Схема электрическая однолинейная. Правильность выполненной схемы

Количество просмотров - 2501
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Апреля 2018 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Если вас не затруднит, не могли бы вы посмотреть электросхему, указать на недочёты и проверить правильность ее исполнения
* эл.сх.НОВАЯ.dwg
(1989.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 57]

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Апреля 2018 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Если вас не затруднит, не могли бы вы посмотреть электросхему, указать на недочёты и проверить правильность ее исполнения
1. Не понятно, почему от КТП идет кабель сечением 5х2,5, не проходит же по д.д току. (судя по нагрузкам).
2.Рубильники с предохранителями РПС, на номинальный ток до 250А,, неужели такое расширение РП будет?Не понятно, что за рубильник тогда на вводе.
3 УГО рубильника с предохранителями не совсем верно нарисовано, будто просто рубильник.
4 УГО АВДТ тоже неверно.
5 Не понятно, что будет с потерями напряжения при таких длинах.
6.На 5,3 кВт ставить АВ на 10А не правильно.
7. Зачем ставить АВДТ 30ма на отходящие линии от РП к ЩНО.
8. Из каких соображение от ЩНО на наружное освещение установлен АВДТ 100ма. АВДТ 30ма для освещение фасада, рекомендуется конечно, но я бы не стал..хотя зависит от расположения светильников.
9. УГО нейтрали и PE тоже не понятно, везде просто палочки - как- бы фазы все.
10. Фонтаны, нагрузка что 30 кВт каждый или 3 кВт?


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Апреля 2018 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения! Скинул  не правильную схему(почему то не сохранились изменения) Вот схема правильная(как я думаю [улыбка] )
* эл.сх.НОВАЯ.dwg
(1479.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]


----- добавлено 25 Апреля 2018 года, 11:08 -----

Прошу прощения! Скинул  не правильную схему(почему то не сохранились изменения) Вот схема правильная(как я думаю [улыбка] ) [Вложение №]
 напортачил маленько, в предыдущем сообщении скинул как надо

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Апреля 2018 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

По-моему ничего не изменилось

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Апреля 2018 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток! Если вас не затруднит, не могли бы вы посмотреть электросхему, указать на недочёты и проверить правильность ее исполнения
1. Не понятно, почему от КТП идет кабель сечением 5х2,5, не проходит же по д.д току. (судя по нагрузкам).
2.Рубильники с предохранителями РПС, на номинальный ток до 250А,, неужели такое расширение РП будет?Не понятно, что за рубильник тогда на вводе.
3 УГО рубильника с предохранителями не совсем верно нарисовано, будто просто рубильник.
4 УГО АВДТ тоже неверно.
5 Не понятно, что будет с потерями напряжения при таких длинах.
6.На 5,3 кВт ставить АВ на 10А не правильно.
7. Зачем ставить АВДТ 30ма на отходящие линии от РП к ЩНО.
8. Из каких соображение от ЩНО на наружное освещение установлен АВДТ 100ма. АВДТ 30ма для освещение фасада, рекомендуется конечно, но я бы не стал..хотя зависит от расположения светильников.
9. УГО нейтрали и PE тоже не понятно, везде просто палочки - как- бы фазы все.
10. Фонтаны, нагрузка что 30 кВт каждый или 3 кВт?



1. напортачил,схемку новую скинул. там 25мм
2. по тех.условиям ставлю такие рубильники
5. выбирал сечения кабелей по потерям. не превышают 5%
6. а почему нет? там же всего 8А. Объясните пожалуйста
7. от РП до ЩНО стоит обычный АВ. А 30mA не превышает не превышает 1/3 номинального тока УЗО
9. ну там же подписаны линии...как правильно надо?
10. фонтаны действительно 30кВт каждый

----- добавлено 25 Апреля 2018 года, 11:21 -----

По-моему ничего не изменилось
я не правильно автоматы защиты и сечения кабелей на фонтанное оборудование поставил и сечение от ТП стояло 2,5мм, а должно быть 25мм

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Апреля 2018 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

1.Зачем бронированные кабели длиной по 2 метра прокладывать? Они ж не в земле?
2. Проверь ВСЕ кабели по потерям. Там ахтунг, не проходят они

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 25 Апреля 2018 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Фонтанам обоим 10 квадрат надо.
А зачем им пятижилка?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Апреля 2018 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


1.Зачем бронированные кабели длиной по 2 метра прокладывать? Они ж не в земле?
2. Проверь ВСЕ кабели по потерям. Там ахтунг, не проходят они

1. во затупил...
2. проверю ещё раз. А так вроде все проверял и по формулам и в программку вбивал "Электрик 6.5"
3. спасибо

----- добавлено 25 Апреля 2018 года, 13:22 -----

Фонтанам обоим 10 квадрат надо.
А зачем им пятижилка?
насосы 3х фазные

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Апреля 2018 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

1. напортачил,схемку новую скинул. там 25мм
6. Откуда тогда там кабель ВВГнг 3х2,5? Если вся нагрузка трехфазная, то действительно менять АВ не надо...но с этим кабелем не ясно...
7. На схеме указано, что от РП отходит кабель от АВ 16А 30mA, для чего не ясно, чтобы отшибало  наружное и фасадное освещение, если только ), однако потом на наружное освещение отходит уже АВДТ 100ma....на распред. линию поставьте АВДТ (если уж так хочется) 100mA, а на групповые линии освещения 30ma, если действительно необходимо, но могут быть частые отключения.


----- добавлено 25 Апреля 2018 года, 13:30 -----
насосы 3х фазные
Зачем, для трехфазного насоса нейтраль?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Апреля 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

нейтраль кабеля нужна для защиты кабеля от кз (на ноль, межфазное), при повреждении кабеля, при котором срабатывает автоматический выключатель.
Цитата
ПУЭ-7
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Апреля 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Физически, куда подключить нейтраль к насосу/двигателю (трехфазному) ?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Апреля 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)


1. напортачил,схемку новую скинул. там 25мм
6. Откуда тогда там кабель ВВГнг 3х2,5? Если вся нагрузка трехфазная, то действительно менять АВ не надо...но с этим кабелем не ясно...
7. На схеме указано, что от РП отходит кабель от АВ 16А 30mA, для чего не ясно, чтобы отшибало  наружное и фасадное освещение, если только ), однако потом на наружное освещение отходит уже АВДТ 100ma....на распред. линию поставьте АВДТ (если уж так хочется) 100mA, а на групповые линии освещения 30ma, если действительно необходимо, но могут быть частые отключения.


6. 3х2,5 это ответвление от питающего кабеля5х16. Т.е. который непосредственно к самому светильнику внутри опоры пойдёт.
7. просто по идее надо же на отходящую линию от рп ставить автомат, для того чтобы обесточить на случай если ЩНО нужно будет ремонтировать/демонтировать. А в ЩНО нужен вводной автомат. Но вот то что я до конца не понимаю как правильно определить какой нужен ток утечки на автоматах это верно! Почитаю ещё на эту тему. Хотя если не затруднит, можете объяснить в двух словах

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Апреля 2018 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

7. просто по идее надо же на отходящую линию от рп ставить автомат, для того чтобы обесточить на случай если ЩНО нужно будет ремонтировать/демонтировать. А в ЩНО нужен вводной автомат. Но вот то что я до конца не понимаю как правильно определить какой нужен ток утечки на автоматах это верно! Почитаю ещё на эту тему. Хотя если не затруднит, можете объяснить в двух словах
Все верно, на отходящую линию нужен автоматический выключатель, а на счет вводного АВ в ЩНО, по-моему, излишне, достаточно просто аппарата управления, тем более при таких расстояниях 2 метра. Зачем Вам, на распределительной линии контролировать ток утечки мне вообще не понятно, когда на групповых линиях освещения и так стоят АВДТ. Если только придуманные противопожарные цели...так давайте везде ставить АВДТ, в РП, ТП...и.т.д...)
...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Александр 156, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC, Земский, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines