ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ответвление от взаиморезервируемых ВЛ 6кВ. Способы выполнения.

Количество просмотров - 699
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Мая 2018 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Имеется две существующих взаиморезервируемых ВЛ 6кВ по 3.407.1-143.1.
Необходимо выполнить ответвление от промежуточных опор этих ВЛ в одну сторону, и если с одной опорой все просто, то вторая будет пересекать первую и натыкаться на опору первой. По 3.407.1-143.1.14 угол поворота ограничен 15гр от оси.
Подскажите как выполняются подобные ответвления.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Мая 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

можно от промежуточной опоры существующей ВЛ, поставив вблизи неё (1,5-3м) анкерную, на ней разъединитель, далее сама новая ВЛ.
конечно делать нужно это согласно типовых проектов, но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили (деревянные с ж/б, ж/б, металлические), также ничего не написали про материал проводов (А, АС, СИП-3), есть варианты и с арматурой (завод-изготовитель).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили
Не определена. Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2018 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.
Попробую такой вариант проработать. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2018 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.
зачем тиражировать устаревшее решение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Мая 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.
зачем тиражировать устаревшее решение
Думаю так проще эксплуатировать. Все линии от ПС и существующие отпайки выполнены по этому типовому.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Мая 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

а чем плох СИП-3 ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Мая 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

а чем плох СИП-3 ?
Да всем хорош, вопросов нет к нему.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 03:53

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:27

автор: Омон
Вчера в 19:27

Вчера в 17:42

автор: Вредина
Вчера в 17:41

автор: Vоlk
Вчера в 17:22

Вчера в 16:51

автор: Восток 57
Вчера в 15:35

автор: Mihail 63
Вчера в 13:41

автор: Олега 777
Вчера в 12:35

Вчера в 12:13

автор: Роспроект
Вчера в 11:38

автор: Никнейм
Вчера в 07:48

автор: Electrik 1998
Вчера в 03:25

Вчера в 02:31

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Clockot, Ignat 1900, Олега 777, Роспроект
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines