ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Коммерческий учет в РУ-10кВ

Количество просмотров - 920
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Мая 2018 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, нужно организовать учет в РУ-10кВ существующей РТП, оборудование в РТП все шнайдер стоит, ячейки SM6 ,
есть ТНы: 3хVRQ2-n/2,  1:100V3, 30ВА 0.5,  2:100/3, 30ВА , 3Р, с предохранителями.
Сейчас учет в РУ-0,4кВ, организован шкафом ЩУ с двумя счетчиками Альфа А1140 + модем. Есть желание перенести этот шкаф из РУ-0,4кВ в РУ-10кВ и поставить ТТ на шины в РУ-10кВ.
Но есть проблема, учет по десятке не делал не могу со схемами подключения разобраться, кто то подключает 2ТТ + 3ТН и заземляет фазу B, кто то 3ТТ+3ТН, есть вообще какая-нибудь схема универсальная рабочая, типовая, что куда подключать, что где заземлять?
Опти
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2018 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

не делал не могу со схемами подключения разобраться, кто то подключает 2ТТ + 3ТН и заземляет фазу B, кто то 3ТТ+3ТН, есть вообще какая-нибудь схема универсальная рабочая, типовая, что куда подключать, что где заземлять?
Андрей! Чтобы решать такие задачи люди учатся в ВУЗах по 5-6 лет практикуются по профильным направлениям электроэнергетических профессий а вы хотите за пару минут и пару советов определиться! Схемы есть и их полно. но надо начинать с АЗОв . от простого к сложному

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Мая 2018 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

... кто то подключает 2ТТ + 3ТН и заземляет фазу B, кто то 3ТТ+3ТН, есть вообще какая-нибудь схема универсальная рабочая, типовая, что куда подключать, что где заземлять?
а ещё есть 2ТТ и 2 ТН
но всё равно какую-то из фаз вторички заземляют в целях безопасности...
возьмите паспорт на любой счётчик э/э трансформаторного типа и там приведены все схемы его подключения (правда без заземления)

какую из схем выбирать зависит от требований к вашему конкретному учёту [привет]

Проектант (Самара, Россия)
Игорь 85
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Мая 2018 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Обычно в цепях напряжения заземляют фазу В. А в токовых цепях нейтраль.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Мая 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Обычно в цепях напряжения заземляют фазу В. А в токовых цепях нейтраль.
фазу В обычно землят релейщики для удобства своих работ
если ТНы используют только для учёта - землят "нуль"

Проектант (Самара, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

землят "нуль"
Откуда он взялся в сети (10/6кВ) с изолированной нейтралью? Я чего то не знаю может...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Мая 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

землят "нуль"
Откуда он взялся в сети (10/6кВ) с изолированной нейтралью? Я чего то не знаю может...
во "вторичке" - это общая точка "звезды"

Проектант (Самара, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Мая 2018 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

это общая точка "звезды
А все понял теперь, спасибо)

Мое мнение, 2TT+3TH, рабочая схема

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Мая 2018 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

это общая точка "звезды
ТНЫ, которые установлены на РУ ВН 10кВ, подключать через общую точку звезды тран-са?Зачем это надо, кто так делает?
а вы ТН НАМИ-10-95 в глаза видели? там специальная клемма во вторичке (как и в первичке)
так почему нельзя и 3 ТН типа ЗНОЛ-10 так-же объединить и заземлить общую точку?
Мое мнение, 2TT+3TH, рабочая схема, c заземление фазы, B - потому, что так принято, в том числе и для защиты
2ТТ ставят на отходящих линиях, на вводах - всегда 3ТТ
в защите землить В - принято, для учёта - ни где не указано, можно и "нуль" (я же указал "если ТНы используют только для учёта - землят "нуль"")

Проектант (Самара, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Мая 2018 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

это общая точка "звезды
А все понял теперь, спасибо)

Мое мнение, 2TT+3TH, рабочая схема


это общая точка "звезды
ТНЫ, которые установлены на РУ ВН 10кВ, подключать через общую точку звезды тран-са?Зачем это надо, кто так делает?
а вы ТН НАМИ-10-95 в глаза видели? там специальная клемма во вторичке (как и в первичке)
так почему нельзя и 3 ТН типа ЗНОЛ-10 так-же объединить и заземлить общую точку?
Мое мнение, 2TT+3TH, рабочая схема, c заземление фазы, B - потому, что так принято, в том числе и для защиты
2ТТ ставят на отходящих линиях, на вводах - всегда 3ТТ
в защите землить В - принято, для учёта - ни где не указано, можно и "нуль" (я же указал "если ТНы используют только для учёта - землят "нуль"")

извините, долго писал

Проектант (Самара, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Мая 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

а вы ТН НАМИ-10-95 в глаза видели?
Я изначально не так понял, написанное, а так да Вы правы.
В глаза видел, руками не трогал)

А вот на счет, что на вводах 3ТТ, почему же?
Если "допустим" перенести учет на питающую линию 10 кВ (от подстанции 110/10кВ) , то в ячейку 10кВ (отходящую) поставят 2ТТ, для коммерческого учета подойдет же...Для РЗ так, же нет необходимости в сети с изолированной нейтралью трех ТТ.

В АТС для учета 3TT всегда ставят в сетях 110 кВ и выше, на счет сети 10 кВ не сказано нигде такого...или я не знаю)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Мая 2018 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

А вот на счет, что на вводах 3ТТ, почему же?
Если "допустим" перенести учет на питающую линию 10 кВ (от подстанции 110/10кВ) , то в ячейку 10кВ (отходящую) поставят 2ТТ, для коммерческого учета подойдет же...Для РЗ так, же нет необходимости в сети с изолированной нейтралью трех ТТ.

В АТС для учета 3TT всегда ставят в сетях 110 кВ и выше, на счет сети 10 кВ не сказано нигде такого...или я не знаю)
у АТС раньше было в Приложении 11.1, что сетях с изолированной нейтролью допускается устанавливать 2 ТТ, а сейчас исчезло (впрочем как и многое остальное)

а так - сложившаяся практика: на вводе РУ-10 ПС 110/10 устанавливают 3 ТТ (как мне объяснили  в целях различных защит), а на отходящих - 2 ТТ

экономят, однако [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Мая 2018 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

выставляю на суд общественности схемку
* 1.pdf
(32.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Мая 2018 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

1. это принципиальная схема или схема присоединений? в узле учёта - схема присоединений, в зоне ТТ и ТН - принципиальная
выберете что-то одно
2. как связан информационно счётчик и GSM-модем? если это встроенный модем в счётчик - покажите на схеме, если разные изделия - где RS-485?
3. 100 В переменного тока для питания? не встречал...
4. начало обмоток вторички у ТТ показано, а где Источник, где Нагрузка - не ясно

Проектант (Самара, Россия)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Мая 2018 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

2. как связан информационно счётчик и GSM-модем? если это встроенный модем в счётчик - покажите на схеме, если разные изделия - где RS-485?
3. 100 В переменного тока для питания? не встречал...

модем отдельный соединен со счетчиком по rs232, с ним вообще проблема, непонятно от чего его питать
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Doctorraz
Сегодня в 22:25

автор: Foxson
Сегодня в 19:56

автор: Andrey 1372
Сегодня в 19:01

Сегодня в 17:34

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:42

автор: Ina
Сегодня в 15:48

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 15:32

автор: Andrey 1372
Сегодня в 15:05

автор: Legogo
Сегодня в 11:15

автор: Lasteran
Сегодня в 09:30

автор: Олега 777
Вчера в 21:14

автор: Samsony 1
Вчера в 17:47

автор: Олега 777
Вчера в 15:38

автор: R 13
Вчера в 10:31

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
Сегодня в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Сегодня в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
Вчера в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Вчера в 12:16
Доброго дня!
Вчера в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Jackl, Старинфо, Doctorraz, RuselMG Electric, Legio Mortis, Опти, VadGKorn, Dizel 2012, Чистильщик, Юра 123, Dmytro, Никнейм, Beroes Group, Игорь В.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines