Замена дымовых извещателей на тепловые. Подключение ИП212-66 вместо ИП103-5/1-А3

Количество просмотров - 3603
(ссылка на эту тему)
Nabat 123321@mail.ru
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Апреля 2018 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте господа форумчане, необходима помощь в переводе с дымовых датчиков ИП212-66 на тепловые ИП103-5/1-а3 прибора сигнал 20п. Правильно ли я понимаю для того, что бы это сделать надо перевести тип шлейфа в сигнале 20п с "пожарного дымового ---тип1" на "пожарнотепловой ---тип3" и после этого сделать подключение в соответствии со схемой ниже. Тип теплового датчика "нормально замкнутый" или я, что то не так понял???
ип103.jpg
 
* ип103.jpg
(22.18 Кб, 315x254)  [скачать]  [загрузок: 802]
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 23 Апреля 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Вопрос непонятен. В чем проблема и зачем это надо, если в проекте дымовые извещатели.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Nabat 123321@mail.ru
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2018 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Вопрос непонятен. В чем проблема и зачем это надо, если в проекте дымовые извещатели.
дымовые постоянно срабатывают из-за пыли, начальство сказало поставить тепловые.

----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 11:35 -----


Вопрос непонятен. В чем проблема и зачем это надо, если в проекте дымовые извещатели.
дымовые постоянно срабатывают из-за пыли, начальство сказало поставить тепловые.
схема подключения выбрана правильно? и датчики нормально замкнутые на шлейф подключаются?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 23 Апреля 2018 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Начальство во-первых нарушает проектное решение, во-вторых тепловые датчики обладают большой инерционностью срабатывания и их установку надо обосновывать, в третьих точно на то же место ставить нельзя, между тепловиками другие расстояния, в четвертых у ИП103 нет индикации в дежурном режиме, в пятых как вы собираетесь крепить тепловые извещатели, что за высота

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Nabat 123321@mail.ru
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Апреля 2018 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)


Начальство во-первых нарушает проектное решение, во-вторых тепловые датчики обладают большой инерционностью срабатывания и их установку надо обосновывать, в третьих точно на то же место ставить нельзя, между тепловиками другие расстояния, в четвертых у ИП103 нет индикации в дежурном режиме, в пятых как вы собираетесь крепить тепловые извещатели, что за высота
нагрева там нет, дымовые там стоят через 4метра, по паспорту ип103 высота от 6до9метров расстояние между датчиками 4метра,высота чуть более 6,  можно на тросе поставить.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 23 Апреля 2018 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Теперь найдите огнестойкую кабельную линию на тросовом подвесе. Дайте знать если найдете. Тепловые Вы должны ставить через 2 метра

----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:11 -----
При такой высоте больше 6м тепловые обнаружат пожар  минут через 10-30, когда все будет полыхать адским пламенем.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Nabat 123321@mail.ru
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Апреля 2018 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

вот на счет этого, тепловые хотел я ставить в коридоре к токарной мастерской, в этой токарной мастерской на такой же высоте стоят эти же тепловые датчики( и пожарники в предписании не докапывались до них)... 
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 23 Апреля 2018 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

На пожарников можно не обращать внимание. Разборки начнутся после пожара. И тогда начнут разбираться что это вдруг на пути эвакуации поставили тепловые датчики.

----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:22 -----
В первую очередь должно быть соответствие проекту, а отклонения от него должны быть обоснованы.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Nabat 123321@mail.ru
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Апреля 2018 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


В первую очередь должно быть соответствие проекту, а отклонения от него должны быть обоснованы.
ладно тогда другой вопрос.Какие посоветовали бы датчики, что бы не было частого ложного срабатывания от пыли и так далее.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 23 Апреля 2018 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Довольно странно, что у Вас в коридоре идет срабатывание от пыли. Либо ошибка монтажа, либо где-то дверь не закрывается. Кстати ИП212-66 оснащены индикацией запыленности. Определяете по частоте промигивания светодиода

----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:42 -----
В первую очередь надо выявить когда и где срабатывает. Возможно один и тот же датчик. Посмотрите сейчас какой уровень запыленности они показывают, сделана ли "двойная сработка". Может он на ближайший светильник срабатывает, а пыль тут не при чем, или по нему тараканы бегают.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Nabat 123321@mail.ru
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Апреля 2018 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)


В первую очередь надо выявить когда и где срабатывает. Возможно один и тот же датчик. Посмотрите сейчас какой уровень запыленности они показывают, сделана ли "двойная сработка". Может он на ближайший светильник срабатывает, а пыль тут не при чем, или по нему тараканы бегают.
менял датчики все через день так же горит красный индикатор...начинает орать сирена механики бушуют, тут ситуация двоякая я и на объекте этом работаю и так же работаю от фирмы обслуживающей этот объект
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 23 Апреля 2018 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Горит индикация одного и то же датчика? Дымовую камеру чистили?

----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:53 -----
И сколько у Вас сейчас датчиков в шлейфе?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Nabat 123321@mail.ru
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Апреля 2018 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)


И сколько у Вас сейчас датчиков в шлейфе?
всего 7

----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 13:00 -----


И сколько у Вас сейчас датчиков в шлейфе?
всего 7
Спасибо за ответы на мои глупые вопросы, пойду перепроверять)))
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 23 Апреля 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Вопросы не глупые. Просто у Вас похоже нет большого опыта

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1177, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
AlexeyVL, Владислава, Evdbor, Перельман, Андрей 37, AnPo, Антониони, ivm, EkaterinaMorokina, Mav, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines