Добрый день, коллеги!
Имеется две существующих взаиморезервируемых ВЛ 6кВ по 3.407.1-143.1.
Необходимо выполнить ответвление от промежуточных опор этих ВЛ в одну сторону, и если с одной опорой все просто, то вторая будет пересекать первую и натыкаться на опору первой. По 3.407.1-143.1.14 угол поворота ограничен 15гр от оси.
Подскажите как выполняются подобные ответвления.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Мая 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

можно от промежуточной опоры существующей ВЛ, поставив вблизи неё (1,5-3м) анкерную, на ней разъединитель, далее сама новая ВЛ.
конечно делать нужно это согласно типовых проектов, но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили (деревянные с ж/б, ж/б, металлические), также ничего не написали про материал проводов (А, АС, СИП-3), есть варианты и с арматурой (завод-изготовитель).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили
Не определена. Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2018 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.
Попробую такой вариант проработать. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2018 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.
зачем тиражировать устаревшее решение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Мая 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.
зачем тиражировать устаревшее решение
Думаю так проще эксплуатировать. Все линии от ПС и существующие отпайки выполнены по этому типовому.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Мая 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

а чем плох СИП-3 ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Мая 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

а чем плох СИП-3 ?
Да всем хорош, вопросов нет к нему.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 21:13

автор: Ingener 523
Сегодня в 20:57

автор: Опти
Сегодня в 17:58

автор: Олега 777
Сегодня в 15:56

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:30

автор: Никнейм
Сегодня в 12:57

автор: Doctorraz
Сегодня в 12:23

Сегодня в 11:45

Сегодня в 09:12

Сегодня в 09:02

автор: Ingener 523
Сегодня в 07:09

Сегодня в 06:27

Сегодня в 04:23

автор: Егор 81
Сегодня в 02:19

автор: Ingener 523
Сегодня в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Сегодня в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Vоlk, Земский, GSU, Опти, АлександрС, QwertyEvgen, JM, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines