Молниезащита компрессорной станции АГНКС

Количество просмотров - 627
(ссылка на эту тему)
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Мая 2018 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста! Проектирую молниезащиту компрессорной станции АГНКС. Здание компрессорной станции относится к 1 категории молниезащиты. Устанавливаю отдельно стоящие молниеотводы. Согласно "РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ." пункт 2.9. Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим
коммуникациям должна осуществляться путем их заземления на вводе в здание или сооружение и
на двух ближайших к этому вводу опорах коммуникации. В качестве заземлителей следует
использовать искусственные заземлители молниезащиты, согласно п. 2.2г.  Можно ли заземлить газопровод на вводе в здание компрессорной станции к заземлителю молниеотвода? Заранее спасибо!

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2018 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Газопровод вы присоединяете к ГЗШ, заземление от молниеотвода в итоге тоже подключено к ГЗШ. Т.е. по сути вы его подключите к заземлению молниеотвода, но только на ГЗШ.
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2018 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Я устанавливаю шкаф ГЗЩ для отдельного заземлителя электроустановок и не соединяю с заземлителями молниезащиты. 

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Я устанавливаю шкаф ГЗЩ для отдельного заземлителя электроустановок и не соединяю с заземлителями молниезащиты.
Если у вас заземлители молниезащиты не связаны с заземлением здания, то трубу надо присоединять к заземлителю здания

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2018 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Если у вас молниеотвод расположен далеко от здания (около 30 метров, может быть про это написано в газпромовском СТО по электромагнитной совместимости) то тогда его можно не присоединять к контуру, если ближе то нужно - это вроде еще в РД-87 написано. Если молниеотвод не только молниеотвод, а еще и прожекторная мачта тогда его в любом случае нужно присоединять к общему заземлителю. Про это, повторюсь, хорошо написано в газпромовских СТО по молниезащите и электромагнитной совместимости. Даже если объект не ведомственный почитать будет полезно
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 05:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А что если выполнить отдельный контур заземления состоящий из 3х электродов и трубопроводы на вводе в компрессорной станции заземлить к этому контуру 

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Мая 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Слово "отдельный" очень нехорошее, в части заземления целесообразнее делать совместный!!! Для компрессорной станции я делал периметральный контур вокруг всего цеха, да чуть ли не по периметру всей площадки КС. Трубопроводы вы заземляете, присоединив к ГЗШ. Ваш контур из трех электродов должен приходить на ГЗШ!!!
Proektirovwik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Мая 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А что если выполнить отдельный контур заземления состоящий из 3х электродов и трубопроводы на вводе в компрессорной станции заземлить к этому контуру 
Тоже хороший вариант по моему.

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Мая 2018 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

А что если выполнить отдельный контур заземления состоящий из 3х электродов и трубопроводы на вводе в компрессорной станции заземлить к этому контуру
Отдельный контур не повредит, но связь с ГЗШ обязательна, всё металлическое связанное между собой уменьшает общее сопротивление ЗУ и улучшает электробезопасность.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Электро-инж. конст.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Мая 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое за помощь!

Инженер-конструктор (Алмалык, Узбекистан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Green
Сегодня в 00:16

автор: StetsVM
Вчера в 22:04

автор: Опти
Вчера в 21:49

Вчера в 21:39

автор: Олега 777
Вчера в 21:09

автор: Опти
Вчера в 20:19

автор: Олега 777
Вчера в 18:03

автор: Старинфо
Вчера в 16:03

автор: Старинфо
Вчера в 15:09

Вчера в 14:11

автор: R 13
Вчера в 13:35

автор: Ingener 523
Вчера в 08:53

автор: Максим R
Вчера в 04:21

17 Июля 2018 года, 20:13

автор: Старинфо
17 Июля 2018 года, 11:38

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:24
Доброе утро
Вчера в 08:34
Доброе утро!
Вчера в 06:44
Сообщение после отправки доступно к правке 30 минут. Иначе автор может подправить 1-е сообщение и послед. сообщения потеряют логику (чат не для подробных объясн
Вчера в 06:41
Добрый день.
Элис, для корректировки сообщений (и удаления вложений) воспользуйтесь "Уведомить Санитаров форумов" и опишите что сделать.
17 Июля 2018 года, 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?
17 Июля 2018 года, 21:37
Знахарь, доброго времени суток! Как я могу удалить свои сообщения? Почему, я как автор своих вопросов и обсуждений не могу отфильтровать свои сообщения?
17 Июля 2018 года, 15:58
Приветствую всех добропорядочных форумчан! [улыбка]
16 Июля 2018 года, 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
16 Июля 2018 года, 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Олега 777, Beroes Group, ВВ Проект, Максим R, Green, Маргаритa, VadGKorn
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines