Молниезащита компрессорной станции АГНКС. Соединение газопровода с заземлением молнизащиты

Количество просмотров - 2689
(ссылка на эту тему)
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Мая 2018 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста! Проектирую молниезащиту компрессорной станции АГНКС (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции). Здание компрессорной станции относится к 1 категории молниезащиты. Устанавливаю отдельно стоящие молниеотводы. Согласно "РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ." пункт 2.9. Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациям должна осуществляться путем их заземления на вводе в здание или сооружение и на двух ближайших к этому вводу опорах коммуникации. В качестве заземлителей следует использовать искусственные заземлители молниезащиты, согласно п. 2.2г. Можно ли заземлить газопровод на вводе в здание компрессорной станции к заземлителю молниеотвода? Заранее спасибо!

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2018 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Газопровод вы присоединяете к ГЗШ, заземление от молниеотвода в итоге тоже подключено к ГЗШ. Т.е. по сути вы его подключите к заземлению молниеотвода, но только на ГЗШ.
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2018 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Я устанавливаю шкаф ГЗЩ для отдельного заземлителя электроустановок и не соединяю с заземлителями молниезащиты. 

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Я устанавливаю шкаф ГЗЩ для отдельного заземлителя электроустановок и не соединяю с заземлителями молниезащиты.

Если у вас заземлители молниезащиты не связаны с заземлением здания, то трубу надо присоединять к заземлителю здания

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2018 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Если у вас молниеотвод расположен далеко от здания (около 30 метров, может быть про это написано в газпромовском СТО по электромагнитной совместимости) то тогда его можно не присоединять к контуру, если ближе то нужно - это вроде еще в РД-87 написано. Если молниеотвод не только молниеотвод, а еще и прожекторная мачта тогда его в любом случае нужно присоединять к общему заземлителю. Про это, повторюсь, хорошо написано в газпромовских СТО по молниезащите и электромагнитной совместимости. Даже если объект не ведомственный почитать будет полезно
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 05:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А что если выполнить отдельный контур заземления состоящий из 3х электродов и трубопроводы на вводе в компрессорной станции заземлить к этому контуру 

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Мая 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Слово "отдельный" очень нехорошее, в части заземления целесообразнее делать совместный!!! Для компрессорной станции я делал периметральный контур вокруг всего цеха, да чуть ли не по периметру всей площадки КС. Трубопроводы вы заземляете, присоединив к ГЗШ. Ваш контур из трех электродов должен приходить на ГЗШ!!!
Proektirovwik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Мая 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)


Спасибо. А что если выполнить отдельный контур заземления состоящий из 3х электродов и трубопроводы на вводе в компрессорной станции заземлить к этому контуру 
Тоже хороший вариант по моему.

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Мая 2018 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

А что если выполнить отдельный контур заземления состоящий из 3х электродов и трубопроводы на вводе в компрессорной станции заземлить к этому контуру

Отдельный контур не повредит, но связь с ГЗШ обязательна, всё металлическое связанное между собой уменьшает общее сопротивление ЗУ и улучшает электробезопасность.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Мая 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое за помощь!

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 964, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Евгений Власов, Ден СПБ, JJL, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Alex2214, Наталья1698, Владислава, Земский, ivm, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines