ok, Чистильщик, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet, Evdbor, Alltta, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines