Сообщение #1 : 10 Мая 2018 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Имеется две существующих взаиморезервируемых ВЛ 6 кВ по 3.407.1-143.1.
Необходимо выполнить ответвление от промежуточных опор этих ВЛ в одну сторону, и если с одной опорой все просто, то вторая будет пересекать первую и натыкаться на опору первой. По 3.407.1-143.1.14 угол поворота ограничен 15гр от оси.
Подскажите как выполняются подобные ответвления.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Мая 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

можно от промежуточной опоры существующей ВЛ, поставив вблизи неё (1,5-3м) анкерную, на ней разъединитель, далее сама новая ВЛ.
конечно делать нужно это согласно типовых проектов, но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили (деревянные с ж/б, ж/б, металлические), также ничего не написали про материал проводов (А, АС, СИП-3), есть варианты и с арматурой (завод-изготовитель).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили

Не определена. Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.


----- добавлено 10 Мая 2018 года, 13:49 -----

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Попробую такой вариант проработать. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2018 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

зачем тиражировать устаревшее решение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)


Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

зачем тиражировать устаревшее решение

Думаю так проще эксплуатировать. Все линии от ПС и существующие отпайки выполнены по этому типовому.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Мая 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

а чем плох СИП-3 ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Мая 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)


а чем плох СИП-3 ?

Да всем хорош, вопросов нет к нему.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Чистильщик, Ivan D
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines